Категорирование помещений автосервиса

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[16.01.2012 21:53:58]
 Всем здравствуйте. Столкнулся с некоторой проблемой.. нужно ли учитывать вероятность аварии и вытекание горючего из баков автомобилей находящихся в автосервисах или ремонтных мастерских? Вроде как к гаражам - ТО и ТР не относится.. Допустим без учёта горючего в авто одного помещения, при расчётах, получается как В1. Стоит начать рассчитывать с учётом и аварией - прыгает до А. Если кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо)))


[16.01.2012 22:08:54]
 ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НПБ 105-95 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ" ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/6...
Пример 2
Пример 15
То, что находится в баках автомобилей учитывается в сценариях


[17.01.2012 0:28:08]
 Rivs, да я просматривал это пособие в поисках ответа, но меня сомнения стали одолевать.. ну не видел я ещё на автосервисах, мойках и шиномонтаже с заездом автомобилей категории А. Да и для данного объекта в 2007 уже была определена категория как В2.Пожарник предписал повышать. Разве в то время авто не учитывались?. странно как-то. Назначение помещения с тех пор не изменялось.


[17.01.2012 13:00:16]
 И я не видел. Хотите сделать как все - не учитывайте топливо в баках.
Хотите сделать по закону - предусматриваете аварийную вентиляцию, ограничение розлива топлива для получения категории В


[18.01.2012 8:54:11]
 А у нас есть даже гаражи категории А и зона по ПУЭ В-1а. Вот такие "специалисты"


[18.01.2012 10:50:35]
 чисто теоретически, чем бак автомобиля с бензином отличается от емкости технологической с тем же бензином?


[18.01.2012 10:55:01]
 vby ®

[18.01.2012 8:54:11] А у нас есть даже гаражи категории А и зона по ПУЭ В-1а. Вот такие "специалисты

А автомобили сертифицированные по Ех для нахождения в зоне 2 по ГОСТ МЭК 60079-10-1-2008 (В-1а по ПУЭ) у ваших специалистов простите есть?


[18.01.2012 11:13:19]
 Категория автосервиса при расчете в "лоб" (без технических решений по снижению давления взрыва) для авто работающих на газе и бензине всегда получается А, класс зоны - 2, по ПУЭ В-Iа. С техническими решениями, категории В1-В3 (в зависимости от авто и высоты помещения),класс зоны - 2, по ПУЭ В-Iб.


beldimon ®

[24.03.2012 11:09:33]
 ирбис ®, у меня такая же проблема. Я закинул свой вопрос на ветку http://0-1.ru/discuss/?id=17946 .

Могу повториться:

Не могу определиться с категорией станции техобслуживания и ремонта легковых автомобилей.

Площадь 360 м.кв, высота помещения 3 м. Максимальное количество 7 легковых авто с бензиновыми двигателями.

За расчетную ситуацию принимаем разгерметизацию топливного бака и поступление 40 л бензина (Бензин АИ-93 летний) в помещение. Растекание на 40 кв.м. , время испарения 3600 с. и т.д.

У меня получается избыточное давление 36,4 кПа - категория А.

Можно ли понизить категорию до В2? У кого-нибудь есть подобный расчет?

Спасибо.

Вот мой расчет http://narod.ru/disk/44297835001.3d4...


[26.03.2012 8:49:18]
 
Цитата KEA63 18.01.2012 11:13:19
С техническими решениями, категории В1-В3 (в зависимости от авто и высоты помещения),класс зоны - 2, по ПУЭ В-Iб.
--Конец цитаты------
Т.е. даже с техническими решениями класс зоны - взрывоопасный?


[26.03.2012 11:54:00]
 Ох уж эти зоны......
ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008 п. 3.8 Зона класса 2: Зона. в которой вероятность образования взрывоопасной газовой среды (смеси с воздухом горючих веществ в виде газа, пара или тумана) в нормальных условиях эксплуатации маловероятна, а если она возникает, то существует непродолжительное время.
ФЗ-123 п. 19.3: 2-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
ПУЭ п. 7.3.41: Зоны класса В-1а - Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальных режимах работы взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
То есть, рассмотрев данные определения можно прийти к выводу, что зону класса 2 (В-1а) теоретически можно установить для помещения гаража, так как при разгерметизации бензобака образуется взрывоопасная смесь.......однако при использовании ряда технических решений удается получить давление взрыва менее 5 кПа, что не дает нам категорию А.....в общем мутный это вопрос. Мы обычно ставим для гаража "нормальную" категорию по п. 1.1.6 ПУЭ, с учетом требований ВСН 01-89, СНиП 21-02-99 и ОНТП 01-91.


[26.03.2012 13:16:09]
 
Цитата artchem 26.03.2012 11:54:00
Мы обычно ставим для гаража "нормальную" категорию
--Конец цитаты------
помещение с "нормальной" средой.
А вопрос действительно мутный.
С одной стороны вроде дурь, и выполнать во взрывозащите, ни кто не выполняет. А по "определениям" и сути нахождения в помещении ЛВЖ вроде как и не совсем дурь.
В любом случае, как бы Вы не поступили всё равно ответственность за принятое решение на Вас.
А эксперт при проверке проекта может посмотреть и так, и эдак.


[26.03.2012 13:35:28]
 FoBo$ ® "Т.е. даже с техническими решениями класс зоны - взрывоопасный?"

А как он может быть не взрывоопасный, если присутствуют пары
бензина. Разница только в давлении взрыва и размере взрывоопасной зоны.

artchem ® "Мы обычно ставим для гаража "нормальную" категорию по п. 1.1.6 ПУЭ,..."

Вы смешали два понятия: класс зоны и характеристику среды помещения.
Это разные вещи. Зон по ПУЭ может быть две: взрывоопасная и пожароопасная (с учетом их деления на классы), а характеристик среды помещения - семь.
Зоны определяются в соответствии с веществами и материалами находящимися (обращающимися) в помещении, а характеристика среды иногда может зависеть только от температурно-влажностных параметров помещения.
И в проекте кстати необходимо указывать и класс зоны (хотя будет не всегда) и характеристику среды помещения (будет всегда).




[26.03.2012 15:33:26]
 
Цитата KEA63 26.03.2012 13:35:28
А как он может быть не взрывоопасный, если присутствуют пары
бензина. Разница только в давлении взрыва и размере взрывоопасной зоны.
--Конец цитаты------
То есть по расчёту получается помещение категории "В2" (т.к. избыточное давление взрыва менее 5 кПа, а класс зоны по ПУЭ - В-1б? Так?


[26.03.2012 16:21:12]
 Почему В-1б то? В-1а как бы должно быть


[26.03.2012 16:27:13]
 Да, не важно В-1а или В-1б, пишу по памяти.
Для пущей правды по ст.19 ФЗ-123 - класс 2.
Суть вопроса в том, к какому классу отнести, к взрывоопасному или нет?


[26.03.2012 17:05:29]
 Мое мнение что гараж является невзрывоопасным помещением.


[28.03.2012 11:56:09]
 Подскажите, а если в помещении автосервиса проводятся ремонтные работы автомобилей с применением газовой сварки, то помещение относится к категории "Г"? Баллоны с ГГ в помещении автосервиса не хранятся.


[28.03.2012 12:37:12]
 Хмм, надо будет обдумать, а вообще еще не разу в жизни не видел газовую сварку в автосервисах, только полуавтоматы


[28.03.2012 12:57:51]
 Категории Г не будет в любом случае. Согласно ТРоТПБ, СП 12, и различным письмам от ВНИИПО - ДНД в таких случаях все равно следует начинать проверку с категории А.


[28.03.2012 13:26:48]
 firesir ®, ох не согласен я с вами. Есть конкретный случай в таблице 1 СП12, а далее по расчету. Не попадаете под конкретный случай, считайте от А


[29.03.2012 9:47:04]
 
Цитата artchem 26.03.2012 17:05:29
Мое мнение что гараж является невзрывоопасным помещением.
--Конец цитаты------
Соглашусь с Вами, и КАТЕГОРИЯ (не "класс") подтверждается расчётом по СП12.
Но, у меня вопрос по КЛАССУ ЗОНЫ!
Цитата FoBo$ 26.03.2012 16:27:13
Да, не важно В-1а или В-1б, пишу по памяти.
Для пущей правды по ст.19 ФЗ-123 - класс 2.
Суть вопроса в том, к какому классу отнести, к взрывоопасному или нет?
--Конец цитаты------


[29.03.2012 9:47:27]
 Блин, сам себя цитирую.


[29.03.2012 15:47:51]
 Есть интересный документ Р 3107938-0301-89 Перечень категорий помещений и классов зон Минавтотранса п. 18 Помещения хранения автомобилей не нормируются по ПУЭ при выполнении определенного ряда условий. То есть помещение хранения автомобилей является помещением категории В2-В3 по СП 12. и помещением с "нормальной" средой по ПУЭ.


[30.03.2012 11:35:35]
 Уважаемый artchem ® , а вы уверены, что документ действующий?Кроме того он древний.



[31.03.2012 10:32:23]
 Ув. гешан, я прекрасно отдаю себе отчет, что документ уже давно устарел и категорировать помещения по СП 12. нужно только расчетно, не по ведомственным нормам, однако обсуждаем мы нормирование зон по ПУЭ/ГОСТ Р/ФЗ-123, а в плане гаражей есть непонимание в этом плане......формально можно ставить и В-1а (по бензину), и П-1 (по маслам в автом.) и П-11а (по твердым горючим в автомобиле).......однако подход еще в советские времена к гаражам был не нормировать их, считать что среда внутри гаража "нормальная".......и я считаю что это правильно


[31.03.2012 14:34:11]
 Уважаемые коллеги! Эта дискуссия по определении категории и класса зоны автосервиса, может продолжаться до беконечности, я Вам привел ответы ВНИИПО и Академии ГПС. [18.01.2012 11:13:19]
Ну в конце концов, для того, чтобы окончательно определиться, если есть желание, напишите письмо во ВНИИПО, получите аргументироанный ответ от разработчиков СП12 (по категории), ФЗ123 (по классу зоны).


[02.04.2012 9:25:53]
 
Цитата KEA63 31.03.2012 14:34:11
Вам привел ответы ВНИИПО и Академии ГПС
--Конец цитаты------
Тогда выложите нам на всеобщее обозрение (одобрение, осуждение), а то у нас пока только непонимание и разочарование.


[02.04.2012 9:46:37]
 Присоединяюсь к просьбе выложить ответы ВНИИПО.
вопрос возникает постоянно


[02.04.2012 10:11:05]
 Автосервис чем занимается?
Установкой ГБО, окрасочные работы, промышляет?
помещения ремонта и ТО автомобилей относятся к В1-В2 покрайней мере на ЖД :)


[02.04.2012 11:53:11]
 
Цитата OSA 02.04.2012 10:11:05
помещения ремонта и ТО автомобилей относятся к В1-В2 покрайней мере на ЖД :)
--Конец цитаты------
Это по какому такому документу? Уж не по СТО РЖД 1.15.004-2009?
И второе, у нас тема сейчас не за категорию, а за класс ВПОиПО зоны.