высота размещения табло выход

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.11.2007 7:47:43]
 Подскажите пожалуйста: высоту размещения светового табло
Дмитрий63

[15.11.2007 9:40:28]
 Начитанный инспектор у на в городе говорил что их нужно устанавливать на высоте 2,3м. А где это он взял, я так и не нашел


[15.11.2007 11:45:37]
 Может он распространил эти 2.3 метра из НПБ104, но там говориться про акустические и речевые оповещатели.
Про знаки эвакуации везде написано что они должны быть расположены в местах наиболее четкого восприятия. Соотв это в данном случае будет над дверью либо рядом с ней (поперек коридора), что бы его хорошо было тем, кто выбежал из помещений в коридор. Таким образом высота установки будет зависить от высоты дверей. ИМХО.
ЕВ

[16.11.2007 15:26:21]
 СП 31-110
....устанавливаться на высоте не менее 2м.
Дмитрий63

[16.11.2007 22:19:14]
 Не знаю на счёт не ниже 2м. Сильно высоко тоже вешать вроде как не надо, кто это будет поднимать голову на 3-3,5м. А пожарник у нас мерил рулеткой, и сказал чтобы расстояние было от потолка не меньше 150мм, но главное - не выше 2,3м. от уровня пола. Скорее всего, как и сказал ALEX_SE, он имел ввиду НПБ104, но там только про акустические и речевые оповещатели. Но ничего, у нас комиссия будет по приёмке объекта в декабре, там скорее всего и увижу этого пожарника, спрошу про световые табло.
Минхерц

[17.11.2007 14:40:26]
 А если поставить над выходом свето-звуковое табло?
Ежели завопит, любой голову поднимет.
Не раз делали. Пожарные приветствуют, причем в дежурном режиме можно даже подсветку отключить. Срабатывает как дополнительное оповещение к речевому, если таковое требуется.
А 2,3 метра абсурд. Все зависит от объекта, с какими габаритами выхода столкнетесь.
Когда вопит, любой на любую высоту голову задерет.


[17.11.2007 14:41:36]
 Кстати наткнулся тут на ГОСТ который


[17.11.2007 14:41:37]
 Кстати наткнулся тут на ГОСТ который


[17.11.2007 14:42:38]
 Кстати наткнулся тут на ГОСТ который был до 104 НПБ - там размер регламентировался знаков в зависимости от расстояния от наблюдателя.
Ol ®

[21.11.2007 18:26:50]
 Вот попалось случайно.

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к СНиП 2.08.02-89
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
7.12. В зданиях детских дошкольных учреждений следует предусматривать устройства автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях, кроме туалетных, душевых, стирально-разборочных, кладовых овощей, охлаждаемых камер, бойлерной, насосной, вентиляционных камер.

Приемную станцию пожарной сигнализации следует устанавливать вблизи постановки телефона общего пользования. Станция должна располагаться в настенном остекленном шкафу.

Помещения с пребыванием людей должны быть оборудованы системой оповещения о пожаре (звуковой и световой). Для обеспечения возможности ориентации людей в случае задымления здания и помещения следует предусматривать установку электрифицированных указателей эвакуационных путей и выходов. Рекомендуемая высота размещения световых указателей 1,5-1,8 м. Световые указатели у выходов в лестничные клетки должны быть сблокированы с датчиками пожарной сигнализации. Вид, окраску и форму световых указателей следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76* "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".


[22.11.2007 7:42:27]
 Если я не ошибаюсь,СНиП 2.08.02-89 отменен. Но в любом случае - это шедевр... Особенно: "...Световые указатели у выходов в лестничные клетки должны быть сблокированы с датчиками пожарной сигнализации"
Ol ®

[22.11.2007 11:44:24]
 тройка ®, СНиП 2.08.02-89 действующий

СНиП 2.08.02-89*


СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА


ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ


Дата введения 1990-01-01

ВЗАМЕН СНиП 2.08.02-85.

СНиП 2.08.02-89* является переизданием СНиП 2.08.02-89 с изменениями N 1, 2, утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 28 июня 1991 г. N 26, от 30 апреля 1993 г. N 18-12, с изменениями N 3 и 4, утвержденными постановлениями Госстроя России от 26 января 1999 г. N 4, от 12 февраля 2001 г. N 10, а также с изменением N 5, утвержденным постановлением Госстроя России от 23 июня 2003 г. N 98.

Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование общественных зданий (высотой до 16 этажей включ.) и сооружений, а также помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания. При проектировании помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания и встроенно-пристроенных к ним, следует дополнительно руководствоваться СНиП 31-01-2003.

Просто по стечению обстоятельств (после того как пришлось заниматься кроме систем АУПС и АУПТ ещё и ОВ, ВК, ОЭ) пришлось читать приложения к многим документам. Чтобы можно было объяснить как прокладывают вент короба относительно стройконструкций и сколько от ступать от них проводами, кабелями и трубами.
Jane

[28.11.2007 16:19:40]
 НПБ-104-03 п. 3.17. Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не менее 150 мм.


[28.11.2007 18:10:58]
 Jane, с каких это пор знак эвакуации стал звуковым оповещателем?
Ol ®

[04.12.2007 17:31:15]
 тройка ®

[22.11.2007 7:42:27] Но в любом случае - это шедевр...

Читайте ещё один шедевр.

МГСН 4.16-98
ТСН 31-316-99 г.Москвы*
9. Противопожарные требования


#9.49. На путях эвакуации должны быть установлены световые указатели с надписью "Выход", подключенные к сети эвакуационного освещения. Указатели устанавливаются на высоте 2 м и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки пути эвакуации.
Jane

[04.12.2007 20:39:41]
 Да, Вы правы :) Просто в моей жизни настенный оповещатель = КОП-12С табличка "Выход" с сиреной. Этой нормой всегда пользуемся, а в общем случае, конечно, ой. Путаю народ.
brdmr ®

[04.12.2007 21:31:19]
 Господа! Читайте НПБ 160-97. Высота установки знаков пожарной безопасности от2 до 3 метров в зависимости от высоты потолков и прибавте к этому все что сказано выше.
ЕВ

[05.12.2007 9:35:08]
 OL
В одной из Московских гостиниц(и я там был) при возгорании были сильно задымлены коридоры, народ перемещался на карачках, при этом указатели направления движения и выхода расположены на высоте ок. 0.5м и великолепно читались, верхние - нет. Если интересно, в личку сброшу название, поезжайте посмотрите.
обыватель77

[05.12.2007 10:46:10]
 В соответсвии с
ГОСТ Р 12.4.026-2001ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ


п 6.2.2.Эвакуационные знаки безопасности Е 22 “Выход” и Е 23 “Запасный выход” (таблица И.1) должны размещаться только над дверями, ведущими к выходу.
больше никаких данных по высоте нет.






kokon

[24.03.2008 15:54:33]
 Ну так что, никто не нашел требования норм по высоте? Как-то все ответили, а ответов вроде и нет)
правильный

[03.04.2008 10:44:37]
 Я уже не раз писал, что если инспектор что либо требует пусть выпишет предписание со сылками на пункты норм или покажет где это написано 2-3 метра, соображаете что пишите? Если инспектор "сказал" то послушали и тетже забудте, не грейте голову.Он сам безграмотный. документы по знакам- Гост 12.4.026-01,НПБ 160-97, СНиП 23-05-95, ППБ-01-03 + ПУЭ
Rebrant

[04.04.2013 9:24:30]
 Год 2013, а воз все ныне там!


[04.04.2013 9:59:31]
 ...а если к СП 3.13130.2009 обратиться:
пункт 2.7. Эвакуационные знаки пожарной безопасности: знаки пожарной безопасности, предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели.
пункт 5.5. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.


[04.04.2013 10:33:36]
 
Цитата UralLife 04.04.2013 9:59:37
...а если к СП 3.13130.2009 обратиться:
--Конец цитаты------- ИМХО не правильно.
Обратите внимание, что в СП3
--световые оповещатели "Выход" и
--эвакуационные заки ПБ, указывающие направление движения, отделены друг от друга, причём не только в разделе 5, но и в табл.1.
Поэтому применять п.5.2 к СО "Выход" не верно.
Я тоже сталкивался с такими "наездами" от инспекторов, но у меня в ПЗ написано так:
--СО "Выход" устанавливать НЕПОСРЕДСТВЕННО над проёмами эвакуационных выходов, ведущих...
Вот если я решу в дополнение к СО "Выход" использовать "...и в других местах...", например, фотолюминисцентные эвакуационные знаки ПБ, указывающие направление движения, то их вполне логично располагать на высоте 0,5 м от пола вдоль коридоров (как раз для ползающих по полу).
  Дискусия закрыта