[29.01.2008 15:36:06]
 Уважаемые коллеги! Задача-спроектировать и смонтировать установку пенного п/тушения на крыше 10-ти этажного дома для вертолетной площадки. Такую задачу мы не решали,поэтому вопросов больше,чем ответов.Прошу помощи от коллег.Заранее благодарен и прошу подключиться г-на Крюгера. С уваж. Касвлад.


[01.02.2008 9:30:54]
 А какую пенную систему надо? Если с 1% пленкообразющим раствором то это одно, а если высокократную то это совсем другое.
ved

[02.02.2008 0:08:16]
 технологическю часть системы пожаротушения вертолетной площадки в зависимости от выделенных средсв можно базировать на:
1.Лафетных установках (вплодь до роботов). Система эфективная, но очень капиталлоемкая по оборудованию и необходимостью городить лвафетные вышки.
2. Водопенный насадках "Антифаер". Их можно посадить в тело площадки или вынести за ее пределы на сухотрубах.
При практически аналогичной эффетивности по подаче воды или пены, несоизмеримо меньше колличество железа и расхода воды. У лафета минимальный расход - 20л/сек, у "Антифаера"- 5 л/сек.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Система пенного п/тушения для вертолетной площадки.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.