Извещатели в помещении магнитного и кругового томографов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.10.2013 22:15:53]
 Появилась возможность во внеурочное время помочь знакомым с электричеством.
Люди готовят к запуску медицинский центр в котором помимо прочего есть и помещения магнито резонансного и кругового(рентген) томографов.
По моей части мелочь. но в процессе пересекся с монтажниками ПС-заглянул в их схемку. К установке предусмотрны ИП-212-45.
На мой вопрос как они себя там поведут ответили что все ок
Но что то меня терзают смутные сомнения-особо в помещении мрт

Вопрос-ложняков часто ожидать?




[19.10.2013 22:21:06]
 Пока не сталкивались с ложняками дымовых датчиков скажем в рентгенкабинетах. Если очень переживаете есть ИП212-105 аж 4-й степени, как там называется, устойчивости к электромагнитным помехам


[19.10.2013 22:30:15]
 ок спасибо за оперативность
планы на заказчика доликоидущие потому
хотелось бы уберечь если чего..
меня смущают предупредительные знаки на дверях помещения мрт-никакого металла.
от вставных имплантантов до сердечных стимуляторов
предполагаю. что условия там будут совсем не райские- именно 2ая и смущает


[19.10.2013 22:57:48]
 Ув. сергей ®, Медь, АВВ,(ДИП34А) или алюминий, ИЭК,(ИП212-45) ?
Вот он:
https://docs.google.com/open?id=0B6s...
Через несколько лет он уже ничего не чует. А первые несколько лет ложнит на пылинку.
А вот испытания обычной энергосберегающей лампочкой:
https://docs.google.com/folderview?i...

Я бы к себе (домой, в офис, на дачу) ЭТО не поставил ни в коем случае.
Но проверки ГПН ЭТО пройдет, на время проверки всё помехующее отключается, а за день до этого проводится ТО с заменой всех сдохших ПИ.


[19.10.2013 23:06:36]
 Viss
да как он выглядит я знаю-да и ранее под бюджетные пректы ставил
темы ранее по сравнению извещателей наискось пробегал

там и не лампочка даже-хотя и они ессно будут
правда если примут кп. то уж я то светильники подключить смогу
но не зря же они клетку фарадея для такого помещения смонтировали

если решения не поменяет то пусть хоть это помещение выделит в отдельный шлейф


[19.10.2013 23:10:30]
 сергей ®
Я ссылки дал не для того чтобы показать как он выглядит, а для того чтобы продемонстрировать насколько он плох.
Отдельный шлейф - это хорошо, можно для него и отдельные датчики поставить.


[19.10.2013 23:18:05]
 На самом деле я сильно сомневаюсь в этих показателях ИП212-105. В последнее время у нас в регионе участились капитальные ремонты больниц, поликлиник и т.д. Большей частью идет переход на адресный Болид. И Вам бы это рекомендовал. Сам последние медучреждения на Болид рисую, деньги с боем, но пробиваются. По одному ДИП-34А в палату. ГПН по-моему очень рад.


[19.10.2013 23:58:06]
 Правильно, ГПН рад тому, что будет спрашивать справку о соответствии приложению Р =)


[20.10.2013 7:07:19]
 А ему раз и письмо Болида, два - и ответ ВНИИПО...:)


[20.10.2013 8:35:24]
 Один уже доказал...http://0-1.ru/discuss/?id=23468


[20.10.2013 10:57:16]
 так там эксперт, а тут люди из ГПНа...


[20.10.2013 12:14:03]
 
Цитата Viss 19.10.2013 23:58:06
Правильно, ГПН рад тому, что будет спрашивать справку о соответствии приложению Р =)
--Конец цитаты------
Зря Вы так. Всегда говорил, что в ГПН 90% адекватные люди. Болид считается у них самой надежной системой. И заметьте без всяких писем они в него верят.


[20.10.2013 12:41:05]
 
Цитата Viss 20.10.2013 8:35:24
Один уже доказал...
--Конец цитаты------
А другой все еще верит, что приложения Р спасут мир.


[20.10.2013 13:47:03]
 АК ® [20.10.2013 12:41:05]

Да-да верю, январь придет посмотрим...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели в помещении магнитного и кругового томографов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.