О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

АУПС в жилом вагон-доме

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[28.08.2014 9:36:18]
 Уважаемые коллеги, прошу поделиться своим мнением...

Некая организация обратилась за консультацией: нужно ли оборудовать пожарной сигнализацией жилой дом-вагон на колёсном шасси типа "Медведь", устанавливаемые в вахтовых посёлках...?

Моё мнение, надо. Но могу ошибаться?


[28.08.2014 9:40:44]
 6 Жилые здания:


СП5

не могу понять пункт 6.1 или 7

6.1 Общежития, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов

Независимо от площади



7 Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими


[28.08.2014 9:58:16]
 Если п 6.1 и это всё-таки здание, то до кучи и стрелца необходимо будет засунуть)))

Коллеги во мнении разделились. Кто говорит, что это не здание, кто что сооружение...


[28.08.2014 10:04:01]
 Идентифицировать нормально не пробовали?


[28.08.2014 10:12:47]
 А что автономного ИП-а не будет достаточно?


[28.08.2014 10:36:13]
 "Идентифицировать нормально не пробовали?"
ФЗ 384
6) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

- непонятно подходит или нет(похоже что нет)

23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
- более походит, но ....

не понятен и класс функциональной пожарной опасности, ф 1.2, 1.3 или ф 1.4 или я чего не догоняю...


на сайте нашел http://www.comd.ru/node/768

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для использования в качестве общежития, мастерской, бытовки, прорабской, столовой, здания для просушивания одежды, душевой и т.п. Рассчитан на транспортировку в условиях бездорожья.

если общага и это всё-таки здание, то надо по моему

"А что автономного ИП-а не будет достаточно?" дело пока не в выборе извещателя а в самом принцепе, нужен ли он!?

Производитель говорит не надо, а заказчис ссылаясь на нпб 88-2001 говорит надо, меня же интересует истина


[28.08.2014 10:54:28]
 Например, европейский стандарт EN14604 распространяется и на сигнализаторы дыма пожарные, которые устанавливаются в транспортных средствах для путешествия или отдыха (дом на колесах).
Российские требования на подобное оборудование пока отсутствуют.


[28.08.2014 11:39:14]
 Мне кажется что это строительные вагончики которые должны оборудоваться АПС (адпи)
Алеша ®

[28.08.2014 12:34:44]
 Я так понял, это тема про нефтяников, которые на таких вагончиках выполняют КРС и ПРС. Раньше у нефтяников были свои правила ПБ для мобильных вагончиков, где требовалось АПС. Сейчас не знаю, т.к. Роснефть.


[28.08.2014 15:06:21]
 обсуждение данного вопроса было http://0-1.ru/discuss/?id=22481


[28.08.2014 16:36:50]
 Здания, различные по функционалу, но это для проживания...Газпром, месторождение...


[03.09.2014 13:17:57]
 В теме по ссылке обоснованного мнения я так и не увидел...


[03.09.2014 18:28:12]
 не здание и не сооружение, это изделие, а к изделию не предъявляют требования.. но ГГЭ рассматривает их как сооружения Ф1.2 и просят поставить АУПС с выводом в диспетчерскую


[04.09.2014 11:16:47]
 не здание и не сооружение, это изделие,(morozofkk ®)
А известен вам термин "мобильное здание"? Это как раз тот случай.


[04.09.2014 11:25:59]
 ОКОФ - Здания (кроме жилых) сборно-разборные и передвижные здания


[04.09.2014 15:07:50]
 Жилой вагон-дом "ЕРМАК" 802 для проживания 8 (4)-х человек


Стандартные жилые вагончики комплектуются двухъярусными мягкими спальными местами, шкафами для личных вещей, гардеробом, столиками, холодильником и электрической плитой, а также другим оборудованием и мебелью по желанию Заказчика. Электрическая разводка и лампы удобно расположены для индивидуального пользования проживающих. В вагон-домах устанавливаются поворотно-откидные пластиковые окна с жалюзи и москитными сетками, отопительные приборы, водонагреватель, кондиционеры. Мобильные здания снабжены также системами пожарной безопасности.



[04.09.2014 15:36:39]
 ранее обсуждали, определение по ГОСТ 22853-86 не соответствует №384-ФЗ.. http://www.0-1.ru/discuss/?id=26085
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-