Вывод для системы газоудаления

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.12.2008 12:37:02]
 Не подскажите, чем регламентируются выводы для удаления ГОТВ и продуктов горения? Помещение (серверная) примыкает к фасадной стене здания.
В частности интересует: возможно ли выводить на фасад здания (1 этаж 10 этажного административного здания). Считаем, что разрешение от архитектора есть.
И побочный вопрос: если возможно вывода, то с помощью каких установок его осуществить (модельку/производителя)? Вопрос возник из-за соблюдения температурно-влажностного режима.


[15.12.2008 18:02:31]
 Подскажите хоть в какую сторону копать.


[15.12.2008 18:13:25]
 Устройство называется дымосос. Вот. http://dpe-gaz.narod.ru/
А что по регламентации процесса интересует? Вроде всё в ГОСТе на испытания систем написано.


[16.12.2008 11:17:33]
 Заказчик однозначно против дымососа и хочет сделать стационраную установку в помещении с выбросом всего отработаного через отверстие на фасаде здания (на уровне 1 этажа).
Что за узел необходим для выброса (чтобы не было тепло-холодо притоков, а также прилетание пыли)? И чем регламентируется.


[16.12.2008 11:41:33]
 если штатная система вентиляции не предусматривает нормальную систему дымо-газо удаления то наверное без дымососа и не обойтись. а чем его дымосос не устраивает. компактная установочка будет стоять на складе с комплектом рукавов на всас и выдув а в стене симпотичный стыковочный узел а-ля электрический шкафчик (заподлицо со стеной). и по финансам и вообще -самое приемлемое решение


[16.12.2008 12:13:24]
 Дымосос не устраивает по причине - "хранить негде", т.е. побольшому счету хочется нажал на кнопку и готово.


[16.12.2008 13:23:39]
 нажал и готово это конечно хорошо но потянет за собой автоматику, вентилятор, воздуховоды, огнезащиту, автоматику и прочее. по деньгам будет явно не копеечное решение. а дымосос- чего его хранить? он маленький + 2 мешка с аксесуарами + стыковочный узел. дымосос имеет размеры ... ну 60х60 от силы + он может быть исполнения на колесиках.


[16.12.2008 13:24:43]
 по деньгам выйдет 36 дымосос, 15 стыковочный узел + 5,6 где то за рукав (10м.) (15м идет в комплекте)


[17.12.2008 10:48:27]
 А к слову сказать общеобменки нет в помещении? Тепловыделения от стойки СКС не снимают. Газоудаление в принципе можно сделать с помощью общеобменки (хотя мне не очень нравится это решение) Только нужно учитывать, что газ удаляют из нижней рабочей зоны и лучше в аварийном режиме работы вентиляции.


[17.12.2008 13:29:43]
 Тут ситуация проще.
В фасаде легко сделать дырку (как раз в нижней части помещения фасадной стены), к которой пристроить хотя бы тот же дымосос (раз он такой маленький).
Весь вопрос - чем регламентируется вывод выброса, а также как его организовать (герметизировать).
Вентиляции - нет (как и подпора). Теплопритоки от серваков снимаются кондерами.
От СКС теплопритоков не бывает ;)


[17.12.2008 21:40:57]
 точно ) не бывает

у меня последняя серсерная на 60 кВт холода была ) итого чистого холода 120 кВт с учетом резерва )) дракулеры 5 метров длиной каждый )

а в вентиляцию не дай боже все это загнать. СЭС загнобит. ни один воздуховод герметичным не бывает а тем более вытяжка - как никак вообще без изоляции - а газ он летуч. а отверстие под клапан делаем в нижней зоне помещения. в фирме где их продают помогут подобрать по производительности. хотя странно что вытяжки нет раз это серверная.


[18.12.2008 10:42:50]
 Так понимаю, что общеоменку исключили. Ну и правильно, сам такой способ не люблю.
Почему нет общеобменки не очень понял, но это уже и не важно.
Для организации удаления газа непосредственно из помещения нужно соорудить венткамеру. Поясняю. Всё было бы хорошо летом, но зимой в зоне выброса тёплого воздуха будет нарастание снежной шубы. Прибавьте сюда что для обмена нужен приток.
Кратность воздухообмена можно взять из аварийных режимов установок с применением газа. Допустим возьмём помещение по зарядке баллонов пропаном. Из нормативки берём кратность в рабочем режиме. В аварийном в три раза больше. Подбираем вентилятор.
Я кину пример задания (моего) на газодымоудаление. Может понятнее будет. Я с вентиляционщиками писал.

Задание на газодымоудаление
1. Исходные данные
1.1 Защите модульной автоматической установкой объемного газового пожаротушения подлежат помещения серверной и электрощитовой, расположенные на 1-м этаже здания в осях: ........ –электрощитовая; ........ -серверная. В качестве огнетушащего веще-ства (ОТВ) применяется хладон 125 ТУ2412-043-00480689-96. Предельно-допустимая кон-центрация хладона 125 в воздухе рабочей зоны составляет 1г/м³.

Наименование
помещения Серверная Электрощи-товая
Объем, м³ 57,40 66,2144

Максимальная концентрация при пуске основных модулей, кг/ м³
0,92 0,92

2. Требования к системам вентиляции и газодымоудаления.
2.1 Предусмотреть удаление газов и дыма после пожара из защищаемого АУПТ помещения серверной;
2.2 В качестве систем удаления газов, использовать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, из нижней и верхней зон помещений. Компенсировать удаляемый объем газов и дыма приточным воздухом;
2.3 Принять расход удаляемой газовоздушной смеси 15м³/(ч м²) –при удалении хладона;
2.4 Предусмотреть в местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждения помещения, оборудуемого газовым пожаротушением, огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости не менее 0,25ч;
2.5 В качестве вытяжной системы, использовать системы аварийной вентиля-ции или передвижные вентустановки;
2.6 Оборудование для удаления газа и дыма следует размещать в отдельных помещениях.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Вывод для системы газоудаления      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.