Потолок грильято и спринкерное пожаротушение

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.04.2008 14:21:05]
 С толкнулись с такой проблемой в магазине сделана отделка потолок местами грильято местами гипсокартон. питающий трубопровод проходит на расстоянии 1,5 метра от перекрытия.
Так вот вопрос где гиспокартон там спринклера выводятся на подвесной потолок.
А что делать в местах где грильято, направлять вверх к перекрытию и устанавливать спринклер на расстояние не ниже 400 мм от перекрытия. Или есть другая возможность ?
Жажда ®

[18.04.2008 15:09:10]
 поднимать вверх и делать не ниже 40 см от перекрытия... хотя тут видела умельцев, которые сделали типа экранов над оросителями примерно 70х70 и оросители сделали на высоте см 40 от грильяты)))))
Plon ®

[18.04.2008 15:16:49]
 А что это за экраны над оросителями ? из чего можно поподробее
Plon ®

[18.04.2008 15:17:03]
 А что это за экраны над оросителями ? из чего можно поподробее


[18.04.2008 15:24:25]
 Plon ® не думаю что это решение технически верное, поэтому объяснять не буду )))


[21.04.2008 16:36:17]
 Жесть:) Посмотрел в яндексе картинки, теперь знаю еще одно модное дизайнерское слово:)
Могу предложить заводить спринклер в каждую ячейку, но подсказывает интуиция, что вы так делать не захотите:)
Аж самому интересно стало, как вы выкрутитесь, потом раскажете чем дело закончилось ;)


[21.04.2008 17:01:01]
 встречал 2 решения, оба полностью раскрыты Жаждой. правда видел 3-й вариант - опуски оросителей но без экранов (думаю что точно уж не верное решение).

не поклянусь, но где то в инете давно встречал письмо ВНИИПошное о таком потолке.. так вот там было примерно следующее (далее своимим словами)

- потолок дырявый, не препятствует формированию тепловых потоков - оросители под перекрытием.

ситуация полностью аналогична извещателям - дымовые при таких потолках ставят только под перекрытием. а чем ороситель хуже? )
Жажда ®

[21.04.2008 18:06:12]
 Думаю будет интересно почитать http://www.systemsensor.ru/?publicat...

Например, потолки типа "Грильято". Как в этом случае нужно устанавливать пожарные извещатели? В стандарте BS 5839-1:2002 указано, что датчики, установленные на основном потолке, могут использоваться для защиты области ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия:

площадь перфорации составляет больше чем 40 % из любой секции потолка 1m x 1m;
минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10mm;
толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер каждой ячейки перфорации.
Во всех других случаях датчики должны быть установлены ниже фальшпотолка, и если необходима защита запотолочного пространства, дополнительные датчики должны быть установлены на основном потолке в запотолочном пространстве.

При выполнении приведенных условий практически не происходит разделения помещения на два пространства, дым проходит через перфорацию фальшпотолка и обнаруживается извещателями, установленными на перекрытии. Эти условия с большим запасом выполняются для потолка типа " Грильято", для большей убедительности рекомендуется рассматривать его, как декоративную решетку, практически не создающую препятствия для распространения дыма.



[21.04.2008 19:41:27]
 верно )


[22.04.2008 5:15:08]
 bowrain ® Вспомнил где видел такое решение, ну когда спринклер заводится в ячейку грильято. Так сделано в зоне выдачи багажа аэропорта Домодедово. Не могу согласиться, что это верное решение, хотя на каком-то основании люди сделали!
Plon ®

[22.04.2008 8:45:13]
 А возможен вариант, если металлической гофрой поднять вверх и делать спринклера 40 см от перекрытия


[23.05.2008 13:24:47]
 А не подскажите технологию монтажа оросителей в подвесной потолок из гипсокартона?


[24.05.2008 10:10:13]
 Жажда, насчет извещателей полностью согласен, дыму такие потолки не мешают. А вот что будет с факелом распыла оросителя при встрече с решеткой? Сдается мне, что ничего хорошего - ИМХО при встрече с решеткой будет гаситься горизонтальная составляющая скорости капель и вода будет просто стекать вниз на той площади, что орошалась над потолком. Ее можно легко определить посмотрев паспорт на ороситель (форма факела распыла и карта орошения) и определив расстояние от оросителя до решетки. То есть часть площади помещения орошаться не будет в принципе.
Возможно в этом случает придется ставить оросители чаще, хотя черт его знает. Надо подумать:)
Геннадий

[03.06.2008 14:36:05]
 Была проверка пожнадзором. Подвесной потолок из грильяты ниже перекрытия на 1м. Накатал замечание на исправление. А как влияет грильята на зону орошения никто не знает...Как же быть?
Жажда ®

[16.06.2008 9:37:56]
 Геннадий а что за замечание то накатал? у вас оросители где стоят?
Геннадий

[17.06.2008 17:37:44]
 Меж этажное 5м. перекрытие 0.25м
Оросители стоят под перекрытием на растоянии 10-15см..
Брызги насколько я понимаю пока долетят до грильяты уже сформируют зону орошения. Толшина грильяты 5см. Зона орошения спринклера 12мм^

Может где-то есть оффициальный документ влияния грильяты на зону орошения спринклера?


[17.06.2008 18:19:13]
 надо посмотреть по карте орошения, формируется ли эта зона до потолка... у меня ее щас нету под рукой


[18.06.2008 5:23:47]
 Геннадий, мы работаем над созданием такого документа, однако это дело не быстрое. Сейчас могу предложить провести испытания по вашему конкретному случаю. Составим протокол испытаний с подтверждением интенсивности орошения или рекомендациями по компенсирующим мероприятиям (например увеличение давления воды). Если интересно, прошу запрос на факс на имя гл. инженера.


[30.07.2008 11:40:12]
 Я вот слышал, что во ВНИИПО были проведены испытания на тему влияния грильято на формирование карты орошения. И по результатам этих испытаний был выпушен документ, в котором написано, что если грильято имеет ячейку 150х150 мм и толщину 4 мм, то грильято не влияет на карту орошения. К сожалению, документ этот не видел, но мне обещали его предоставить.
Еще слышал, что ВНИИПО проверял другой вариант, с установкой теплового экрана над спринклерным оросителем в грильято. По результатам испытаний, данный вариант был одобрен. Тепловой экран был из листа оцинковки размером 600х600 мм.
Но пока это только слухи, документов не видел.


[19.04.2010 13:49:04]
 Ни у кого нет новостей о Грильятто и оросителях?


[19.04.2010 14:43:30]
 Конструкция из Грильято + оросители + тепловой экран из оцинковки также стоят в Стокманн Белая Дача (г.Москва)

Прошу прощения, что перебил запрос Нины


[19.04.2010 14:44:26]
 Соврал выше. Читать МЕГА Тёплый Стан (что, собственно, тоже Москва).


[19.04.2010 17:47:11]
 Информация об установке оросителей при решетчатых подв. потолках
есть в стандарте NFPA-13(США). Перевод и оригинал есть на сайте firesprinkler.ru. Там же есть европейские правила по проектированию спринклерных систем СЕА-4001(на англ. языке). В этих правилах также есть указания по установке спринклеров при решетчатых подв. потолках.


[19.04.2010 20:03:42]
 IErisk ®, BTS ® - большое спасибо.


[01.03.2013 16:04:11]
 В Отрадном есть ТЦ Золотой вавилон, там на втором этаже торговой части
выведены спринклера под грильято и в качестве щита(удерживающего тепло)стоит плитка от подвесного потолка армстронг. Нашли решение. ТЦ 10 лет.