С2000 ПКУ .Как взломать пароль на программирование

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
vladS ®

[05.02.2008 19:07:43]
 Пульт С2000 ПКУ. Стоит задача зайти в режим программирования. Неизвестен пароль доступа. Заводской (1-2-3-4-5-6) изменён кем-то и когда-то. Можно ли его «взломать»


[05.02.2008 19:42:04]
 Взломать как не знаю... но на заводские установки сбросить можно. Как это сделать написано в инструкции, а потом придется заново программировать... иногда по другому никак.
VladS

[05.02.2008 20:05:38]
 Cкакжу честно: я всё же не так уж сильно разобрался с "С2000". Да, пару объектов сдал в эксплуатацию, но там все просто ПКУ, КДЛ, БИ, СП , ИТ ну и всё. Я бы этот пульт заменил бы - нет проблем у меня в запасе несколько "б/у". Да вот я никак не пойму как надо настроить ПКУ (через программу), чтобы пользователь выполнял такой алгоритм:
ОN-код доступа в пользователя охранки (1111)/пожарки(2222)-и сразу высвечивается номер РАЗДЕЛА (БЛОКА ИНДИКАЦИИ) и его состояние! И для пользователя оч.удобно: нажал цифру раздела (выбрал датчик)и тут же 3 раза "Ентер" - и он либо стал либо снялся с охраны - в зависимости от того что с ним было . Всё .гениально и просто! Никаких АДРЕСОВ - что обычно смущает пользователя, номеров ШС и т.д. Я же привык, что ввожу код доступа : обычно заводской 1-2-3-4 - и пошли предложения : взять, снять , запрос и т.п.Обязательно адрес (КДЛ или Сигнал) , потом № шлейфа . Мучился в "рprog.exe" не смого установить такой режим. А мне надо добавить 4 новых датчика и немного переименовать разделы на БИ.Но не могу на старом пульте войти в режим программирования .Заводской пароль изменён. Может подскажите ?


[05.02.2008 22:12:49]
 Вы сначала названия приборов выучите, потом вопрос задавайте. У Болида нет прибора С2000-ПКУ. Есть: С2000, С2000М, С2000-ПУ , у Вас что конкретно из перечисленного?
VladS

[05.02.2008 22:25:41]
 Green7799, ПКУ у меня - это и есть ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ" С2000 Кокретный вопрос: не могу задать в программе "pprog.eхе" тактику работы :чтобы у пользователя была например 2 пароля на вход , скажем в охранку и пожарку. Причем , чтобы он, пользователь (хозорган) действовал именно так: ввёл пароль и у него сразу на ЖКИ появились РАЗДЕЛЫ (привязанные к С2000-БИ), а НЕ меню с правом выбора "взять, снять, запрос, сервис и т.п. Чтобы он НЕ вводил ни адрес , ни № шлейфа, а сразу видел раздел и его или только снимал или только ставил- у меня что-то ума не хватает. А на старом пульте именно так. А я знаком только со стандартным алгоритмом: пароль-искомое действие-адрес -шлейф ... Знал бы пароль доступа в режим программирования никаких проблем- списал бы файл да ипоменял С2000 с чистой совестью (у старого к тому же кнопки западают)



[05.02.2008 22:49:34]
 1. Кнопки возможно восстановить, недавно восстановил старый пульт от телека. Я точно на него ничего не проливал, значит кто-то пока меня дома не было. Разбираешь пульт, чистишь клаву все должно работать. Забита пылью 100%. При снятии лицевой части на плате надо найти мозг-это проц на нем бирка с номером версии ПО, типа v1.24 это на новых, у тебя скорее всего старая(младшая).
2. Одного понять не могу зачем тебе старый пароль? У тебя мегараспределенная система? Если совсем ломает попробуй 1 это самый распространней простой пароль у технарей во всех системах, чтобы долго не е..ться при входе в систему. Далее 11, 111, 1111, может 100, далее с 2-ки начни, но это гемор. Сколько у тебя помещений/разделов. Пиши, тут надо вместе уже соображать как вскрыть совместными усилиями.
3. Как сделать, то что тебе надо я знаю, сам везде так делаю это очень удобно, ёще никто не жаловался.
VladS

[05.02.2008 23:11:49]
 Мне нужен старый пароль , чтобы добавить несколько новых разделов для С2000-БИ , кстати , можно ли одному разделу на БИ присвоить скажем несколько пожарных ДИПов ?
Ну и хочу научиться как это надо правильно программировать «чтобы было оч.удобно»
А ввиду того что я не знаю на старом С2000 пароля на программирование , я хочу поставить другой , но не умею настроить как было. Не пойму, тыкните носом где и что надо «привязать» в «ррrog.ехе» : Разделы, группы разделов, уровни доступа, пароли или входные зоны. Нужно тока тыкнуть носом !!!


[05.02.2008 23:26:55]
 VladS про пароль посмотри здесь http://bolid.ru/support/tech/faq/obj...


[06.02.2008 9:05:38]
 2 Green7799: если знаете как сделать, так расскажите. Мне тоже было бы интересно узнать, м.б. кому-то еще будет полезно. Или это секректный метод? Кстати, если знаете, как запрограммировать раздел так, что бы он брался или ставился только весь, а не те датчики, которые могут поставиться? Т.е. если в раделе есть хотя бы один датчик, который не ставится, то и весь раздел пусть не ставится.


[06.02.2008 9:37:25]
 А ведь так и есть, если в разделе есть хоть один шлейф не в "норме", то и весь раздел на охраны встать не может.
Евгений ®

[06.02.2008 10:30:20]
 VladS Управлять разделами очень просто, запускаете Pprog необходимой версии:
1. прописываете приборы
2. прописываете разделы
3. прописываете шлейфы к разделам (это как вы и раньше делали)
4. На закладке УРОВНИ ДОСТУПА создаете уровни досттупа, например для охранки №1, для пожарки №2. Дальше в эти уровни перетаскиваете соответствующие разделы.
5. На вкладке ПАРОЛИ создаете два новых пароля для уровня доступа №1 и №2
6. На вкладке УРОВНИ ДОСТУПА проверьте какими полномочеми обладает каждый уровень (по умолчанию только ВЗЯТИЕ и СНЯТИЕ)
7. И самое главное на вкладке ПРИВЯЗКА УПРАВНЕНИЯ все разделыы перетащите на пульт, иначе ничего работать не будет.
ВОТ и ВСЕ.
х

[06.02.2008 10:49:29]
 ... для ИТ тоже привязку не забудьте.
Alex116 ®

[06.02.2008 11:23:49]
 2 Push: Если бы так, получается "частичное взятие", т.е. что-то взялось, а что-то нет.


[06.02.2008 13:04:01]
 2 Alex116: ну правильно, только состояние раздела при этом будет "невзятие"(снят).
VladS

[06.02.2008 17:10:18]
 Евгений- ну просто великое спасибо!
Ясно, чётко и конкретно! Господа, ну так давайте же , как Евгений почаще ТВОРИТЬ ДОБРО, даже если за это и не всегда платят. ЭТО ЖЕ ПРЕКРАСНО!!!!!!!!! Как тогда в нащей стране жить то легче будет!
Alex116 ®

[06.02.2008 17:14:46]
 2 Push: У меня почему-то получалось именно "частичное взятие", с соответствующей индикацией на -БИ.


[06.02.2008 18:48:01]
 Евгений все рассказал, пока я на выставке был. Для общего сведения, чтобы не тыкаться и не парится можно открыть инструкцию и прочитать, там все написано. Инструкция на закаладке "Помощь" в "pprog". А также есть техподдержка 777-40-20.
VladS: А что от радости С2000 сама вышла в режим программирования? Что с паролем на программирование?
Alex116: так устроен Болид, при взятии раздела ШС в разделе, готовые для постановки встают на охрану, не готовые пропускаются. Если система запрограммирована разделами, после входа по паролю в списке состояний разделов текущий раздел будет отображаться как "СНЯТ", а ШС не готовый к постановки после операции "ВЗЯТИЕ" будет отображаться как "НЕВЗЯТИЕ".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: С2000 ПКУ .Как взломать пароль на программирование      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.