запрет установки штепсельных розеток.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.04.2008 17:20:14]
 п.508 ППБ 01-03 гласит, что Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

Подскажите как можно уйти от требования о запрете установок штепсельных розеток.
Surveyor Andrey ®

[29.04.2008 10:54:35]
 Никак, уж что запрещено, то запрещено...
Подключайте оборудование через выключатели с соответствующей степенью защиты.


[29.04.2008 11:13:56]
 Посмотрите тут http://www.0-1.ru/discuss/?id=5487
Ol ®

[29.04.2008 11:14:11]
 аверсс ®, поищите розетки для взрывоопасных помещений. Они бывают с закрытыми контактами и поворотными устройствами для плунжерных вводов, что исключает искрение. Их обычно для аккумуляторных используют.


[29.04.2008 13:48:17]
 а чем так опасны штепсельные розетки
Ol ®

[29.04.2008 15:28:52]
 Возможным возникновением искры.
Schreibikus

[30.04.2008 11:12:36]
 ПУЭ (7-е издание) не запрещает установку штепсельных розеток в складских помещениях.

6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.

Только вот глава 7.4 еще, вроде, не переработана. Но если смотреть по аналогии с подобными устройствами, то можно ставить розетки со степенью защиты IР44 или IР54.



[30.04.2008 12:27:59]
 А какие аналогичные устройства имеются ввиду.
Schreibikus

[30.04.2008 14:44:29]
 Разъемные контактные соединения
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 