Стадия ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.11.2008 17:44:46]
 Кто-нибудь, подскажите- в связи с Постановлением Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года отменяются стадии ПРОЕКТ и РАБОЧИЙ ПРОЕКТ.теперь выделяют ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.Какие буквы писать в рамке основной надписи на чертежах вместо П (стадия ПРОЕКТ) и РП (стадия РАБОЧИЙ ПРОЕКТ)?
Vorchun

[10.11.2008 22:16:12]
 Почему это стало вопросом? "П" и "Р".
лиана

[11.11.2008 9:02:01]
 Не то,чтобы вопросом,но почему-то задумалась...:)Спасибо!


[11.11.2008 13:41:58]
 оно и раньше так было... ГОСТ 21.101


[11.11.2008 13:57:37]
 Объясните разницу между "П" и "Р" и где это описано. Делаю всегда проект и пока претензий не было, но для информации и для перспективы сталкиванием с подобными терминами хотелось бы узнать более расширенно.
лиана

[11.11.2008 14:33:53]
 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И КОНТРОЛЯ
Методические рекомендации
УТВЕРЖДЕНЫ начальником ВНИИПО МВД России Н.П. Копыловым 31 декабря 1998 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТАДИИ ПРОЕКТА
1. Проектно-сметная документация автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации включает в себя:
- проектные решения;
- ведомости;
- сметную документацию;
- исходные требования на разработку конструкторской документации.
2. Проектные решения должны состоять из пояснительной записки и основных чертежей.
2.1. Пояснительная записка должна содержать:
- основание для разработки проекта (задание на проектирование, протоколы, письма и т. д.);
- исходные данные для проектирования (полученные чертежи с указанием сопроводительных документов и разработчика);
- перечень нормативно-технических документов, в соответствии с которыми разработан проект;
- сведения о дополнительных согласованиях проектных решений;
- краткую характеристику объекта (сооружения);
- сведения о пусковых комплексах;
- принятые основные проектные решения (тип установки, вид огнетушащего вещества, источники водоснабжения, пеноснабжения, электроснабжения, интенсивность орошения или огнетушащая концентрация, тип пожарных извещателей и др.) и их обоснование;
- результаты расчетов численности профессионально-квалификационного состава обслуживающего персонала;
- сведения об использованных в проекте изобретениях;
- оценку технико-экономического уровня проектных решений (снижение металлоемкости, трудоемкости, кабельной продукции с медными жилами, стоимости строительно-монтажных работ);
- перечни типовых и повторно применяемых экономичных проектов с краткой характеристикой этих проектов;
- сведения о принципе работы установки;
- основные требования техники безопасности.
_________
Примечание. Содержание пояснительной записки, в зависимости от особенностей защищаемого объекта, допускается уточнять.
2.2. Основные чертежи должны отражать принятые основные проектные решения и включать в себя:
- выкопировку из генплана или ситуационный план с расположением сооружений и помещений установок пожаротушения, защищаемых зданий, сооружений, с нанесением наружных трасс трубопроводов;
- схемы электрогидравлическую, электропневматическую структурную или функциональную АСПТ (при необходимости);
- схему электрическую общую АСПС (при необходимости);
- планы помещений станций пожаротушения, узлов управления (при необходимости);
- планы защищаемых зданий, сооружений и помещений со сложными разводками трубопроводов, кабельных проводок (при необходимости);
- узлы нетиповых решений (при высоте защищаемых помещений более 20 м, локальном тушении уникальных установок и др.
_________
Примечание. При наличии проекта-аналога и по согласованию с заказчиком чертежи проектных решений допускается не выполнять.
2.3. Ведомости составляются применительно к форме спецификаций оборудования, устанавливаемой ГОСТ 21.110-95, на серийно изготавливаемое оборудование, включая общезаводское, приборы, арматуру, кабельные и другие изделия серийного производства и нестандартизированное оборудование.
2.4. Сметная документация должна состоять из:
- пояснительной записки;
- локальных сметных расчетов;
- сметы на проектные работы;
- ведомости сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс;
- сводки сметных расчетов.
2.5. Исходные требования на разработку конструкторской документации должны содержать чертежи общих видов нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА АСПС БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ (ПО ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ С ЗАКАЗЧИКАМИ)
1. Пояснительная записка.
2. Рабочие чертежи:
- основные комплекты рабочих чертежей;
- прилагаемые чертежи.
3. Спецификация оборудования, изделий и материалов:
- спецификация оборудования (к основным комплектам чертежей);
- сводная спецификация изделий и материалов;
- спецификация изделий и материалов (к основным комплектам чертежей).
4. Сметная документация:
- пояснительная записка;
- сводный сметный расчет;
- локальные сметы;
- объектные сметы.
5. Паспорт рабочего проекта (по требованию заказчика или надзорных органов).
6. Исходные требования на разработку конструкторской документации:
- общие виды нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.
Может поможет?


[11.11.2008 15:04:54]
 2Сap
По проекту ничего монтировать нельзя!
Проект/проектная документация/утверждаемая часть проекта служат для соглсования основных технических решений, а вот строить должны по рабочей документации.
А постановление 87 лажа какая-то :(
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Стадия ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.