Огнестойкие кабеля в насосной станции пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
АлексейА ®

[16.04.2010 11:21:50]
 Коллеги, пожалуйста разжуйте, требуются ли огнестойкие кабеля типа ФРЛС в помещении насосоной станции водяного пожаротушения и как нибудь с обоснованием, т.к. п. 4.1 СП 6 мне не совсем понятно место применения. Поясняю: На других вектках жаркие дискуссии о применении вышеуказанных кабелей при использовании их в системах АПС, мнения разные и есть предмет для дискуссий, я так понимаю, что насосное оборудование и шкафы в насосной тоже к системам противопожарной защиты, но помещение насосной станции д.б. выгорожено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытием РЕИ45. Лично мое мнение, что с обычными кабелями ничего не случится. Время работы насосов в моем случае 30 минут. И тогда сразу, что если время работы 60 минут(т.е. более РЕИ 45). Че то заступорился, буду благодарен за консультации. Спасибо за участие.


[16.04.2010 12:05:35]
 ГОСТ Р 53315-2009 таб 2


[16.04.2010 12:07:22]
 Вы насосную, случайно не отключаете АВТОМАТИЧЕСКИ по истечении 30 минут?


[16.04.2010 12:13:12]
 Да вообще, то по идее и пожары не должны случаться.
Я был свидетелем, когда выгорела насосная на газовой АЗС (хранили рубероид, строительные материалы). Всё сгорело в хлам.
Во многих случаях в насосных живут гатарбайтеры, там матрацы, примусы…и т.д.
АлексейА ®

[16.04.2010 17:33:54]
 Получается электроприемники, т.е. пожарные насосы должны сохранять работоспособность во время пожара. Значит кабеля (для питания насосов и шкафов управления внутри насосной станции) д.б. нгФРЛС. Правильно? Джамшуты и Равшаны не предполагаются, если только для отключения насосов :-). Т.е. предполагается некая двойная защита: 1.Выделенное противопожарными перегородками помещение и 2.Огнестойкие кабеля.
Поправте если неверно или подтвердите! Не совсем понятна логика:
Провода внутри шкафов. К насосам они идут в трубах. Цепи АПС ну пусть будут нг ФРЛС а вот провода питания насосов и шкафов?


[16.04.2010 17:43:01]
 и провода питания насосов и шкафов тоже!!! по одной простой причине - они входят в состав системы противопожарной защиты объекта. поэтому фрлс - ВЕЗДЕ. они в добавок еще и должны контролироваться на КЗ и Обрыв. ну это уже к делу не особо относится)))))))))
АлексейА ®

[16.04.2010 18:26:05]
 Всем спасибо! будем дерзать!
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.