АУГПТ без трубопроводов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.10.2007 13:16:18]
 Дело в том что заказчик запросил автоматическое газовое пожаротушение на Хладон 125, но без трубопроводной системы.

Подскажите пожалуйста насколько это будет правильно делать в помещении с высотой 4,6м и размерами 20х5,9 м. У меня получилось 5 баллонов. Вместо трубопровода решил использовать выпускное устройство от НПО ПАС. Может кто то сталкивался с такой ситуацией??


[24.10.2007 13:55:25]
 1. Рекомендую обратиться напрямую в НПО ПАСС (если вы уже остановились на их оборудовании).
2. Что значит 5 баллонов???? Всё одно, что две бочки....
Цифра должна быть в килограммах. У вас, примерно-прикидочно, 354 кг Хладона 125.


[24.10.2007 18:39:18]
 Делали серверную, 1 модуль (56 кг, Хладон 125) + выпускное устройство,изготвливали сами (рукав высокого давления + отрезок трубы + насдок для настенного исполнения + крепеж к стене).
Вобще по поводу выпускного устройства на сайте НПО ПАСС написанно:

...Выпускное устройство УВ (УВ1) заменяет специальную распределительную разводку, если в верхней и нижней зоне защищаемых помещений отсутствуют препятствия для свободного распространения струи огнетушащего газа...

По моему, если нет фальшь потолка,фальшь пола, потолочных балок
со значительными выступами (1м и более),если помещение не большое по объему и гидравлический расчет позволяет, то вполне возможно применение УВ.


[24.10.2007 19:39:30]
 Поставьте по балону в каждом углу и еще один прям по центру.
На каждый балон по 1 насадку.
И заказчик будет доволен, что без труб и вы, что заказчик доволен и мы, так как прикольная выйдет система:)


[24.10.2007 19:41:55]
 А если серьезно, то с такой высотой могут возникнуть проблемы в заполнении помещения ГОТВ, если без труб.
Подозреваю что решение есть, возможно оно связано с заменой газа, например на инерген.


[25.10.2007 10:43:19]
 По моему расчету вышло 339 кг Хладона 125 и 4 модуля 100 л производства СТАЛТ. Можно напрямую обратиться к ним они помогают с подбором оборудования.


[25.10.2007 17:47:53]
 Какие приборы управления используете с ПАСовским оборудованием?
Применяли АСПТ-2000 Болидовский?


[26.10.2007 8:38:48]
 Используем С2000 АСПТ и КПБ, оборудованием НПО ПАС, получается 376 кг, чтобы равномерно распределить такую массу газа придется использовать 8 баллонов по 60 кг каждый. По крайней мере так пока в теории.
stel

[26.10.2007 9:10:39]
 Не совсем согласен на счет увеличения количества модулей. Увеличение количества модулей однозначно приведет к удорожанию УГПТ в целом. Я использую оборудование и приборы СТАЛТ. ПАСовское обопудование и приборы не использую.


[26.10.2007 14:02:18]
 alexen

Используем С2000 АСПТ и КПБ, оборудованием НПО ПАС

Ток контроля цепи пуска у АСПТ превышает, максимально допустимый ток контроля ПУО-2 (если их юзаете). Это может привести к аварийному пуску (со слов производителя).


[30.10.2007 16:15:00]
 Можно ведь не ПУО-2 использовать, а электромагнитное пусковое устройство, значения тока контроля цепи не знаю.


[30.10.2007 21:02:40]
 Не знаю как у других производителей оборудования газового пожаротушения. У Сталта есть полный комплект технологического оборудования и автоматики управления пожаротушением. Более подробно можно узнать на сайте СТАЛТа.


[31.10.2007 8:40:47]
 Любой производитель подойдет. Модули вдоль стены к модулям кусочек трубы с насадком распылителем на 180 градусов на расстоянии не более 50 см от потолка. Вот и все) Уже не раз так поступали.


[31.10.2007 8:40:48]
 Любой производитель подойдет. Модули вдоль стены к модулям кусочек трубы с насадком распылителем на 180 градусов на расстоянии не более 50 см от потолка. Вот и все) Уже не раз так поступали.


[31.10.2007 8:41:34]
 Любой производитель подойдет. Модули вдоль стены к модулям кусочек трубы с насадком распылителем на 180 градусов на расстоянии не более 50 см от потолка. Вот и все) Уже не раз так поступали.


[31.10.2007 8:42:08]
 Любой производитель подойдет. Модули вдоль стены к модулям кусочек трубы с насадком распылителем на 180 градусов на расстоянии не более 50 см от потолка. Вот и все) Уже не раз так поступали.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУГПТ без трубопроводов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.