Лестница 2-го типа из цокольного на первый этаж

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[28.03.2019 19:38:28]
 Нашёл интересный пункт в СП 4 "При отсутствии в зданиях противопожарных перегородок, отделяющих помещение с лестницей 2-го типа от примыкающих к нему помещений и коридоров на этажах, суммарная площадь таких этажей не должна превышать допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека по СП 2.13130."
Административное здание - I СО, 8 этажей, высота 30 м. Цокольный этаж -1800 кв.м., 1 этаж - 1700 кв.м. (в сумме - 2500 кв.м.). По СП 2 Площадь этажа в пределах пожарного отсека - 5000 кв.м. Т.е. сумма двух этажей не превышает 5000 кв.м. Правильно ли я понимаю, что в таком случае вообще противопожарные перегородки ни на 1 этаже ни на цокольном этаже не нужны?