Окраска трубопроводов АУПТ!!!

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.08.2008 8:58:00]
 Коллеги, я запутался...
Как окрашивать трубопроводы АУПТ.
Где-то говорится, что если по эстетике если не допустимо красить в красный, то допускается красить в эстетитчный цвет.

ГОСТ 14202-69 нам предписывает для пром. предприятий:
5. Противопожарные трубопроводы, независимо от их содержимого (вода, пена, пар для тушения пожара и др.), спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный).

ГОСТ 12.4.026-76* категорически:
2.8. Не допускается окрашивать лакокрасочными материалами красного цвета спринклерные и дренчерные оросители, подводящие трубопроводы и другие стационарно устанавливаемые виды пожарной техники или ее элементы, не требующие оперативного опознавания.

Где-то говорится, что нужно окрашивать спринклерные трубы: заполненные - в зеленый, воздушные - в синий ...

-----

Вот сейчас ломаю голову, в какой цвет красить трубопроводы установок пожаротушения ТРВ в архивах. В красный неохота, так как представляю, что весь потолок будет в красную решетку, трубопроводы же часто расположены. Хочу покрасить в белый, так ГПН пристанет. Че делать-то??? Кто во что красит?


[27.08.2008 11:19:51]
 Вы сами ответили на свой вопрос:
1. - ГОСТ 14202-69 нам предписывает для пром. предприятий:
5. Противопожарные трубопроводы, независимо от их содержимого (вода, пена, пар для тушения пожара и др.), спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный).
Здесь ключевая фраза: "на участках запорно-регулирующей арматуры..." Т. е. в красный цвет окрашивается ТОЛЬКО те устройства, которые управляются/запускаются/открываются во время пожара.
2. - ГОСТ 12.4.026-76* категорически:
2.8. Не допускается окрашивать лакокрасочными материалами красного цвета спринклерные и дренчерные оросители, подводящие трубопроводы и другие стационарно устанавливаемые виды пожарной техники или ее элементы, не требующие оперативного опознавания.
И здесь все понятно: питающие, подводящие, стационарные, не требующие оперативного опознавания.
3. - Где-то говорится, что нужно окрашивать спринклерные трубы: заполненные - в зеленый, воздушные - в синий ...
- в том же ГОСТ 14202-69.
ИТОГО: красьте трубопроводы питающие, подводящие, стационарные, не требующие оперативного опознавания в какой хотите цвет. Ни одним НТ док. это не регламентируется.


[27.08.2008 12:20:03]
 "3. - Где-то говорится, что нужно окрашивать спринклерные трубы: заполненные - в зеленый, воздушные - в синий ...
- в том же ГОСТ 14202-69."

Хе, ну да ;)

Epos, для модульных установок ТРВ получается тоже можно красить в любой цвет.
А для газовых ГОСТ Р 50969-96: "4.28 Окраска составных частей установок, включая трубопроводы, как правило, должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026. Трубопроводы установок и баллоны модульных установок, расположенные в помещениях, к которым предъявляются особые требования по эстетике, могут быть окрашены в соответствии с этими требованиями. Окраска насадков, пожарных извещателей и термочувствительных элементов в побудительных системах не допускается."

ГОСТ 12.4.026:
"2.7. Красный сигнальный цвет следует применять для:
ж) обозначения различных видов пожарной техники или ее элементов, требующих оперативного опознавания (пожарные машины, наземные части гидрант-колонок, огнетушители, баллоны и пусковые устройства установок пожаротушения, ручные пожарные извещатели и т. п.), а также средств общетехнического назначения, используемых в целях обеспечения пожарной безопасности (насосы спринклерных и дренчерных установок пожаротушения, клапанов внутренних пожарных кранов, телефоны прямой пожарной связи, ведра и лопаты в составе пожарных щитов и стендов и т. п.);"

Итого получается ни на газовых, ни на ТРВ, ни на каких либо других установках трубопроводы не нужно, даже, более того, запрещено, окрашивать в красный цвет на объектах, отличных от промышленных. Хотя и на промышленных объектах трубы окрашиваются в красный цвет только "на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара."

У кого еще какие мнения?
ст

[27.08.2008 12:57:31]
 А если особые требования по эстетике не предъявлены то как "правило" ГОСТ 12.4.026 чем красить-?
Красный запрещен для труб,;желтый-явно не прописан,синий- для предписывающих знаков,зеленый-для световых табло.


[27.08.2008 13:12:01]
 ст, ну наверное все таки лучше покрасить в цвет окружающего фона, чтоб незаметно было )))


[27.08.2008 13:39:31]
 Господа! Мое мнение на пром. предприятиях окраска трубопроводов однозначно красного цвета (по ГОСТ 14202). Как видно из п. 5 мы имеем дело с перечислением различных установок, разделенным запятыми: ...Противопожарные трубопроводы(,-!!!) независимо от их содержимого (вода, пена, пар для тушения пожара и др.)(,-!!!) спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный). Кстати здесь есть ещё один вопрос: что подразумевается под "...спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов...". Кстати ГПН обычно требует окраску трубопроводов красным цветом.


[27.08.2008 14:03:52]
 Fire manager, так вот и я про то же, на основании чего требуют-то красный цвет? Нужно разобраться и, если они не правы, потыкать носом.
Мое мнение все же, что ГОСТы не должны друг другу противоречить, поэтому и на пром. предприятиях и противопожарные трубопроводы, независимо от их содержимого (вода, пена, пар для тушения пожара и др.), а также спринклерные и дренчерные системы ТОЛЬКО на участках запорно-регулирующей арматуры и в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в красный цвет (сигнальный). Для чего всю трубу красить в красный, ведь это в случае ЧП создаст неразбериху. А покрасив в красный цвет именно те места, которые требуют оперативного распознавания, да еще и обозначив их знаками пожарной безопасности, мы акцентируем на этом внимание. Я думаю так логичнее будет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 