Организация склада ЛВЖ, помогите чайниу!

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.03.2008 10:13:09]
 Помогите чайнику!
Помещения фармацевтического предприятия расположены на 1-м эаже 9-ти этажного жилого дома. Возможно ли размещение в этих помещениях склада для хранения и фасовки спирта, порядка 800 литров. И какими документами регламентируется енто?


[29.03.2008 2:20:14]
 М-дя...
А вопрос-то не так прост, как кажется поначалу.
Поначалу кажется, что достаточно ответить:
- Смотри СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные, п. 4.10!
Выписка из п. 4.10 СНиП 31-01-2003:


[29.03.2008 2:53:06]
 п.4.10 "В цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах1 в третьем этаже) допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.
_________________
1 Классификация городов – по СНиП 2.07.01.

Не допускается размещать:

...склады любого назначения, в том числе оптовой (или мелкооптовой) торговли;

все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч2; предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м2..."

Вот и ответ. Повезло, что само предприятие-то есть. За этот пункт, кроме ГПН, могли б уцепиться и СЭС, и направить в суд 100 %-ное дельце на приостановку. Тут либо полнейшая некомпетентность, что вряд ли, либо проверенным русским способом предприятие открылось. Каким - думаю разъяснять не надо.

Но!!! Одно "но": СНиП 31-01-2003 ОТКАЗАНО в регистрации в Минюсте, так что налицо правовая коллизия: с одной стороны, старые СНиП 2.08.01-89* отменены с введением СНиП 31-01-2003, с другой стороны, СНиП 31-01-2003 не прошли регистрации, то есть в данный момент возникла некая ниша по вопросам нормирования строительства многоквартирных жилых домов в России (ну, кроме Москвы, само собой, где везде найдется свой МГСН, и бдительно следящие за их исполнением сообщество служб и ведомств, мунициапальных властей).
А так, в принципе, в судебном порядке можно оспорить положения новых СНиП 31-01-2003, учитывая, что с регистрацией их бортанули.
Хотя Росстрой в своем сборнике "Стройконсультант" подает данные СНиП как действующие (ну а куда им деваться-то?). Налицо мощное лобби "забитых и обиженных нормами" строителей.

Чего уж говорить, если даже ВНИИПО, с идиотской методичностью публиковавшая и публикующая до сих пор в каждом своем сборнике НСиС ПБ туфтоватое пособие МДС 21-1.98, в отдельных положениях пртиворечащее действующим СНиП 21-01-97* (с изм. № 1,2), вдруг (!) осторожненько перестало публиковать в НСиСе, в 32-м выпуске СНиП 31-01-2003, хотя в 31-м выпуске, они еще были. Очевидно, большая заварушка была с этими СНиП. Остается только догадываться, какая, но, в принципе, оно и не особо надо.

Получается, в данном случае нормы СНиП 31-01-2003 несут рекомендательный характер. А других и нет, если это не в Москве.

Подытоживая, можно заключить: НЕВОЗМОЖНО размещение в этих помещениях склада для хранения и фасовки спирта. И никакими документами не регламентируется это размещение. 800 литров - это уже не смешно! А о людях, живущих в этом доме, Вам очевидно, и не думается? Запроектируйте в своем доме, где сами живете, такой складик, представьте картинку - и вопросы отпадут сами собой. Все-таки, есть пока еще понятие пожарная безопасность.

Есть еще ссылочка, косвенная и кривенько, конечно же, привязываемая к данному объекту, но уже никак не опротестовываемая - ППБ 01-03:

п. 119. В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, номерах гостиниц запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных квартир, комнат и номеров, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования .
(ну, про нормы проектирования я уже рассказывал выше, в них тоже утешения нет:)).

п. 120. В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.




[29.03.2008 3:04:38]
 Так что тут баланс наживы и совести. Можно и так повернуть и этак.
Прецеденты подобные есть, но они неправильные.
Картина показана объективно, с точки зрения правового статуса нынешних норм по данному вопросу, в верхней части моего поста.
Что касается моего личного мнения - я его высказал в конце.


[29.03.2008 11:30:14]
 В виду недоступности обратится лично, вынужден высказатсся здесь.
Уважаемый Н*о*В*а*Т*о*Р я вам очень благодарен за реальную помощь!
А еще СЛАВА БОГУ, что в нашей отчизне еще есть такие люди!
Н*о*В*а*Т*о*Р ®

[29.03.2008 12:36:01]
 to suguis:
Я только зарегился вчера, не включил эту функцию, извините. Теперь можно отправлять мне сообщения:).
Не за что:)! Удачи Вам и объектов попроще, не как этот...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Организация склада ЛВЖ, помогите чайниу!      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.