Выдача сигнала на ОДС.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.06.2008 17:17:20]
 Прошу помощи! Есть стврый дом 60х годов в немпроводят реконструкцию всех систем и АПС тоже. По расстановке понятно (тепловые и ручники в прихожие, сирены на лестничные клетки), но как вести разводку если слаботочного стояка нет и в помине, а силовом нельзя. Может кто уже делал подобное? И в каком виде надо выдавать на ОДС сигналы(ПОЖАР, НЕИСПР, ОХРАННЫЙ)?


[10.06.2008 9:49:38]
 Под слаботочку можно пробить перекрытия в пожарных шкафах, если они есть. Выдача на ОДС групповым релейным сигналом, по паре пожар/неисправность с секции. Но вообще от системы устанавливаемой зависит. Хотя работать это всё при любом раскладе не будет однозначно :-(.


[10.06.2008 13:18:41]
 Нет слаботочных стояков?
Извните, а как дом подключен к ТВ, Телевонии и Радио вещанию?


[10.06.2008 13:52:40]
 Да подключен разводка по силовым стоякам.


[10.06.2008 13:56:23]
 значит в тех же лотках и остальное проводите, соблюдая ПУЭ


[10.06.2008 14:16:17]
 А как насче 88-2001* "12.67. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.". И что в ПУЭ о разводке по силовым стоякам я не помню уточните пожалуйста.
Юрий

[10.06.2008 14:55:15]
 УСТРОЙСТВА СВЯЗИ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВСН 60-89


1.23. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей связи, сигнализации и электропроводки напряжением 220 В.
При этом провода и кабели связи и сигнализации должны быть отделены от электропроводки напряжением 220 В перегородкой или прокладываться на отдельных полочках.


[10.06.2008 15:06:34]
 Повторяю дом 60х годов, щит стояка общий нет перегородок, провода и кабели лежат "как бог на душу положит". Меня интересует прокладка нового стояка в стороне как? из чего? и делал ли кто-то что либо подобное?
  Ответ пойдет СЮДА