| | | sqwer86 | 22.02.2024 14:53 | 69 / 1503 | Tim_64 | 23.04.2024 20:37 | |
| * * | Уважаемые коллеги подскажите можно не подвергать огнезащите металлические конструкции т.е. не все подвергать огнезащите? Слышал, что есть толи теплотехнический расчет, то ли как то по другому называется, и к примеру можно его провести и он покажет, что не |
=> | "Tim_64 ®
[22.04.2024 18:58:35]
Не подвергать огнезащите можно только конструкции здания на R15 при приведенной толщине металла более 4 мм!"
= | |
| |
|
| | | sqwer86 | 23.04.2024 9:15 | 4 / 130 | начальник отдела | 23.04.2024 11:49 | |
| * * | Коллеги доброе утро: при использовании двупольных дверей с "пассивным" (зафиксированным) дверным полотном ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активное" дверное полотно. При этом учитывать ширину " |
=> | п.23 ППР и 2-е предл. п.1.1 СП 1.13130.2020*
Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального н | |
| |
|
| | | Tir82 | 07.04.2024 10:52 | 42 / 1662 | Tir82 | 23.04.2024 0:29 | |
| * * | Схема рабочая при условии – одномоментности и 100% участия |
=> | на 30%", а не на 50%" | |
| |
|
| | | dalexeus | 22.04.2024 15:25 | 2 / 103 | южный | 22.04.2024 16:49 | |
| * * | Здравствуйте.
В жилом доме II степени огнестойкости и высотой менее 50 м предусмотрели эксплуатируемую кровлю. Высота дома при этом изменилась с учетом крови - стала более 50 м.
Однако жилые здания высотой более 50 м должны быть I степени огнестойкости. |
=> | ну или нормы поменять..
:)))
| |
| |
|
| | | Barmalej | 20.04.2024 20:32 | 1 / 93 | Рустам74 | 22.04.2024 9:17 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
подскажите вариант крепления термокабеля в помещении холодильной камеры. Есть ли возможность закрепить сам кабель на скобах, или обязательно использовать трос?
Термокабель GTSW - 68 (-CP) (спецприбор) |
=> | Термокабель - это не провод/кабель, а часть извещателя. Крепите его не как в ПУЭ для проводов прописано, а как производитель извещателя предписывает. | |
| |
|
| | | dalexeus | 19.04.2024 11:23 | 0 / 139 | | |
| * * | Здравствуйте.
В табл. 6.1 СП 477 указаны требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций высотных зданий, которые превышают пределы огнестойкости, указанные в табл. 21 №123-ФЗ для зданий I степени огнестойкости.
Какую степень огнестойкости в д |
=> | | |
| |
|
| | | sqwer86 | 17.04.2024 10:52 | 14 / 315 | OlegD | 18.04.2024 13:59 | |
| * * | Добрый день. Подскажите если в стене сделать углубление на уровне от пола см 10-15, можно ли там без шкафа и подставки поставить огнетушитель? Не будет ли это нарушением? |
=> | == - в шкафах пожарных кранов в отдельной секции;==
Можно в нишу которая выше уровня пола установить ШП-О и в него разместить огнетушитель. Но хочу сказ | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 15.04.2024 10:09 | 5 / 220 | OlegD | 15.04.2024 15:21 | |
| * * | Здравствуйте коллеги!
Подскажите правильные пути решения такой перепланировки. Существующий объем (бывший склад). 2 степень огнестойкости. Огражден кирпичными стенами. Высота – около 5 метров. Арендаторы хотят использовать под офис и сделать антресоль. Ч |
=> | Вот это учитывали?
== примерно около половины площади от площади арендуемого помещения==
6.1.1 При определении этажности здания учитываются площадки, | |
| |
|
| | | Nata_S | 13.04.2024 14:51 | 4 / 151 | Comfire | 13.04.2024 16:07 | |
| * * | Установка торгового павильона напротив эвакуационного выхода ТЦ
Дано:
Двухэтажное здание Торгово-досугового центра (ТЦ) класс ФЗ.1, ФЗ.2 и ФЗ.3
Первый этаж- «Перекресток» и несколько небольших коммерческих помещений.
Здание оборудовано одним централ |
=> | Фото не нужно. И так понятно. Нанимайте специалиста или разбирайтесь сами. Обжалуйте саму установку либо бездействие инспекции и решения администрации. Юри | |
| |
|
| | | Grig1901 | 10.04.2024 13:45 | 5 / 340 | OlegD | 12.04.2024 13:24 | |
| * * |
МЧС написало замечание:
- Не предусмотрено выполнение требований п. 5.5.2 СП 4.13130. Обособленная группа помещений для приема, хранения, приготовления и выдачи пищи — это Пищеблок. Пищеблоки следует отделять от других помещений противопожарн |
=> | Рустам74
у меня сильное ощущение что эту норму как написали для советских столовых где пищу передавали через окошко в стене так до сих пор под современн | |
| |
|
| | | жиг | 09.04.2024 16:02 | 10 / 223 | Gun | 11.04.2024 7:37 | |
| * * | Добрый день. Есть в производственном здании токарного цеха помещение 40 кв.м. с 10-12 бочками минерального масла и пару канистрами ЛВЖ для гидравлики станков (оборудовано АУПС, есть естественная вентиляция). Аудитор Росприроднадзора заявил, не ссылаясь на |
=> | Ув. жиг.
Вам потребуется выполнить следующие мероприятия из СП 155:
9.5. Складские помещения для хранения нефтепродуктов в таре должны быть отделены от д | |
| |
|
| | | fare | 02.04.2024 11:10 | 15 / 560 | Fire0911 | 10.04.2024 15:12 | |
| * * | Доброго всем времени суток! Сложилось регулярное непонимание у действующих и бывших сотрудников, специалистов пожарного дела, что называется объектом защиты? Казалось бы есть закон и четкие определения, но нет, надзорщики проверяют какие то АО, ООО, ИП, н |
=> | Однако, если у нас в наличии 10 офисов и магазинов на первом этаже в жилом доме, входит, в к каждому ходите по отдельности, несмотря на то, то это собствен | |
| |
|
| | | sqwer86 | 09.04.2024 14:44 | 0 / 103 | | |
| * * | Добрый день. Коллеги подскажите есть спортивное сооружение, там раздевалки стены внутри которых хотят обшить ЛДСП. Все мы понимаем, что это горючий материал, да еще и токсичный. Вопрос как я понимаю требований к запрету данной обшивки по нормам ПБ нет?
|
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 19 / 535 | fare | 09.04.2024 12:31 | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | так а приказы же новые. вот и делайте выводы, что и штатное расписание могло измениться | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 09.04.2024 10:22 | 7 / 200 | Comfire | 09.04.2024 11:29 | |
| * * | Здравствуйте! В изм. 1 к СП 1.13130.2020 исключена глава 7.11 "Физкультурно-о
здоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани". Чем теперь следует руководствоваться при |
=> | Есть куча комплексов:
спа-комплекс: Оздоровительный комплекс (исполнитель), предлагающий потребителям услуги по гигиеническому уходу и одновременного дост | |
| |
|
| | | AKH | 07.04.2024 15:01 | 1 / 160 | Асашай | 07.04.2024 20:28 | |
| * * | Я имею деревянный дачный дом в Ленинградской области. В последнее время ко мне обратился сосед на предмет того, что наши соседние деревянные дома стоят слишком близко друг к другу (менее 15 метров-11 метров).Его дом построен раньше моего( я не строила,я - |
=> | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 150 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 150 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 143 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 209 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 160 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 141 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 145 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:55 | 0 / 166 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | Kon | 05.04.2024 12:53 | 0 / 173 | | |
| * * | В организации были разработаны программы проведения инструктажей по мерам пожарной безопасности согласно требований Пр. № 806 МЧС, произошла смена собственника при которой работники организации были уволены из одной организации и приняты в другую, функци |
=> | | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 04.04.2024 11:42 | 27 / 399 | Comfire | 04.04.2024 17:39 | |
| * * | Здравствуйте! Думаю, многие из вас бывали в бассейнах. Планировка обычно такая: по ЛК поднялся, зашел в раздевалку, из раздевалки в душ, из душа в объем с ножной ванной и вот ты непосредственно в объеме с ванной. А как это вяжется с требованиями по эвакуа |
=> | В СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130 все есть. В них нет размеров обходных дорожек, но я указал, где искать. | |
| |
|
| | | новичек | 04.04.2024 10:43 | 4 / 220 | Karpov | 04.04.2024 11:47 | |
| * * | Здравствуйте! Как в целом определяется отсутствие нормативных требований пожарной безопасности? Есть ли разъяснения на эту тему, почему то или иное основание, сформулированное в СТУ, является отсутствием?
Можно ли обосновать одним расчетом пожарного рис |
=> | А, всё, понял.. не сразу понял, что это ответы по пунктам. | |
| |
|
| | | dalexeus | 03.04.2024 10:15 | 14 / 486 | VSI | 04.04.2024 8:46 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 4.2.19 СП 1 указано:
"Минимальная ши
рина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более должна быть не менее 1,2 м".
Распространяется ли это требование на ширину выход |
=> | Отстал от изменений... Но останусь при своем мнении, что при условии наличия на этаже помещения с количеством более 50 человек, разумно выполнить выходы не | |
| |
|
| | | Gun | 02.04.2024 9:13 | 3 / 314 | начальник отдела | 03.04.2024 21:34 | |
| * * | Добрый день.
Регламентируют ли НПА по ПБ расстояние от наружной установки категории АН, БН, ВН до открытой стоянки (без хранения ГСМ) легковых и грузовых автомобилей? Например на многих НПЗ в предзаводской зоне располагаются открытые стоянки грузовых и л |
=> | И чего Вы там реально напишите?
Наверное, по аналогии можно взять из табл.15 123-ФЗ или СП 156 расстояние между стоянками автомобилей и надземными резерву | |
| |
|
| | | Админ | 30.07.2020 16:46 | 10 / 2635 | ибо | 03.04.2024 16:09 | |
| * * | [QUOTE ибо 26.12.2012 19:14:39]
на этом сайте встречаются настоящие перлы и шедевры, я их собирал, но они теряются и потом уже не находятся, поэтому желаю собирать такие жемчужины на этой ветке. Каждую такую жемчужину буду оформлять отдельным постом |
=> | Вот это уже не смешно!! Но это тоже шедевр сайта! Такое высказывание не должно потеряться!
"В концертном зале было 240 нарушений правил пожарной | |
| |