Остекление взрывоопасных помещений

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.12.2008 8:15:39]
 Подскажите пожалуйста. Удовлетворяет ли требованиям остекление окон из стеклопакета (пластиковые окна) для обеспечения легкосбрасываемой конструкции во взрывоопасных помещениях.
Спасибо.
HoBo6paHeLL ®

[23.12.2008 19:53:35]
 наверняка огорчу но остекление стеклопакетом с уплотнением менее 4 см не соответствует требованию легкосбрасываемой конструкции "был прецендент" СНИП сообщу позже!!!


[23.12.2008 20:07:51]
 
Требованию к легкосбрасываемым конструкциям есть в СНИП 31-03-2001
5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.
Примечания.
1. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
2. Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая.
3. Расчетная нагрузка от массы легкосбрасыв. конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2).

Также есть документ: СН 502-77 Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций.
В нормативе есть упоминание про толщину стекла 3; 4; 5 мм.
Соотношение сторон стекла, площадь и т.п.
А также приводится методика расчета площади легкосбрасываемых конструкций.


[24.12.2008 6:40:12]
 Спасибо всем за помощь!
А "СН 502-77 Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций." еще действует?


[24.12.2008 9:42:17]
 Еще можно посмотреть здесь:
http://forum.dwg.ru/archive/index.ph...
и здесь:
http://cntd9.pirit.info/document/120...


[25.12.2008 12:55:00]
 Добрый день. Есть такой нормативный докумнт как СН 481-75 по стеклопакетам, где сказано, что во взрывоопасных зонах не допускается установка стеклопакетов. Это подразумевает то, что в соответствии со СНиП "Производственные здания" в качестве ЛСК, как правило, используются оконные проемы. Поэтому если по проекту в зданиии изначально окна входили в расчет площади ЛСК, то в оконные проемы нельзя устанавливать стеклопакеты. Года два назад даже видел разъяснение ВНИИПО по этому поводу, в котором все именно так и прописывается
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Остекление взрывоопасных помещений      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.