Классификация пожароопасных зон по ПУЭ ??

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Волжанин ®

[11.07.2008 14:10:21]
 Коллеги!
У меня проект АУПС детского садика проходит экспертизу в ГУ "УГЭП".
В задании на проектирование определены категории по ВПиПО согласно НПБ 105 только для складских помещений (В3). Для них же определен и класс пожароопасных зон по ПУЭ (П-IIа).
Остальные помещения (группы, кабинеты и т.д.) не подлежат ни категорированию, ни классифицированию по ПУЭ.
Если насчет категорий вопросов не возникло (в НПБ 105 четко написано о том, какие помещения подлежат категорированию), то вот насчет классов по ПУЭ возникли разногласия с экспертизой.
Я всегда считал, что класс по ПУЭ определяется только для тех помещений, которые категорируются. А экспертиза требует определять класс пожароопасности для ВСЕХ!!! помещений, т.к. в ПУЭ четко не определено, какие именно помещения подлежат классифицированию (а значит ВСЕ подлежат).
Подскажите, действительно ли надо определять класс пожароопасности для всех помещений ??? И как отмазаться (где это написано)?
Schreibikus

[13.07.2008 12:46:29]
 ППБ 01-03
33. Для всех ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ и СКЛАДСКИХ помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ),....





[14.07.2008 9:41:05]
 Ребята!
Еще раз обращаюсь к опытным "перцам" (Крюгер, Жажда и др.) с конкретным вопросом.
Все ли помещения подлежат классификации по ПУЭ???
Жажда ®

[14.07.2008 10:22:29]
 по моей скромной логике... ПУЭ Глава 7.4 распространяется только на производственные и складские здания (в том же ППБ 01-03 только к ним предъявляются требования по категорирования, ну еще и АЗС требуются таблички)

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

7.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки, размещаемые в пожароопасных зонах внутри и вне помещений. Эти электроустановки должны удовлетворять также требованиям других разделов Правил в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.
Выбор и установка электрооборудования (машин, аппаратов, устройств) и сетей для пожароопасных зон выполняются в соответствии с настоящей главой Правил на основе классификации горючих материалов (жидкостей, пылей и волокон).
Требования к электроустановкам жилых и общественных зданий приведены в гл. 7.1, а к электроустановкам зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений - в гл. 7.2.

Следовательно на детский сад распространяются требования главы 7.1. где про классы пожароопасности расчитывать не требуется.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Классификация пожароопасных зон по ПУЭ ??      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.