Прокладка кабеля на улице

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.10.2008 13:16:17]
 Добрый день. Подскажите пожайлуста, можно ли прокладывать кабель охранной сигнализации под землей в гофротрубе, а то заказчик у меня утверждает что можно только в металлорукаве.
Спасибо.


[31.10.2008 14:27:30]
 У меня была такая ситуация, мы прокладывали в шлейфа по землей в пластиковой трубе, а в каком документе это регламентируется не знаю...


[31.10.2008 14:30:47]
 Регламентируется это в ПУЭ, прокладывать нужно в электросварной трубе


[31.10.2008 14:57:10]
 либо применить кабель для прокладки в грунте


[31.10.2008 15:01:47]
 Как и любой кабель связи - в трубе асбоцементной или пластиковой, предназначенной для прокладки кабельной канализации и на глубине 0,6 от поверхности с учётом требования п 2.3.86 ПУЭ и требований ОСТН 600-93


[31.10.2008 15:41:43]
 БСПР ® точно, ступил можно бронированый в оплётке, и стоит он нормально


[31.10.2008 15:58:04]
 А с каких это пор прокладку _слаботочных_ кабелей у нас регламентирует ПУЭ?


[31.10.2008 16:00:38]
 rrv тогда добавь свежую струю, что по Вашему мнению регламентирует прокладку слаботочных сетей?


[31.10.2008 16:43:23]
 Из вопроса непонятно, какой кабель необходимо прокладывать в земле - связи или питания?


[31.10.2008 16:47:28]
 Например, в отношении прокладки кабелей пожарной сигнализации в НПБ 88-01*, написано так: п.12.70. Наружные электропроводки систем пожарной сигнализации следует, как правило, прокладывать в земле или в канализации.

При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ.

12.71. Основную и резервную кабельные линии электропитания систем пожарной сигнализации следует прокладывать по разным трассам, исключающим возможность их одновременного выхода из строя при загорании на контролируемом объекте. Прокладку таких линий, как правило, следует выполнять по разным кабельным сооружениям.

Допускается параллельная прокладка указанных линий по стенам помещений при расстоянии между ними в свету не менее 1 м.
Допускается совместная прокладка указанных кабельных линий при условии прокладки хотя бы одной из них в коробе (трубе), выполненной из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч.


[01.11.2008 8:19:29]
 Iosif:rrv тогда добавь свежую струю, что по Вашему мнению регламентирует прокладку слаботочных сетей?

Я так понимаю это был сарказм? Что характерно, совершенно бесполезный. Все документы я упомянул двумя постами выше вашего. И то, ПУЭ там упомянуты для, так сказать, для полноты картины. Естественно, моё утверждение не касалось кабелей, предназначенных для прокладки непосредственно в грунте.

Так что теперь вы мне рассказывайте про электросварную трубу для кабелей связи и охранных шлейфов (а они несомненно относятся к слаботочным) со ссылками на конкретные пункты...


[01.11.2008 8:32:02]
 вентиль: Из вопроса непонятно, какой кабель необходимо прокладывать в земле - связи или питания?

У меня создалось впечатление, что таки шлейф, как ещё можно трактовать "кабель охранной сигнализации"?


[01.11.2008 8:40:47]
 Кстати, если уж совсем лезть в документы, то, учитывая слово "охранный" в запросе, следует в первую очередь смотреть РД 78.145-93. ОВОшники конечно параноики, но и у них требования не сильно отличаются от указанных мною. Что характерно, никакого металлорукава или, тем более, электросварной трубы.

12.25.1. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях

12.25.2. Траншея перед прокладкой кабеля должна быть осмотрена для выявления мест на трассе, содержащих вещества, разрушительно действующие на металлический покров и оболочку кабеля (солончаки, известь, вода, насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор, участки, расположенные ближе 2 м от выгребных и мусорных ям и т.п.). При невозможности обхода этих мест кабель следует прокладывать в чистом нейтральном грунте в безнапорных асбестоцементных трубах , покрытых снаружи и внутри битумным составом, и т.п. При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншея должна быть дополнительно расширена с обеих сторон на 0,5-0,6 м и углублена на 0,3-0,4 м.

12.25.4. Кабель в траншее должен быть уложен свободно, при этом следует оставлять запас кабеля длиной, необходимой для проверки изоляции на влажность и монтажа муфты, а также укладки дуги компенсатора (длиной на каждом конце не менее 350 мм).
12.25.5. Глубина укладки кабеля должна быть не менее 0,7 м.
12.25.6. На участках пересечения кабеля другими кабельными линиями они должны разделяться слоем земли толщиной не менее 0.5м.
Ирина

[01.11.2008 12:46:07]
 Прокладка кабелей ОПС как внутри, так и вне помещений осуществляется по нормам, принятым для прокладки кабелей связи. Для прокладки кабелей "по улице" используйте ВСН 116-93. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи (п.12.57 НПБ 88-01). От себя добавлю: для внешней прокладки кабеля выбираете телефонный кабель требуемой емкости, имеющий ССПБ, например, ТПП-10х2х0,5 (10 пар диаметром жил 0,5 мм). Далее, если имеется существующая кабельная канализация и свободные каналы в ней, прокладываете этот кабель в канализации. Если канализации нет, то можно идти двумя путями - или строить ее, т.е. прокладывать в траншее асбестоцем. или полиэтил. трубы и в них кабель ТПП, или прокладывать кабель непосредственно в грунте (траншее), но в этом случае уже нужно применять бронированный кабель, т.е. для данного примера это будет ТППБ-10х2х0,5. Если требуется небольшая емкость кабеля, то можно применить однопарные кабели ПРППМ-2х0,8, их тоже можно прокладывать непосредственно в грунте. Размеры траншей (ширина, глубина) - по ВСН, в зависимости от местности прокладки (в черте города, вне и т.д.) нормы на размеры разные. Учесть устройство кабельной постели - т.е. на дно траншеи засыпается песок - все по ВСН. В местах пересечения трассы кабеля с а/м дорогами кабель все равно нужно прокладывать в а/ц трубе, а местах пересечения с пешеходными участками - защищать кирпичом (укладывается вверху траншеи). В металлических трубах прокладка кабелей в грунте категорически запрещена - дело не только в коррозии, но и в молние(-грозо)опасности и т.д. Пишу это Вам с полной ответственностью как бывший связист-проектировщик, а ныне проектировщик ОПС.


[01.11.2008 13:26:21]
 а в местах пересечения трассы кабеля с крупными (не просёлочными) а/м дорогами еще а/ц трубы защищают металлическим коробом или трубой, т.к. давят их автомобили своей массой даже в грунте...
Vorchun

[01.11.2008 18:13:17]
 "В металлических трубах прокладка кабелей в грунте категорически запрещена - дело не только в коррозии, но и в молние(-грозо)опасности и т.д".. возможно, где ссылки на нормативный документ? И как же тогда объяснить примечания в п. 3.4 ОСТН 600, за исключением того, что документ отменен (или таблицы с расстояниями для междугородних кабелей где нибудь в действующих документах присутствуют? Тогда напишите где, буду благодарен).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 