 1.Нужно ли тушение в серверных и чем? Порошковое говорят портит аппаратуру. Хладон или CO2?
2.А в электрощитовых чем лучше тушить? CO2, хладон или порошок?Ясно, что используются автономные модули.
3.И как быть с вентиляцией.


[26.06.2008 17:31:37]
 1. Для банков независимо от площади, для административных зданий более 24 м2. Газ, на выбор, какой нравится.
2. Электрощитовые порошком, дешевле. И почему автономные? Система должна быть автоматическая, с выводом всех сигналов на пост.
3. Вентиляцию отключать.
Ol ®

[26.06.2008 17:44:43]
 При газе не только отключать вентиляцию, а и закрывать.
Вот про обязательность тушения в банках, что-то сомневаюсь, хотя может и не прав. Спорить не буду.


[26.06.2008 17:54:30]
 Как вариант, рекомендую рассмотреть возможность использования автономных установок пожаротушения.
Многое о них написано тут
http://www.tenzor.net/skb
Жажда ®

[26.06.2008 19:36:51]
 Ol ®
в банках серверные тушатся независимо от площади согласно ВНП 001-01
зануда20

[30.06.2008 7:53:23]
 www.atserwis.ru


[30.06.2008 9:32:36]
 Всем спавибо.
modul

[30.06.2008 9:49:57]
 ВНП 001-01 распространяются только на подразделения ЦБ, коммерческие банки сюда не относятся.
Жажда ®

[30.06.2008 15:56:03]
 modul СБ тоже по этим правилам живет, да и лицензию банки у ЦБ получают, а чтоб ее получить, нужно соответствовать
modul

[30.06.2008 16:24:32]
 Насколько мне известно, сейчас для получения генеральной лицензии и прочих личензий на банковскую деятельность коммерческие банки не предоставляют в МГТУ ЦБ положительного заключения ОГПН, требуется акт приёмки АПС. (инструкция ЦБ, если не ошибаюсь 109П)


[03.07.2008 8:15:56]
 А где написаны требования о тушении электрощитовых? Площадь и т.д. НПБ 110 молчит.


[03.07.2008 11:23:40]
 6.5. Серверная (основная и резервная) и телекоммуникационная оборудуются автоматическими установками газового пожаротушения (АУГП), согласно требованиям по проектированию зданий и помещений для ЭВМ (раздел 3, СН-512-78). АУГП предусматривается для помещений, где располагается оборудование управления ИВС (серверная, центр управления, процессинговый центр). Огнегасящим веществом должен быть газ, который имеет российский сертификат. Таким средством тушения может быть газ "игмер" (октафторциклобутан, хладон 318Ц, ТУ 2412-001-13181581-96, код К-ОКП 241249, сертификат соответствия № РОСС RU.ББ02. Н00073 от 10.04.96, одобренный НИИ медицины труда РАМН) или двуокись углерода, заправленная в модули высокого давления типа МГП. Использование фреона 114В2 (тетрафтордибромэтан) и порошковых огнегасителей в этих помещениях категорически запрещено.


[03.07.2008 11:25:38]
 Это СН 512-78


[09.07.2008 13:31:30]
 Да, между прочим про площадь серверных и заодно электрощитовых кто нить может подсказать российские нормы. И тушение в электрощитовых по каким нормам?


[09.07.2008 14:11:51]
 Серверные - НПБ 110-03 Таблица 3 п.35
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: тушение в серверных      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.