| | | Тимур без команды | 23.11.2016 11:48 | 90 / 2331 | Georg | 26.11.2016 21:46 | |
| * * | Уважаемые коллеги, задумался: офисные помещения относятся к классу по ПУЭ П-IIа, степень оболочки электрических аппаратов и приборов должна быть не ниже IP40
А офисные персональные компьютеры, например - у них степень защиты явно хорошо если IP23. Или |
=> | Я считаю, что удельная пожарная нагрузка для расчета категорий и расчета зон - это разные величины. Для нагрузки при расчетах зон нужно учитывать только | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 31.08.2016 18:43 | 37 / 1078 | morozofkk | 25.11.2016 18:25 | |
| * *
 | Нужен ли вывод сигнала от ручного извещателя системы СОУЭ (здание без АУПС) в диспетчерскую
п.3.3 СП 3.13130 "Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безо |
=> | ответ, нужно делать вывод сигнала и размещение по СП 5.13130
Письмо ВНИИПО от 18.11.2016 №659-1-29-11-2
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | batya007 | 23.11.2016 10:18 | 12 / 435 | morozofkk | 25.11.2016 18:03 | |
| * * | Добрый день уважаемые форумчане!!! Вопрос адресован к разработчикам СТУ или лицам, выдававшим экспертные заключения на СТУ. Подскажите пожалуйста, есть ли какие либо требования к содержанию данного заключения, может есть у кого уже такое заключение в каче |
=> | когда мы ЦНИИСК Кучеренко нанимали на экспертизу СТУ, они нам замечания по почте прислали (просто табличка как эксперты дают) я им тогда все высказал, мол | |
 |  |
 |
| | | Фёдор3 | 24.11.2016 16:07 | 1 / 345 | Админ | 24.11.2016 16:28 | |
| * *
 | Я понимаю вас, Админ. действительно, тематика сайта далека от медицины или народной медицины. но.. очень хотелось донести до людей и я решил не упускать возможность.
Метод и правда хорошо лечит, и развивает сознание и сознательность.
уриноте |
=> | [QUOTE Фёдор3 ® 24.11.2016 16:07:10]но.. очень хотелось донести до людей и я решил не упускать возможность[/QUOTE]
Понимаю, прет да так прет что | |
 |  |
 |
| | | Aleksandra_5 | 24.11.2016 12:20 | 2 / 289 | Aleksandra_5 | 24.11.2016 12:41 | |
| * * | Приветствую, уважаемые форумчане!
Вопрос к специалистам: можете порекомендовать, где найти достоверную актуальную информацию об углеводородных пожарах/углеводородном горении. Нормативку, действующую в России?
Заранее премного благодарна! |
=> | Спасибо большое! | |
 |  |
 |
| | | s2006s | 15.11.2014 1:04 | 70 / 2443 | Сергей Субачев | 22.11.2016 21:52 | |
| * * | Имеем помещение для хранения различных ЛВЖ в бутылках, за расчетный сценарий выбран разгерметизация емкости с ацетоном объемом 0,5 литра (0,4кг). Объем помещения 60 м3. Расчетная температура воздуха 35ºС. При расчете по п.2.1 СП 12.13130 получаем изб |
=> | А.1
13.33 кПа | |
 |  |
 |
| | | toro33 | 22.11.2016 17:05 | 5 / 377 | Не грамотный | 22.11.2016 19:34 | |
| * * | Добрый день, форумчане. У меня своя пожарная фирма. Вот надумал открыть направление по испытаниям пожарных лестниц и ограждений, но не знаю с чего начать.
Дайте, пожалуйста, советы какое оборудование покупать, на что обращать внимание, какие документы |
=> | Не в пользу получения прибыли можно отнести и периодичность испытаний - раз в 5 лет. | |
 |  |
 |
| | | Жало | 08.12.2011 16:09 | 109 / 19749 | Админ | 22.11.2016 17:01 | |
| * *
 | Сегодня пришлось участвовать в приемке объекта, где представитель Ростехнадзора предъявил претензии к размещению пожарных шкафов. Ссылаясь на п. 6.26 СНиП 21-01-97*, он трактует этот пункт так, что пожарные шкафы нужно устанавливать только в нишах. Причем |
=> | Господа, ветка от 2011 года.
Давать сейчас ответы и продолжать обсуждение как-то не корректно.
Тем более что обсуждения как такового не осталось | |
 |  |
 |
| | | Andorra1 | 12.01.2016 15:21 | 8 / 1114 | Влад_пожарник | 22.11.2016 13:01 | |
| * * | Вопрос.
Коллеги! Какие есть мнения?
К какому классу функциональной пожарной отнести АНГАР для самолета?
Самолет, стоит в ангаре пока не летает.
Летает по команде.
|
=> | Здравствуйте. То же коснулся авиационной темы. Вот нашел документ, в котором разъясняется на что опираться при проектирование и строительстве. Я так понима | |
 |  |
 |
| | | Glavspec | 21.11.2016 12:03 | 9 / 322 | Прочитал | 22.11.2016 9:27 | |
| * * | Добрый день коллеги! Подскажите. Провел две проверки двух юридических лиц у которых один и тот же директор. Обе проверки закончил одним днем. Могу ли за выявленные нарушения обеих проверок, составить 1 протокол на одно должностное лицо (директора)? |
=> | Поддерживаю всех по поводу разных событий правонарушения, придерживаюсь аналогичной позиции. Правда наша судебная практика иногда говорит об отсутствии здр | |
 |  |
 |
| | | FW | 18.11.2016 14:00 | 4 / 543 | FW | 21.11.2016 16:43 | |
| * * | [ссылка]
Доброго дня всем. Необходимо смонтировать перегородку между колоннами. Корпус такой же, как на фото, только кирпича между колоннами нету. Хотим сделать из сэндвич- |
=> | Предел огнестойкости не написано какой. В предписании просто указано что помещения разного функционального назначения должны разделяться п/п перегородками. | |
 |  |
 |
| | | Teskatilpoka | 20.11.2016 13:00 | 6 / 1151 | durdom | 21.11.2016 11:11 | |
| * * | Подскажите пожалуйста.
У нас на производстве стоят с незапамятных времен установки пожаротушения Иванова.
Никто уже не знает как ими пользоваться. Сейчас на меня возложили честь решить с ними вопрос. Я хотел попросить совета, как это лучше сделать. На |
=> | Можно заменить необходимым количеством огнетушителей в соответствии с приложением к ППР.
Если здание/помещение необходимо защищать АУПТ, то тут нужно бо | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 20.11.2016 20:22 | 0 / 334 | | |
| * * | Волею судьбы устроился работать в должность инженера ОТ и ПБ в одну небольшую организацию.
Соответственно, при поднятии целины возникает ряд вопросов, что и как.
В частности, по знакам.
Все знаки пожарной безопасности и эвакуационные заказал фл, в ас |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Доза | 20.11.2016 15:21 | 3 / 304 | pojrukav | 20.11.2016 19:09 | |
| * * | Этим генералам кто выплачивает ДД и пенсии, МО или МЧС? |
=> | Ув. Доза®
"из бывших" это ведь очень даже комфортно для них... Весь секрет в переводе их должностей из категории "сотрудник" в категор | |
 |  |
 |
| | | dizel2012 | 19.11.2016 15:00 | 1 / 248 | Нина | 19.11.2016 15:37 | |
| * * | Хваленые западные системы сигнализации и пожаротушения успешно сработали
[ссылка] |
=> | у нас бы точно такого безобразия не было, ибо если не отключено, то никогда не работало. | |
 |  |
 |
| | | пчеловод и К | 18.11.2016 14:30 | 2 / 322 | gorg | 18.11.2016 15:11 | |
| * * | Коллеги подходит ли этот пункт для подвального коридора, без постоянных рабочих мест
. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
7.2.в) из коридоров без естественного проветривания при по |
=> | СП 7.13130.2013 | |
 |  |
 |
| | | Просвет | 16.11.2016 23:32 | 2 / 407 | Просвет | 18.11.2016 13:56 | |
| * * | Друзья, подскажите, помогите!
Вопрос простой, требуется ли в аварийное эвакуационное освещение в зданиях, ну, например, в 1972 году введенных в эксплуатацию?
И вообще в зданиях, введенных в эксплуатацию до СНиП 23-05-95?
При условии, что кап. ремонтов, |
=> | Друзья, есть ещё мнения, практика, в т.ч. судебная?
Уважаемый Ksv_pb, спасибо за мнение, я пока такого же мнения придерживаюсь. | |
 |  |
 |
| | | пчеловод и К | 17.11.2016 14:59 | 2 / 242 | Асашай | 17.11.2016 15:40 | |
| * * | Добрый день, коллеги На 4-ом этаже офисного здания находится 30 сотрудников. Нужен ли с этажа второй эвакуационный выход? |
=> | СП 1.13130.2009
8 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления (класс Ф4)
8.1.11. Каждый этаж здания должен иметь не менее | |
 |  |
 |
| | | ДюкНюкем | 01.11.2016 18:57 | 23 / 328 | FPS | 17.11.2016 14:27 | |
| * * | Ув. Коллеги! Нужен Ваш опыт. Если была подобная ситуация пож. отпишитесь! Проводил проверку бюджетного учреждения образования, выявил факт выполнения работ по установке противопожарных преград без спецразрешения (лицензии) подрядной фирмой, естественно от |
=> | Прочитал вот грамотея "FPS, вот обязательно в стаде найдется прошивая овца, которая попытается сказать какую-нить гниль!" и представил, как этот | |
 |  |
 |
| | | статист | 09.11.2016 16:06 | 96 / 1040 | Админ | 17.11.2016 11:54 | |
| * *
 | Увидал картинки в сети как на нашем крейсере выбрали нового папу римского, а также разглядел на нём же пару пожарных машин. Стало интересно чёзанах. Много всякой лажи прочитал, но тут!... Читаю и балдю! Оказывается всё время мы пожарную безопасность пихал |
=> | Ну и ладушки. Переход на обсуждение политики означает исчерпание заявленной в заголовке темы. Поэтому да еще и по переполнению ветка закрывается. | |
 |  |
 |
| | | Брандмайор | 13.11.2016 11:39 | 11 / 664 | genri124 | 14.11.2016 18:52 | |
| * * | Коллеги, давайте отвлечёмся от этих нервных тем про сокращения о ОШМ, поговорим на отвлеченные темы. Например - Борода. Сейчас набирает обороты мода на бороду. Я сам, ещё до того как эта мода началась, всегда хотел носить аккуратную бороду, а теперь это н |
=> | "считалось, что пока борода не выросла, ты - не мужик"... А как же кончита,прости Господи, вурст?? Она мужик?-)) Монголы несколько веков назад м | |
 |  |
 |
| | | 459-85 | 12.11.2016 16:34 | 2 / 408 | 459-85 | 13.11.2016 23:28 | |
| * * | Добрый день.
Имеется действующий склад категории В (товары в горючей упаковке) через него проложен трубопровод с горючим газом диаметром 100 мм без запорных устройств внутри склада. Допускается ли такая прокладка? Где можно посмотреть. |
=> | Уважаемый Гешан, спасибо Вам большое.
В СП 62 есть аналогичные положения в п.7.8, но без складов.
Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Алексей78 | 19.10.2016 17:23 | 62 / 1255 | Алексей78 | 10.11.2016 11:50 | |
| * * | Обязательно высшее профессиональное в области пожарной безопасности!
Задачи:
Организация деятельности Компании в области обеспечения пожарной безопасности.
Контроль за соблюдением требований законодательных, нормативных и правовых актов в |
=> | Опыт работы на промышленных предприятиях желателен...
Хотя некоторые надзорщики удачно вливаются в работу... | |
 |  |
 |
| | | Rakuss | 31.10.2016 20:50 | 41 / 642 | pspl | 10.11.2016 8:58 | |
| * * | Бюджетный кризис толкает чиновников к отмене так называемых военных пенсий, которые получают служащие Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ и других силовых структур. Вслед за реформой гражданских пенсий логика кризиса ведет экономический блок правительства к сокраще |
=> | после ближайшего повышения уровня зарплат в МЧС , соответственно возрастут и пенсии | |
 |  |
 |
| | | Проектировщик | 06.11.2016 7:03 | 12 / 507 | FlintFD | 09.11.2016 10:23 | |
| * * | Здравствуйте. Ищу помощь в возникшем вопросе. Есть здание 3 этажное с подвалом. Подвал, 2 и 3 этажи парковка-гараж. В них запроектирована АУПТ обычное водой с пожарными кранами и дренчерными завесами. На 1 этаже: фитнес и магазин, разделенные стеной 1 кат |
=> | zain ®, утверждённую методику расчёта в студию пожалуйста | |
 |  |
 |
| | | don pedro | 02.11.2016 9:31 | 22 / 314 | morozofkk | 08.11.2016 17:53 | |
| * * | В п.5 ст. 89 ФЗ 123 сказано:
Эвакуационными выходами считаются также:
...
4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условии соблюдения ограничений, установленных |
=> | все ок, только не офисы, а помещения категорий В1 - В4, Г и Д (повесте на них таблички с категориями, чтоб вопросов небыло)
и п.9.2.8 уместней если там ра | |
 |  |
 |
| | | sunshine | 03.11.2016 11:54 | 6 / 261 | Andorra1 | 08.11.2016 10:14 | |
| * * | Подскажите, как выполняется работа по очистке вентиляционных шахт от пыли? А также как чистятся вентиляционные зонды от жира? Обслуживающая организация предлагает полностью заменить вентиляцию, но у нас высотное здание, замена будет не дешевой.
|
=> | Еще и видео снимают, для подтверждения работ.
Можно видеть по-метражно состояние воздуховода.
Видны тройники, оветвления, тушки птичек, мусор в трубе.
| |
 |  |
 |
| | | ksv_pb | 01.11.2016 11:06 | 31 / 812 | ksv_pb | 07.11.2016 18:34 | |
| * *
 | Всем привет! Решил я самостоятельно научиться считать риски в фогарде=) А глупые вопросы задать и получить умный ответ на них некому =( Поэтому, добрые люди не обессудьте помогите ответом!
Сейчас возникли вопросы по Фограду-НВ
1) Сколько |
=> | Спасибо большое всем! | |
 |  |
 |
| | | Legos | 03.11.2016 12:57 | 17 / 392 | Legos | 07.11.2016 13:54 | |
| * * | Выдержка из предписания: "Обозначение категорий складских и производственных помещений не соответствует требованиям нормативных документов" Основание: ГОСТ 12.4.026-2001 п. 6.3.3.6.
В данном пункте речь идёт об оформлении указательных знаков, к |
=> | В ГОСТе данный знак отсутствует. ГОСТ не входит в Перечень. А пожарный в аппарате, читающий при свете фонаря обозначение категории помещения, это что-то из | |
 |  |
 |
| | | Savita | 07.11.2016 6:36 | 0 / 256 | | |
| * * | Добрый день. Устроили местную вентиляцию для серверной. Приток воздуха берется из лестничной клетки Л1. Данная лестница является путем эвакуации. Заказчик переживает, есть ли какие-то требования по пожарной безопасности, которые противоречат данному решен |
=> | | |
 |  |