звуковой расчет оповещения и расстановка оповещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.06.2015 8:32:47]
 После темы http://0-1.ru/discuss/?id=29112 (Оповещение) решил конкретизировать вопрос. По-моему, достойно отдельного обсуждения. Итак: кто и как делает расчеты оповещения и расстановку оповещателей?


[08.06.2015 8:35:59]
 Лично я делаю расчет не всегда, только если требуют из экспертизы или заказчики. Обычная экселевская табличка, рассчитывается площадь покрытия согласно среднему уровню шума и используемым оповещателям, и далее расчитывается пара-тройка помещений в качестве примера (в том числе максимальное по площади). Экспертизу устраивает. Никакое звукопоглощение не учитывается (этот коэффициент даже у мебели есть, все считать облезешь). Звукопоглощение дверей не считается, поскольку оповещатели ставятся во все помещения (в двойных туалетах ставлю один оповещатель у унитаза, не ставлю в рукомойниках - это единственная экономия, которую еще и расчетом не подтверждаю). В коридорах расчета не делаю, устанавливаю оповещатели на одну из стен с шагом 4ширины. Подозреваю, что в коридорах можно не ставить (нет табличного среднего шума, нет постоянного пребывания людей, из каждой двери звук пойдет), но собрать подозрения в конкретное обоснование пока не получилось.
Со звуковыми: расставляю оповещатели таким образом, чтобы в пределах площади попадала максимум одна обычная дверь, для которой принимаю уровень гашения в 20 дБ. Стандартно использую свирель-12V, у нее давление 96 дБ, можно найти и больше, но не хочется здание развалить. За противопожарными дверями или за двумя обычными всегда ставлю звуковой, на площадь плевать. Коэффициент в каком-нибудь большом подвале без дверей могу учесть за 0,5, если расчета не делаю (по факту он у кирпича и бетона около 0,3). А могу не учесть...
Как-то так.


[08.06.2015 9:07:48]
 Как то так проверял как проектировщики расставили оповещатели https://yadi.sk/i/U7M7keA3h8hcf


[08.06.2015 10:04:39]
 я брал методу у тромбона, там конечно нет физических выкладок, почему допустим при одной ширине коридора надо ставить по одной стене, а при другой в шахматном порядке. Но тем не менее более менее можно расставить


[08.06.2015 10:05:33]
 да и не очень понятно какой уровень шума фоновый выдирать из снипа -максимальный или эквивалентный?


[08.06.2015 10:22:35]
 Столбец с эквивалентным надо принимать


[08.06.2015 10:23:59]
 Считайте-то считайте, а кто-нибудь проверяет потом по факту, что получатся?!
Считаю по Неплохову; уровень шума беру эквивалентный. Экспртиза пока вопросов не задавала.
Есть шумомер с поверкой, есть желание проверить выкладки (особенно по речевым оповещателям) но монтирующим организациям это видимо не так интересно.


[08.06.2015 10:29:08]
 СП 51.13330.2011
https://yadi.sk/i/DCE5dzGth8kVF
https://yadi.sk/i/fcKld_Ijh8kXm


[08.06.2015 10:33:57]
 Когда объект только на бумаге другого способа пока не придумали кроме расчётов. А когда уже объект готов, то только шумомер (ИПЛ или монтажников), естественно поверенный, расчёты уже в качестве ну чисто посмотреть сошлось или нет. Если по расчётам хорошо а по факту как попало, это как попало надо устранять. Шибко много нюансов в этих расчётах по идее надо учитывать, нереально практически.


[08.06.2015 11:13:02]
 ну вопрос еще как децибелметр применить, ну вот поставили на сутки на мониторинг, потом что усреднять? Наверняка дисперсия будет большая. А вдруг пожар будет, когда как раз максимальный шум будет?


[08.06.2015 11:41:42]
 Шумомер-то зачем? Если больше, чем надо - претензии к Заказчику, что нарушает СП51.


[08.06.2015 12:14:54]
 Я правильно понимаю, что установленных законом методик (кроме СП133) для расчета СОУЭ в РФ нет? Тогда требовать их бессмысленно от проектировщиков.
Есть только рекомендации, но они применимы только к тому оборудованию, для которого разрабатывались.


[08.06.2015 12:36:04]
 Viss®

Не шум, а громкость оповещения по всем углам им измерять.


[08.06.2015 13:08:30]
 А какой толк? У Вас в углу будет не на 15 дБ выше допустимого постоянного, а на Н выше текущего не постоянного.
Что Вы мерить будете?


[08.06.2015 13:13:11]
 Интер-М сказали что свой модуль дадут, если буду проектировать на Интер-М. Но я своих не предал. Дайте пару скриншотов, что это за зверь.

Считаю шаг расстановки по L=10^((Spl-e)/20)
И расставляю.
Если Армстронг то шаг - 1.5Н. Чисто из-за направленности.


[09.06.2015 8:14:39]
 Viss® " У Вас в углу будет не на 15 дБ выше допустимого постоянного"
Это значит СОУЭ не соответствует требованиям СП3?


[09.06.2015 8:28:22]
 2 Рустам74 ®: СП3.13130.2009 п.4.2 "Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола."
Если меньше 15 - это нарушение, да


[09.06.2015 9:07:01]
 Посмотрите цитату Выше и разберите что значит допустимый постоянный шум. Это не шум в углу что Вы наберите, это то что в СП51 допустили.


[09.06.2015 10:54:29]
 Viss ®

Совершенно верно. Именно поэтому я и пишу, что шумомером в углах измеряется не уровень шума, а уровень оповещения. Его сравнивать с значением из СП51 + 15 дБ.


[09.06.2015 20:55:20]
 Тогда эксельсиор
статист ®

[10.06.2015 7:55:30]
 А какой для расчёта СОУЭ правильно шум принимать из табл. 1 СП 51.13330.2011 - Аэкв или Амакс? Я, честно, всегда Аэкв принимал, а тут коллеги говорят: "а, собственно, какого х...", ну то есть "обоснуй". Я вот обосновать затруднился, единственно, что в голову пришло - чтоб никто не оглох.


[10.06.2015 8:30:52]
 статист ®, Смотрите ссылки

FlintFD ® [08.06.2015 10:29:08]
СП 51.13330.2011
https://yadi.sk/i/DCE5dzGth8kVF
https://yadi.sk/i/fcKld_Ijh8kXm


[10.06.2015 12:11:35]
 ув. статист, если Вы внимательно присмотритесь к разнице цифр между этими колонками, то как раз увидите пресловутые 15 Дб отраженные в сп3
статист ®

[10.06.2015 12:27:47]
 О, точно! А это те самые 15 дБ?


[16.06.2015 14:31:02]
 Недавно один объект ИПЛ проверяла, расчетные данные не везде подтверждаются. Берите запас больше.


[16.06.2015 15:36:50]
 а оповещатели какие были?


[16.06.2015 16:00:26]
 Система строилась на октаве, два усилителя, центральный блок и акустические системы различной мощности.
По расчету было все прилично. Нужно еще узнать, как делались замеры,т.е. не превышался ли расчетный уровень шума из СП51.


[17.06.2015 4:34:52]
 Коллеги, а где-нибудь прописано, что данные по шуму необходимо брать из таблиц СП 51.13330.2011? Насколько мне известно - это СП регламентирует не уровень шума в помещении на защиту от шума из вне («уровни проникающего шума»), в самом помещении уровень шума может быть каким угодно и здесь необходимо определять не по СП51, а по п. 4.2 СП3. На крайний случай СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Рустам74
Извините, если лезу не туда куда нужно, но зачем измерять в углах уровень шума? Если в углу нет источника шума, то нет смысла мерить. Уровень шума, как и уровень звука при удаленности от источника снижается. Если Вы обеспечите уровень звукового давления на источнике шума на 15 Дб выше, соответственно и в углу у Вас уровень звукового давления СОУЭ будет выше. Причем более чем на 15 Дб.


[17.06.2015 8:00:20]
 
Цитата ТаЕщеЗануда 17.06.2015 4:34:52
зачем измерять в углах уровень шума?
--Конец цитаты------

Я уже ДВА раза писал, что измеряется НЕ УРОВЕНЬ ШУМА:

Цитата Рустам74 08.06.2015 12:36:04
Не шум, а громкость оповещения по всем углам им измерять.
--Конец цитаты------
Цитата Рустам74 09.06.2015 10:54:29
Совершенно верно. Именно поэтому я и пишу, что шумомером в углах измеряется не уровень шума, а уровень оповещения.
--Конец цитаты------

:(


[17.06.2015 8:17:51]
 Рустам74

А не достаточно будет замерить уровень громкости около источника шума (не звука)?


[17.06.2015 8:44:28]
 ТаЕщеЗануда®

Нет, в соответствии с п.4.2 СП3.13130 будет недостаточно. И реальные источники шума по требованиям СП3 вообще никого не интересуют.


[17.06.2015 9:14:59]
 Рустам74

Это Вы зря: нет норматива по определению "допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении".
Потому уровень звука постоянного шума в защищаемом помещении должен быть определен при помощи шумомера. И фразу «допустимый» нельзя расценивать как «предельный», поскольку в это понятие укладывается диапазон от 0 Дб до предельного значения по СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Дальше работаем по логике если есть шум, значит должен быть источник шума. От него и пляшем.


[17.06.2015 9:26:00]
 Это все прекрасно, когда есть что измерить, т.е. здание существует, а мы на него делаем проект. А когда все в бумаге?!
Для себя после всего этого сделал вывод, что на всякий случай буду брать двукратный запас по радиусу речевого оповещателя и полуторный - звукового. И замерять в офисе реальное давление применяемых оповещателей.


[17.06.2015 11:01:01]
 запасы смысла особого не имеют. Пожарная лаборатория не на каждый объект выезжает, а при сработке народ из окон прыгать начнет (потому что здание разваливается).
И, опять же, Timbu$, вы случайно двери в расчете не учитывали? у нас ГОСТа на звукопоглощение дверей нет, а то, что по Неплохову 20 дБ, так это никакой документацией не доказать, проверить у меня тоже возможности нет, потому и ставлю практически в каждое помещение. А сопротивление проводника учитывали в расчетах? А уверены, что установленное оборудование, проводники и схемы подключения соответствуют проекту? Монтажники иногда лучше знают, как оно работать должно. Да и просто шкафами могли оповещатели закрыть. И да, измерения самих оповещателей проводились? Те самые, на расстоянии метра от оповещателя с целью проверить, насколько соответствуют паспортным значениям. Хотелось бы определиться, кто виноват и почему расчеты с реальностью не совпадают


[17.06.2015 11:19:11]
 Ув. Тимбус двери в расчете учитывал, сопротивление линии считал, запас по сопротивлению брал (считал по закону Ома что вся нагрузка не распределенная ,а в конце линии), установленное оборудование, проводники и схемы подключения проверил.
Измерения оповещателей надо бы провести, т.к. расхождение заметное, слышно-то слышно оповещение, а вот децибелов не хватает-с.
ИПЛ конечно не на каждый объект выезжает, но это не повод расхолаживаться.


[17.06.2015 11:31:21]
 ТаЕщеЗануда®

Ага, приходит инспектор на объект, измеряет шумометром уровень оповещения, а потом говорит "теперь в помещении шум без оповещения померим" - ставит шумомер на стол а сам начинает песни горланить. Выписывает протокол и приговаривает "ну при чём тут допустимый уровень шума, нужно сравнивать с шумом реально существующим на момент проверки"


[17.06.2015 11:53:50]
 Рустам74

Я бы с радостью посмотрел на это зрелище.

Не забывайте если вы даете обезьяне отвертку – не значит, что это теперь монтажник. (конечно многие могут поспорить) Здесь тоже самое – измерение постоянного шума производится по определенной методике и коль Вы все-таки берете в руки шумомер – будьте добры изучить её (методику)… не будьте той самой обезьяной.

Да, и если инспектор все таки начал петь песни, не поленитесь – доставте динамиков в помещении и заприте эту птичку там навсегда ;).


[17.06.2015 11:59:30]
 Тут в другом вопрос - в том ,что значение шума из СП51, получается, ниже фактического. Надо бегать по объекту с шумомером и по методике средний уровень вычленять для каждого помещения?


[17.06.2015 15:35:11]
 Чудо-Октава пятиваттная выдувает не больше 96 Дб при заявленных 106 Дб. Сейчас думаем что делать.


[17.06.2015 16:21:48]
 вы этот оповещатель подключите напрямую к октаве подключите и померяйте.. может у вас падение просто большое...


[17.06.2015 16:57:18]
 Сечение линии 0,5 мм2, самая большая по длине линия - 120 м, номинальное напряжение 100В, нагрузка в линии не более 30 Вт на выход (Октава 80Ц + 2 Октава 80Б 120 Вт долговременной мощности, 180 номинальной), нагрузка распределена по каждой линии равномерно.
На самой ближней в линии АС 96 Дб на расстоянии 1м.


[17.06.2015 17:05:59]
 -1 дБ за падение U на 3В.
-4 дБ за погрешность оборудование.
-5 дБ за методику. Запишите звуковой файл погромче.


[17.06.2015 18:50:51]
 По падению U - справедливо для последних оповещателей; При распр. нагрузке падение будет еще меньше расчетных 5 В. В общем -1 Дб не согласен.

Погрешность Testo 816 +-1Дб, прибор имеет действующую поверку. На -4 Дб тоже не согласен.

По методике кроме дверей ничего не учитывается. Звуковой файл используем штатный, с которым приходит октава 80Ц.

По записи файла думаем, попробуем обязательно.

Даже 106 обещаных -3 погрешностных производителя -1 погрешность шумомера -5 погрешностных это надежные 97 Дб, а не 96 Дб "в прыжке". ИМХО налицо завышение возможностей оповещателя+нужно брать больше запаса.
Для себя сделал вывод, что буду ставить хоть 1Втные, но в каждое помещение, включая сортиры и тамбуры.


[17.06.2015 20:11:47]
 Подайте на лин.вх музыку или через микрофон - посмотрите увеличатся ли показания.


[18.06.2015 7:10:53]
 мдя... Октаву не юзал, но такие паспортные данные настораживают. Обычный показатель звуковых оповещателей 90-95 дБ на ватт. Меньше встречал, больше нет. а эти прям сотку обещают.


[18.06.2015 7:29:07]
 Joprst
Октава здесь не причем. Проблема в сонате и китайских трансформаторах. На просторах ютюба есть ролик как такие трансформаторы матаются.

Timbu$
"Для себя сделал вывод, что буду ставить хоть 1Втные, но в каждое помещение, включая сортиры и тамбуры."
Для себя сделал вывод - не ставить сонатовские модули. Применяю только Интер-М, Джедиа, ТОА.


[18.06.2015 8:24:21]
 а эти прям сотку обещают.
Даже не сотку, а 106+-3 Дб http://npfpol.ru/cat.php?f=178

Для себя сделал вывод - не ставить сонатовские модули. Применяю только Интер-М, Джедиа, ТОА.
Я бы рад, конечно, но в рамках ТЗ "уложиться в 400 тыщ за объект" приходится использовать вот такие варианты.


[18.06.2015 11:42:25]
 в смысле SPL 100 дБ/Вт. Тот же рокстон, по-мойму, больше 92 не обещает.


[18.06.2015 14:56:20]
 Получил протокол испытаний.
Замер уровня звука производился даже в сортирах.
Результат неудовлетворительный.
Под именем

[18.06.2015 17:38:34]
 Как-то на глаза попадался расчет по Табл.А СП 133.13330.2012.
Проект с этим расчетом экспертизу прошел.


[18.06.2015 19:25:48]
 В приложении к СП133 методика так же отталкивается от фонового шума в помещении. А вот здесь основной сюрприз и зарыт.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: звуковой расчет оповещения и расстановка оповещателей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.