 В здании НИИ есть 2 лаборатории категории А. Собираюсь защитить их термокабелем. Можно ли использовать термокабель? Ведь общественные здания следует обуродовать дымовыми.


[14.02.2008 18:53:03]
 Санёк ®
а почему именно термокабель?
Санёк

[14.02.2008 22:19:04]
 Жажда ® Особенности конструкции.
Так можно или нет использовать тепловые датчики в общественно-административном здании?
Жажда ®

[15.02.2008 4:27:14]
 Санёк особенности конструкции? во взрывоопасной зоне в первую очередь нужно смотреть на первичные признаки пожара...
ну а использовать тепловые можно, там где нельзя использовать дымовые... опять же из-за первичного признака пожара для раннего пожарообнаружения
Сотрудник ВНИИПО ®

[16.02.2008 23:48:08]
 Санёк, использовать термо кабель можно при условии, что вы согласуете ТУ для данного объекта.


[17.02.2008 0:34:21]
 У меня была похожая ситуация. Было очень заманчиво применить термокабель, исходя из конструкционных особенностей сооружения. После обсуждения этого решения с коллегами пришлось отнего отказаться. Сделал для себя следующие выводы (возможно и не совсем корректные):
- термокабель хорош при прокладке в непосредственной близости от пож.нагрузки.
- термокабель разный бывает (с точки зрения эксплуатационных характеристик). Для одного типа я могу его нагревать при периодических опробованиях системы, для другого - менять ("воссатанваливать") испытываемый участок. С учетом особенности конструкции, это может свести на нет эффект от применения такого извещателя.

И, решающим фактором должно быть, все-таки, то, какие первичные факторы мы будем пытаться обнаруживать и как, особенно в лаборатории категории А...


[18.02.2008 18:59:22]
 Можно аспирационные. В помещении А - только всасывающая труба, а датчик вынесен за пределы.


[18.02.2008 19:01:07]
 А насчет общественного здания... Лаборатории, да еще и категорированные - это уже производственные помещения.


[27.07.2012 11:27:15]
 Так можно в общественных зданиях устанавливать тепловые датчики,как Бизнес Центр например?


[27.07.2012 12:00:57]
 Зайдите на сайт Эрвист-технологии безопасности. Выберите дымовые
ИПД-EX, ИП212-18,


[27.07.2012 12:01:38]
 Не все написал. ИП212-1В
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: датчики      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.