О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Встроенная котельная примыкает к торговому залу

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.11.2007 13:47:13]
 Подскажите почему нельзя выполнять встроенную котельную примыкающую к торговому залу. Просто все вокруг об этом твердят, но обосновать при помощи СНиПа не могут. Я нашёл только п.1.10 СНиП II-35-76*, но там он запрещает устраивать встроенные котельные под торговым залом.


[29.11.2007 8:48:47]
 Я так понял никто не знает ответа на этот вопрос.


[29.11.2007 9:49:12]
 А какакя котельная? Два примера:
ТОИР Сосуды под давлением
255. Меры безопасности при эксплуатации котлов
Котельные помещения не должны примыкать к жилым и общественным зданиям, а также располагаться внутри этих зданий (встроенные помещения). Примыкание котельных к производственным помещениям допускается при условии отделения их противопожарной стеной с пределом огнестойкости не менее 4 ч.
Правила устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов и паровых котлов с давлением не свыше 0,7 атм.
IV. Помещения для стационарных котлов
38. Водогрейные и паровые котлы, на которые распространяются настоящие Правила, могут устанавливаться:
а) в отдельных зданиях;
б) в помещениях, непосредственно примыкающих к жилым, общественным или производственным зданиям, отделенных от них брандмауером.
Ваши исходные данные не полные.


[29.11.2007 11:12:41]
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СП 41-104-2000

3.5 Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:

- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;

- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию (t - 100)V£100 для каждого котла, где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V - водяной объем котла, м3.

При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 450 °С.

Общая тепловая мощность автономной котельной не должна превышать:

3,0 МВт - для крышной и встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;

1,5 МВт - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе.

Общая тепловая мощность пристроенных котельных не ограничивается.

Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна - не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.

Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным корпусам больниц и поликлиник с круглосуточным пребыванием больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.



[29.11.2007 11:47:57]
 СНиП II-35-76*, п.1.8.*
"Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек".

Написано вроде бы про пристроенные котельные, но как ПРИСТРОЕННАЯ котельная может размещаться ПОД и НАД помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек?

Думаю, что авторы СНиПа эту фразу вставили куда-то не туда.
А потом это же перенесли в СП 41-104-2000.



[29.11.2007 13:59:35]
 Действительно - не очень понятно речь идет и о встроенных котельнях, или только о пристроенных.


[29.11.2007 14:08:15]
 СНиП II-35-76*, п.1.8.*
"... Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. ...".
Может имеется ввиду, здания с котельной не только пристроенные, но и с наличием вообще котельных (встроенных, крышных) - тогда всё вяжется. Вроде.


[29.11.2007 14:42:39]
 Давайте разберёмся с формулировками. "Пристроенное здание" - это здание, имеющее одну или более стен ОБЩИХ с основным зданием, но на разных фундаментах. ВСТРОИТЬ - построить, соорудить внутри чего-нибудь.
А это из разных документов:
Не допускается размещать в подвалах котельные с тепловыми агрегатами, работающими на газовом или жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 С.
Встроенные котельные не допускается размещать в жилых зданиях, зданиях стационаров больниц и поликлиник (клиник), зданиях детских дошкольных учреждений, школах, зданиях спальных корпусов школ-интернатов, а также примыкающих к производственным и складским помещениям категорий "А" и "Б".
Встроенные котельные должны иметь выход непосредственно наружу. Котельные с тепловыми агрегатами на газовом топливе и на жидком с температурой вспышки паров ниже 45 °С - выход только наружу.
Встроенные котельные должны отделяться от соседних помещений противопожарными перегородками первого типа и противопожарными перекрытиями третьего типа.
В наружных стенах встроенных котельных с тепловыми агрегатами, работающими на газовом топливе, следует предусматривать остекление из расчета 0,05 м на 1 м помещения, при этом допускается учитывать дверь, открывающуюся наружу.
В котельной должны устанавливаться тепловые агрегаты, суммарная мощность которых не должна превышать потребляемой мощности здания, в котором она размещена, или сблокированных зданий.
И ещё 2а вопроса:
Город, случайно, не Смоленск?
СНиП П-35-76 "Котельные установки" с изменениями от 30.03.2004?


[29.11.2007 18:31:37]
 Pit ®
А были ли официальные изменения от 30.03.2004?
У меня в НСИС-30 СНиП II-35-76* с изменениями от 11.09.97. И больше ничего.
Если есть инфа, обрадуюсь.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Встроенная котельная примыкает к торговому залу      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.