О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расстояние от пож. водоема до здания.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.10.2007 9:46:02]
 Просьба разъяснить несведующему последний абзац п. 9.30. СНиПа 2.04.02-84*, который звучит так (приведу всеь пункт целиком):
"9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м."
Чем же отличается "расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий" от "радиуса обслуживания ими (т.е. пож. водоемами)" зданий???
instructor ®

[02.10.2007 10:24:31]
 Пожарные резервуары и водоемы должны находиться В РАДИУСЕ 200 (100-150) м, т.е. ДАЛЬШЕ - нельзя.
А расстояние от точки забора воды должно быть НЕ МЕНЕЕ, т.е. нельзя БЛИЖЕ.


[02.10.2007 10:26:11]
 Суть такова что точка забора воды не обязательно возле резервуара (водоема) она может находиться на трубе проложенной от них (гидрант например или узел подключения передвижной пожарной техники)
Тата

[02.12.2007 2:54:50]
 Поскажите, пожалуйста, расстояние от здания до гидранта тоже нормируется этим пунктом, т.е. не дальше 200 (100-150) ??? Спасибо.


[03.12.2007 19:06:50]
 СНиП 2.04.02-84*, п.8.16.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. При этом установка гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.30 по дорогам с твердым покрытием.
Тата

[13.12.2007 18:51:27]
 Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние от пож. водоема до здания.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.