О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Оповещение

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.06.2015 9:52:14]
 Имеем строящееся здание поликлиники и стационара. 3-й тип оповещения. Проектировщик предлагает установку звуковых оповещателей не только в коридорах, но и в помещениях. В коридорах более мощные, в помещениях менее. Никаких расчётов уровня звука нет. Нужно ли это? Нельзя ли обойтись установкой оповещателей только в коридорах?


[04.06.2015 12:00:31]
 Скорее всего вам для СОУЭ 3 типа нужно речевое оповещение, а не звуковое (смотря о каких помещениях идет речь). И расчет уровня звукового давления.


[04.06.2015 12:04:31]
 Безусловно речевое. Так вот проектировщик ставит речевые оповещатели (помимо коридора), практически в каждое помещение, в котором может находиться персонал. Это очень накладно. Расчёт уровня звукового давления отсутствует


[04.06.2015 12:42:00]
 Вы можете сами посмотреть укрупненно: требуемый уровень звука 65дБ, пусть ваши оповещатели обеспечивают 90дБ, дверь в кабинет это -20дБ, расстояние в 5 м от оповещателя это еще -10дБ, вот и прикиньте.


[04.06.2015 12:42:55]
 Вывод - проектировщик молодец!


[04.06.2015 19:42:03]
 знаете, я вот сейчас на поликлинике решил тоже заморочится и типа поберечь бюджет заказчика и в небольшие помещения типа маленьких комнатушек не ставил оповещатели ( радиоканал, дорого слишком ), так вот я, если честно, уже забодался клепать расчет...
и исходя из данного геморроя, все следующие объекты как и все предыдущие, буду ставить во все помещения и выдавать расчет только на самое большое помещение.


[05.06.2015 8:16:03]
 Проектировщик делает как положено, но не экономно. Это примерно как с дымовыми извещателями - обычно ставили их по два вместо трёх, получалось экономно, но теперь пошли штрафы за это ...


[05.06.2015 11:45:14]
 
Цитата Рустам74 05.06.2015 8:16:03
Проектировщик делает как положено, но не экономно. Это примерно как с дымовыми извещателями - обычно ставили их по два вместо трёх, получалось экономно, но теперь пошли штрафы за это ...
--Конец цитаты------

А экономно - это, получается, не соблюдая требований СП?
Проектироващик скорее всего прав, но должен убедить в этом заказчика и сделать расчет, раз уж заказчик сомневается.

..А была ли стадия "проект" и экспертиза?


[05.06.2015 12:40:13]
 Маленький вопрос в тему. Если перегородки между помещениями не до потолка - то рассматривать просто как одно большое помещение? Такое порой встречается в больницах.


[05.06.2015 13:06:04]
 13.3.9 пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.


[05.06.2015 13:11:01]
 werner® "А экономно - это, получается, не соблюдая требований СП?"

В СП5 не сказано ни три ни два извещателя, написан бред, который можно толковать по разному. Ослабление звука от двери тоже может многократно отличаться в зависимости от типа и качества двери, акустические расчёты не славятся точностью; это ещё не говоря о разборчивости речи и пере отражениях звука.


[05.06.2015 13:52:03]
 Я про динамики голосового оповещения спрашивал, тема же об этом :)


[05.06.2015 14:41:35]
 смотря из чего сделаны перегородки и насколько они отстают от потолка, т.к. энергия звуковых волн попадая на поверхности частью отразится, а частично рассеится надо рассматривать каждый конкретный случай, если материал перегородки поглощающий- это надо учесть. Даже визуально понятно для чего городили перегородки - чтобы обзор уменьшить, или звуковую изоляцию устроить.


[05.06.2015 15:19:38]
 Рустам74, давайте ограничиваться требованиями СП. Бог с ней с разборчивостью речи, нам главное обеспечить +15дБ.

Про двери есть у Неплозова И.Г в статье http://www.security-bridge.com/bibli... :
"По европейской методике расчета системы оповещения, в общем случае принимается для противопожарных дверей ослабление сигнала -30 дБ(А), для стандартных дверей -20 дБ(А)".



[05.06.2015 15:24:54]
 Если стационар это больница, то требуется оповещение только работников учреждения.


[05.06.2015 15:48:33]
 Стационар это скорее всего больница, но работники больниц тоже иногда сидят в кабинетах.


[05.06.2015 16:18:29]
 Для этого и предназначены браслеты системы "Стрелец".


[05.06.2015 18:01:24]
 
Цитата Legos 04.06.2015 9:52:14
Имеем строящееся здание поликлиники и стационара. 3-й тип оповещения. Проектировщик предлагает установку звуковых оповещателей не только в коридорах, но и в помещениях. В коридорах более мощные, в помещениях менее. Никаких расчётов уровня звука нет. Нужно ли это? Нельзя ли обойтись установкой оповещателей только в коридорах?
--Конец цитаты------


Но ни про какие браслеты речи пока не идет.


[05.06.2015 18:09:33]
 
Цитата werner 05.06.2015 15:19:38
"По европейской методике расчета системы оповещения, в общем случае принимается для противопожарных дверей ослабление сигнала -30 дБ(А), для стандартных дверей -20 дБ(А)".
--Конец цитаты------- а это ослабление от оповещателя, расположденного сторого перпендикулярно плоскости двери (по оси) или от оповещателя, расположенного в 5-ти метрах сбоку от двери по коридору?


[05.06.2015 20:23:18]
 Посмотрите приложение А к СП3 далеко не 30 дБ для металл. дверей и 20 дБ для обычных.


[05.06.2015 20:40:01]
 ув. Viss, я честно даже сначала запаниковал и пять раз пролистал этих 16 страничек СП3.. О каком приложении А идет речь?


[05.06.2015 20:54:38]
 Волжанин, разницы никакой нет, т.к. дБ - это количественная характеристика. В данном случае говорящая о том, что звуковая мощность уменьшилась в 30 раз.

Условность расчета никто не отменял, но... если для каждого объекта делать ещё и акустический расчет, учитывающий материалы пола, стен, потолков, дверей, количество людей в помещении, мебель и пр. - можно сойти с ума.

...все заинтригованы сообщением Viss

...и тема плавно отклоняется от заданной автором:)


[05.06.2015 21:14:50]
 почему отклоняется?
все уже ответили, для упрощения своей работы лучше ставить во всех помещениях и делать расчет одного самого большого помещения.


[05.06.2015 21:38:37]
 А если перегородки не до потолка?
СМ ответил но если проще поступить?
Вот помещение условно 700м. по СП попадает под третий тип. Высота потолков 4м, но поделено на клетушки из пластика и стеклоблоков размером 6*6м с общим условным коридором. Высота перегородок 2.5-3м, задача - изоляция помещений друг от друга и исключение свободного доступа.
Ставить динамики в каждую клетушку - так спасаемые тупо не услышат спасателей. Ставить как одно помещение считая только его площадь - ну наверное не правильно. Что тут западные нормы говорят?
Если взять по СП1 и СП3 можно ли вообще считать помещением то, что выгорожено не до перекрытия? В больницах это санитарные посты например, регистратуры, гардеробы. Но если общий случай а не только больница?
ARBUZ ®

[05.06.2015 22:00:09]
 Я думаю нужно считать отдельно помещения типа КОМНАТА и КОРИДОР и ещё лучше это сделать по методике ТРОМБОНА.


[05.06.2015 22:34:15]
 А почему такое мнение?
Ведь формально если взять больницу то это просто отсеки разделенные кучей ширм с плотной тканью?
Разница в том что за ширму зайти можно а за перегородку нет так как заперто. А пространство выше свободно.
Или доль коридора понаставить на против каждой пары комнат оповещателей с небольшим звуковым давлением и нехай они оповещают?
Просто везде фигурируют помещения а вот если оно не полное? То есть фактически отсек отделенный перегородкой высотой менее 0.6 от потолка.


[05.06.2015 22:38:53]
 Что у Вас реально такого нет? http://prntscr.com/7diryf


[05.06.2015 23:11:15]
 ув. Viss это из изменений которых еще нет и фиг его знает будут или нет, но проекты мы же сейчас делаем и основываемся на текущих нормах..


[05.06.2015 23:25:11]
 То есть Вы предпочитаете взять за основу не экспериментальные данные Нашего института, а общий случай европейской методики?


[05.06.2015 23:33:11]
 Уважаемый Висс.
Я бы добавил:
"...взять за основу не экспериментальные данные Нашего института 50-летней давности..."

Это я о войлочных дверях, которые мы с вами обсуждали уже года 2 как тому назад.


[05.06.2015 23:47:47]
 То есть по Вашему мнению децибелы эволюционируют и каждые 50 лет проходят войлок с вдвое меньшим затуханием?


[06.06.2015 0:10:37]
 
Цитата Viss 05.06.2015 23:47:47
То есть по Вашему
--Конец цитаты------- это не по Нашему.
Но это не по теме, мы с вами можем обсудить и войлок, и судьбу СП3.13130 в целом за коньячком.


[06.06.2015 9:50:41]
 
Цитата Viss 05.06.2015 23:25:11
экспериментальные данные Нашего института
--Конец цитаты------
Откуда экспериментальные данные взялись?
Во ВНИИПО построили акустическую лабораторию?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оповещение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.