|
| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с <1> 31 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
|
| | | Не мудрый | 16.12.2024 14:51 | 25 / 415 | Не мудрый | 18.12.2024 13:25 | |
| * * | Подскажите Уважаемые специалисты! Возможно ли достичь путём огнезащитной обработки антипиреном предела огнестойкости деревянных конструкций R45? |
=> | А вот получить путём огнезащиты древесных конструкций группу горюче-сти Г1 или распространению пламени РП1 возможно. | |
| |
|
| | | Андрей_Т | 31.03.2023 14:21 | 55 / 3263 | СпециальнаяВО | 06.12.2024 0:09 | |
| * * | Здравствуйте! Имеется два здания в поле. Между ними надо проложить линию связи. Каким образом можно проложить резервную линию связи не нарушая никаких норм и правил? Между зданиями 80м (~5 столбов). Одну линию связи проложить понятно как, а вот с резервно |
=> | Viss: "Ув. СпециальнаяВО,
надеюсь не отнял у Вас много времени, спасибо за занимательную беседу."
Пожалуйста. | |
| |
|
| | | nND | 01.12.2024 21:20 | 0 / 231 | | |
| * * | Коллеги, если пропущен 3-х месячный срок контроля предписания и не состоялся внеплановый инспекционный визит как будет контролироваться объект. |
=> | | |
| |
|
| | | Vlad09 | 24.11.2024 1:22 | 36 / 944 | Рустам74 | 29.11.2024 15:37 | |
| * * | Доброго времени суток. Необходимо получить такое чистое сообщение о пожаре (пример по ссылке Файл можно получить по ссылке:
системсервис .mp3
[ссылка] ). у кого есть, скиньте, пожалуйста.
|
=> | Vlad09® "kazakru, если сравнить 2 сообщений по звучанию, то 2 лучше."
Первое слишком чистое, поэтому звучит "по-домашнему", а второе | |
| |
|
| | | Не мудрый | 22.11.2024 5:51 | 1 / 378 | так надо | 22.11.2024 10:06 | |
| * * | Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста! Ранее в ППР был пункт про обеспечение наличия табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.В нынешних ППР его нет. Подскажите может быть это требование нормы перекочевало куда нибудь в другие нормы? И |
=> | не требуется, убрали, добровольно можно сколько угодно
| |
| |
|
| | | 0113 | 06.11.2024 7:06 | 0 / 327 | | |
| * * | Добрый день, требуется расшифровка пункта:
при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует, наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;
Что представляют собой такие наружные открытые лестницы, р |
=> | | |
| |
|
| | | Artem_r | 22.10.2024 3:10 | 5 / 353 | Comfire | 22.10.2024 10:56 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Прошу заранее прощения, если тема уже обсуждалась, не нашел ничего похожего в ранее опубликованных дискуссиях. По моему мнению есть определенный правовой вакуум в регламентации деятельности спасателей, в частности выполнения их функ |
=> | 1) В пределах своей компетенции МЧС России данный вопрос урегулировало давно. Например, можно посмотреть древний приказ МЧС РФ от 1 февраля 2013 г. N 57, в | |
| |
|
| | | Эксперттт | 18.10.2024 14:23 | 10 / 638 | АРА | 21.10.2024 8:08 | |
| * * | Уважаемые эксперты по расследованию пожаров.
Хочу узнать Ваше мнение.
По определению ПОЖАР-это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
ОЧАГ ПОЖАРА - место первоначальног |
=> | ===пока трава горит это и не пожар===
Интересно, а зачем степи тушат? | |
| |
|
| | | Korovke | 26.09.2024 13:01 | 9 / 609 | Не мудрый | 04.10.2024 5:43 | |
| * * | Приветствую! Согласно СП 12 газовая котельная категории "Г".
Если есть расходный бак с дизельным топливом - тогда делается расчет категории по сценарию его разгерметизации и получаем категорию "ВХ".
А если резервное диз. топливо испо |
=> | Мне в своё время был ответ от ВНИИПО по категории котельной на дровах, что суточный запас дров, расположенных в котельной не учитывается при расчёте катего | |
| |
|
| | | Korovke | 25.09.2024 17:01 | 4 / 376 | АРА | 26.09.2024 14:35 | |
| * * | Напомните, пожалуйста, еcли в здании II C0 есть чердак (перекрытие чердака, т.е. плита между этажом и чердаком, соответствует REI 45), покрытие которого выполнено по металлическим конструкциям, то предъявляются какие-нибудь требования по их пределу огнест |
=> | ===это таким образом выделили здания V ст. ог.?===
Получается так.
А в следующем абзаце оговоренный случай для подшивки карнизных свесов в зданиях клас | |
| |
|
| | | Korovke | 13.09.2024 9:21 | 7 / 607 | Korovke | 25.09.2024 16:03 | |
| * * | Доброе утро! Не могли бы немного прояснить смысл требования п. 8.2.3 СП 1. Если в Ф5.1 есть вставка или встройка, на 2 этаже которой размещено всего 3 помещения (раздевалки и кабинет), то, чтобы сделать выход из ЛК через помещение наружу, требуется:
1. е |
=> | >Может стоит рассмотреть ситуацию в плоскости требований пунктов 6.1.42, 6.1.43 СП4 и пункта 8.2.1 СП1, а также статьи 89 123-ФЗ?
Именно так все и ра | |
| |
|
| | | Korovke | 16.09.2024 18:17 | 3 / 263 | Rujero | 17.09.2024 13:31 | |
| * * | Добрый день! Есть 3-этажное здание Ф5.1 с АБК (встройка на 3 этаже). У АБК свои две ЛК типа Л1, при этом АБК отделяется от Ф5.1 противопожарными перегородками. Допускается ли со 2-го этажа Ф5.1 эвакуироваться через ЛК типа Л1 АБК или для Ф5.1 должна быть |
=> | Если у Вас один и тот же персонал на объекте обеспечивает его обслуживание и эксплуатацию, а как правило это именно так, то нет у Вас самостоятельных путей | |
| |
|
| | | Rich98 | 04.09.2024 11:25 | 2 / 345 | Алексей13 | 10.09.2024 10:51 | |
| * * | Здравствуйте, можно ли найти нормативы по огнестойкости и пожароопасности зданий и сооружений из дерева? Есть ли возможность чем-то повысить огнестойкость, например, какой-нибудь пропиткой? Какие-нибудь руководящие документы имеются по этому вопросу? |
=> | Огнестойкость можно повысить, как правило, конструктивной огнезащитой. Все зависит от функционала объекта.
Посмотрите СП 2.13130.2020 | |
| |
|
| | | sibcat | 27.08.2024 13:32 | 9 / 672 | Comfire | 05.09.2024 10:43 | |
| * * | Подскажите какими действующими нормативными документами определять:
прокладка кабеля за подвесным потолком скрытая или открытая?
ПУЭ содержали, исходное для современного состояния дел, определение скрытой и открытой прокладки. Были "выкинуты на м |
=> | А Вы ГрК РФ смотрели? В статье 53 все необходимое имеется. | |
| |
|
| | | Pavel_lime | 03.09.2024 6:08 | 10 / 293 | Асашай | 03.09.2024 12:12 | |
| * * | Доброго дня всем!
Объект - надземный открытый паркинг с 1 этажом занятым общественными помещениями - магазины, офисы, автомойка, сто и т.п.
Все помещения меньше 800м2.
по СП 7.13130 требования к удалению дыма при пожаре не распространяются:
е) на поме |
=> | из закрытых стоянок в любом случае нужно дымоудаление | |
| |
|
| | | Алекссей | 02.09.2024 9:33 | 0 / 228 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п.5.4.18 СП2 указано, что:
"г) требования по огнестойкости и высоте противопожарных междуэтажных поясов не распространяются:
- на двери лоджий и балконов, имеющих выступ плиты балкона не менее 0,5 м, а также на эвакуационные выходы |
=> | | |
| |
|
| | | Алекссей | 19.08.2024 17:10 | 11 / 443 | Алекссей | 20.08.2024 18:43 | |
| * * | Здравствуйте.
Если коридор разделен перегородками с дверьми на части, то в каждой такой части должны быть дымоприемные устройства и устройства подпора? |
=> | Были арзъяснительные письма, где писалось, что деление коридора перегородками на части менее 15 м, не означает что можно не делать СПДВ. А тут теперь пишут | |
| |
|
| | | Кристина_пробез | 16.08.2024 15:20 | 1 / 596 | kazakru | 19.08.2024 12:20 | |
| * * | Коллеги, всем привет!
Компания Пробезопасность в описке начинающего Инженера-проектировщика по ПБ. 50 000 - 60 000 руб. net
Работа в Москве или из другого города России.
Мои контакты: +79250240690 Кристина, HR.
medvedeva.ks.probez.pro
Основная деят |
=> | А Вы это реально? в Москве? Зарплата 50-60?
Дворник больше зарабатывает, а курьер еще больше. | |
| |
|
| | | Korovke | 06.08.2024 21:04 | 10 / 487 | Rujero | 09.08.2024 6:52 | |
| * * | Вроде нельзя так, но решил уточнить на всякий. Есть Ф5.1, 1 этаж, на этаже площадка на отметке 4.5 м. С этой площадки идет лестница на другую площадку на отметке 2.2 м, а с неё уже на уровень перового этажа. Получается, что пути эвакуации с площадки на от |
=> | Я понимаю что данный пункт по самостоятельной эвакуации и частям здания применяется, когда есть необходимость по разграничению эвакуационных потоков персон | |
| |
|
| | | Korovke | 06.08.2024 19:35 | 34 / 777 | СпециальнаяВО | 07.08.2024 19:41 | |
| * * | Приветствую! В ч. 4 № 123-ФЗ сказано:
При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему |
=> | начальник отдела: "Эти ваши "ответы" и есть доказательство того, что вы классическая истеричка. Ни убавить, ни прибавить."
Вот и сла | |
| |
|
| | | Keer | 07.08.2024 14:53 | 0 / 287 | | |
| * * | Добрый день. Подскажете плз, на объекте установлены извещатели Сенсор Системс, пришла пора их испытывать, кто сейчас это может сделать? |
=> | | |
| |
|
| | | Korovke | 06.08.2024 19:29 | 2 / 337 | Korovke | 07.08.2024 11:39 | |
| * * | Как считаете, если идет 1-этажная часть здания Ф5.1, потом административно-бытовой корпус из 2 этажей на всю высоту и ширину здания Ф5.1, а потом опять кусочек Ф5.1, но уже меньшей высоты. Т.е. получается, что АБК зажат частями здания Ф5.1, то это можно с |
=> | Да, в принципе так все и понял, просто написано как-то... "с двух сторон" - каких 2-ух сторон, о чем речь? Почему не написать просто про два выхо | |
| |
|
| | | Korovke | 06.08.2024 19:09 | 2 / 354 | Korovke | 07.08.2024 11:37 | |
| * * | Приветствую! Реконструкция котельной. Была категории Г. Сейчас добавили расходный резервуар дизельного топлива, как аварийное. При необходимости, сжигаться диз.топливо будет от передвижной цистерны, но в самом помещении предусматривается этот расходный ре |
=> | Спасибо! | |
| |
|
| | | Korovke | 06.08.2024 18:55 | 2 / 293 | Korovke | 07.08.2024 11:37 | |
| * * | Добрый вечер! Есть здание Ф5.1 (котельная), в зале несколько площадок на разном уровне, которые соединены между собой лесенками. Площадки идут не друг под другом строго (лишь частично заходят), а в основном разбросаны по углам помещения. Отметки площадок |
=> | В СП 56 осталось определение, что площадка - одноярусное... Этажерка тут тоже не совсем подходит, так как у неё с каждого яруса должен быть путь на лестниц | |
| |
|
| | | AleksandrASG | 01.08.2024 10:39 | 4 / 428 | Viss | 01.08.2024 22:19 | |
| * * | Добрый день. Помогите пожалуйста решить вопрос в чем проложить кабель к ИПР в чистой зоне молочного производства. Дело в том, что по проекту заложены трубы из нержавеющей стали и взрывозащищенные фитинги. ИПР также взрывозащищенная из нержавейки. Заказчик |
=> | Некоторое время назад был один фарм объект, также сети выполняются или скрыто с герметизацией выводов, или в трубах из нержавейки (ну тут больше опуски к с | |
| |
|
| | | Алекссей | 08.07.2024 14:24 | 4 / 514 | Асашай | 01.08.2024 17:37 | |
| * * | Здравствуйте.
Выход из технического помещения, где нет людей, предусмотрен непосредственно на ЛК.
Нормируется ли направление открывания такой двери?
|
=> | 4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны
открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направле | |
| |
|
| | | sunlieseof | 15.07.2024 14:42 | 2 / 514 | Рустам74 | 31.07.2024 9:57 | |
| * * | Добрый день. Госэкспертиза выставила замечания, а именно по выводу сигналов с пожарной насосной на пост с постоянным пребыванием людей(охраны). Требуют вывести сигналы работы/неисправности, аварий, затоплений корпуса и т.д. Насосная станция комплектная, п |
=> | У некоторых производителей насосных установок сразу есть для комплекта отдельный выносной пульт с лампочками. Но не у всех. | |
| |
|
| | | Гранит | 22.07.2024 21:49 | 41 / 1083 | Гранит | 25.07.2024 20:41 | |
| * * | Добрый день. Прошли 3 проверки пожнажзора у одного юр.лица по одному адресу: корпус 1,2,3. Составлено 3 протокола по ч.4 ст 14.1 КоАП. Вопрос: законно ли оформлять тримя проверками одновременно?
По факту юр.лицо одно, одновременно 3 проверки одним лицом |
=> | ifbbpro
И не путайте договор оказания услуг ст 779 и договор подряда ст 702 ГК РФ | |
| |
|
| | | Korovke | 22.07.2024 19:56 | 14 / 473 | Korovke | 23.07.2024 22:07 | |
| * * | Всем привет! Есть 1-этажное здания Ф5 с именно пристройкой (не встройка и не вставка) АБК (2 этажа). Все II C0. АБК отделяется перегородкой 1-го типа. По таблице 6.1 СП 2 определяем площадь пожарного отсека Ф5, которая не должна превышать площадь Ф5+ площ |
=> | =п.6.6.1=
Ну да, все так. Мы открываем таблицу 6.9 и смотрим по ней площадь этажа в пределах пожарного отсека АБК, которая определяется пунктом 6! | |
| |
|
| | | Depalek | 20.07.2024 18:33 | 0 / 303 | | |
| * * | Приветствую всех, подскажите пожалуйста не опытному человеку, сколько должно длиться по времени занятие на свежем воздухе в СИЗОД и какое время нужно записывать в личную карточку газодымозащитника. И согласно какого приказа сколько времени дается |
=> | | |
| |
Список с