 Товарищи ГИПы и проектировщики, подсткажите, в каких официальных документах можно найти акустический рассчёт системы оповещения о пожаре на объекте....
В нормах даны только цыфры, что должна быть слышымость 75 Дб. А отккуда эта цифра должна получиться - нет.


[03.10.2008 8:52:16]
 Расчёт звукового давления.
В технических характеристиках на оповещатели приводится
уровень звукового сигнала на расстоянии 1 м (Sоп), который должен быть в
пределах от 85 до 110 дБ(А). По требованию п.3.15. НПБ 104-03 для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
Sп+=Sп + 15дБ,
Sп – среднестатистический уровень звука постоянного шума в помещениях.
Определение уровня сигнала на произвольном расстоянии SPL производится сложением паспортного значения сигнала оповещателя (на 1 метре) с величиной ослабления сигнала (со знаком минус) для данного расстояния.
SPL= Sоп+ + r
Зависимость снижения уровня сигнала от расстояния до оповещателя вычисляется по формуле:
r=10Lg(1/L*L)
где, L – расстояние от оповещателя до расчётной точки (м),
r – ослабление звукового сигнала (дБ) при прохождении расстояния L.

Результаты расчёта сведены в таблицу:
(НАПРИМЕР)
BIADx.x Sоп, дБ Sп, дБ Sп+, дБ L, м r, дБ SPL, дБ
1.2 100 60 75 12,3 -21,8 78,2
2.5 100 60 75 12 -21,6 78,4
2.2 100 60 75 12,3 -21,8 78,2
BIAS1 110 60 75 7 -16,9 93,1
Для требуемой НПБ 104-03 слышимости звуковых сигналов СОУЭ выполняется условие Sп+ < SPL.

А еще есть специальная программка...


[04.10.2008 21:00:48]
 как я понял из этого форума официального источнока не существует!
Есть расчеты конкретных производителей продукции, например wheelock, трамбон...
Непосредственно нормы которые нужно выполнять обозначил выше коллега Toddo.
Так что я использую методику wheelock, а также к проекту прилагается акт измерения уровня звука, в котором измеряется (якобы, на самом деле просто подгоняется) звуковое давление в каждом помещении при сработке СОУЭ, который должен быть выше на + 15 дБ Sп.
А вообще в поиск, много раз обсуждали.


[05.10.2008 1:53:35]
 А может еще поискать официальную методику расчета падения напряжения в линии (которое тоже нужно учитывать в проекте оповещения), в том смысле, что в "официальных документах" поискать постановление о принятии и введении в действие закона Ома?

Расчет о уровня звукового давления вообще-то это инженерный расчет в основе которого только объективные физические закономерности(я именно про расчет, а не про результат, для достижения которого этот расчет и используеться).


[06.05.2009 15:52:49]
 Добрый день.Подскажите пожалуйста,существует ли какой-нибудь документ где конкретно указан среднестатистический уровень звука постоянного шума в помещениях.,кроме СНиП 23-03-2003 ЗАЩИТА ОТ ШУМА и ГОСТ12.1.036-81. ССБТ. Шум?


[06.05.2009 16:03:31]
 www.soye.ru - вот нашел, может пригодится


[06.05.2009 18:09:25]
 Еще вопрос, может даже риторический:
Встречали ли вы ситуации когда можно опустится ниже 75 дБА, например если это помещение со средним уровнем шума скажем 30 дБА, а следовательно 30+15=45 дБА?
Можно ли обойтись при подключении громкоговорителей без ответвительной коробки с резистором, или они обязательны? где почитать?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Акустический рассчёт. Офтциальный источник      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.