Сечение кабеля для С2000-КДЛ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.03.2008 13:11:00]
 Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста С2000-КДЛ длина ДПЛС около 700 метров количество дымовых извещателей около 100 штук - из практики каким сечением можно использовать кабель для нормальной работоспособности системы.
Может кто то "загружал" систему на все 800 метров и количеством извещателей в ДПЛС "под завязку" - какого сечения применяли кабель?
Прошу прощения если вопрос уже имел место на форуме, тогда если можно ссылочку???
Заранее спасибо


[25.03.2008 20:07:06]
 Все элементарно считается, исходя из максимального падения напряжения до самого удаленного адресного устройства ( не более 2В по РЭ С2000-КДЛ), сопротивления линии связи (длинна линии умноженная на сопротивление погонного метра)и суммарного тока адресных устройств, включенных в данную линию.
Считаем суммарный ток, умножаем на сопротивление линии, получаем величину падения напряжения. Она не должна превышать 2В.
Ну и соотвественно, суммарный ток потребления адресных устройств не должен превышать максимальный ток нагрузки С2000-КДЛ - 100 мА по РЭ ( 64 мА исходя из опыта.

PS А откуда максимальная длинна 800 м? Вроде 700 м была? Или в РЭ новых изданий что-то поменяли, или меня "глючит"? Надо глянуть в первоисточник! ;) :D
Sluggard ®

[26.03.2008 1:09:17]
 Насколько помню, ограничение по длине происходит не от величины сечения, а от "набегающей" емкости.

Под завязу, вынуждено, ставить приходилось, длинна порядка 800м.
Было и больше, но с меньшим кол-вом извещателей. Сечение 1,5 мм кв.


[27.03.2008 23:37:46]
 Спасибо большое за ответы


[28.03.2008 8:09:42]
 Длина ДПЛС более 600м,106Дип-34, провод КПСВВ 1х2х0,5 (вынужденно). Работает 1,5 года. Ложных нет.Две боевых сработки. Обычно использую КПСВВ 1х2х0,75(1,0).


[28.03.2008 8:22:30]
 Настоятельно рекомендую кольцевать ДПЛС. А БРИЗ поможет разобраться если ДПЛС вдруг "потухла".


[28.03.2008 10:51:44]
 Duty: 106 штук ДИП-34 (общая токовая нагрузка 63,6мА). Больше в ШС ничего нет (имею ввиду ИПР).
PaulS написал: суммарный ток потребления адресных устройств не должен превышать максимальный ток нагрузки С2000-КДЛ - 100 мА по РЭ ( 64 мА исходя из опыта).


[29.03.2008 22:21:32]
 Подскажите пожалуйста еще один ответ: Возможно подключение к линии С2000-КДЛ с помощью адресных расширителей информации от газоанализаторов. Система полностью задействована пожарной сигнализацией. Нормативные документы это разрешат или не запретят?! Будет ли это нарушением НПБ..............


[30.03.2008 19:25:10]
 из практики 102 ДИП в кольцо 1200м. КПСВВ 1,5 квадрата

при меньшем числе ДИП знаю положительный опыт на 1400м... но не рекомендую )
sasha71125 ®

[18.09.2010 18:04:23]
 приехал по вызову и вижу:на С2000-КДЛ индикатор "работа" моргает желтым цветом, "RS-485" и "линия"
не горят.Напряжение питания 28в. второй КДЛ вообще пропал из системы(растояние около 700м),на нем все индикаторы горят зеленым постоянно
основной прибор С2000М.Еще на объекте 5 С2000-КДЛ,но они вроде работают.
контакт проводов проверил.Пожалуйста объясните из опыта расшифровку индикации на С2000-КДЛ и С2000-ПИ(работа горит зеленым , а RS-485 и RS-485И еле видно моргают зеленым)


[21.09.2010 14:23:38]
 нет связи по RS


[22.09.2010 9:45:51]
 Я может чего не так понимаю? Не дешевле поставить еще один или даже 2 КДЛа, и брать кабель минимально разрешенного сечения. Сам звонил в Болид не давно, до 250 метров можно 0,22 использовать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Сечение кабеля для С2000-КДЛ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.