пожаротушение высотного здания

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
удмурт ®

[26.09.2007 19:58:34]
 Поделитесь пожалуйста опытом утройства водяного пожаротушения в вздании высотой более 60м. С разводкой трубопроводов все понятно. Не ясно как устраивать насосную станцию (одна или две). Здравый смысл заставляет разместить её где-то повыше, но нормы не позволяют (не выше первого этажа). Но тогда насосы с запредельным напором. Или существуют дополнительные тех. условия на такие здания. Интересуют примеры уже действующих установок. Буду очень рад откликам. Помогите


[27.09.2007 17:02:55]
 либо 2 насосные станции : 1-го и 2-го подъема, либо на техэтаже устанавливать бак с расчетным объемом воды, а насосы на заполнение бака...
может еще варианты есть, я пока только такие встречала
удмурт ®

[27.09.2007 19:03:38]
 Жажда, спасибо за отклик. Но как обойти п.4.70. НПБ 88-2001 где сказано, что насосные станции следует размещать в отдельном помещении зданий на первых, цокольных и в подвальных этажах... Ведь явно что-то не то. Потому что напор в этом случае придётся поднимать выше 100м вод.ст., а это нормы тоже запрещают.


[28.09.2007 11:34:38]
 где написано, что запрещается поднимать воду на отметку выше 100м?
почитайте МГСН 4.19-05 (для высотных зданий от 75 до 400м), высотные здания проектируются по ТУ специально разработанным для конкретного объекта.
также прочитайте на что распространяется НПБ 88-01.
ПБ завода

[28.09.2007 13:04:55]
 Кто что может сказать дельное про системы пожаротушения тонкораспыленной водой. В частности, надо бы их применить в операторных, где есть постоянно люди и, в то же время, вычислительное оборудование, которое надо защищать АПТ
удмурт ®

[28.09.2007 13:18:07]
 Drakon, как быть с тем, что здание мнее 75м; здание строится не в Москве (представляете бывает и такое); и действие этих норм ограничено двумя годами
Крюгер ®

[28.09.2007 14:15:03]
 Удмурт, у вас вполне нормальный объект. Ничего мудренного.
Для современных насосов 100-120 м.в.ст. - вполне приемлемый напор.
Гидравлическая схема выглядит примерно так:
насосная станция на 1 этаже;
"гребёнка" вертикальная с установкой узла управления на каждом этаже (можно один для трех этажей);
на верхнем этаже закладываем диаметры распределительных трубопроводов 100-89-76-50 и т.д; диаметры на нижних этажах соответственно уменьшаются.
Поработав немного расчетами, получите дееспособную спринклерную систему. При этом в голове нужно держать, что на узле управления нельзя иметь напор выше 100 м.


[28.09.2007 14:18:53]
 да, Вы правы...МГСН не распространяется.
неужели для этого здания не разработано ТУ?
и зачем вопрос про 100 метров?)))


[28.09.2007 14:19:01]
 да, Вы правы...МГСН не распространяется.
неужели для этого здания не разработано ТУ?
и зачем вопрос про 100 метров?)))


[28.09.2007 14:19:05]
 да, Вы правы...МГСН не распространяется.
неужели для этого здания не разработано ТУ?
и зачем вопрос про 100 метров?)))


[17.01.2008 11:38:50]
 100-метровое здание, 24 этажа.
Можно ли использовать бассейн на верхнем этаже как источник водоснабжения. Здравый смысл подсказывает, что нет.
Да и к тому же бассейн может быть обезвожен на время проф. работ на несколько дней.
Кто как думает?
N

[17.01.2008 13:22:30]
 Про бассейн (как источник воды) было в архиве. Там был и СНиП по бассейнам (инж. сооружение немного для других целей). Пож. расчет может и использовать для тушения на месте любые источники воды, а для АУВПТ - нет. Да и с СЭС проблемы возникнут (если узнают), хотя проблемы должны возникнуть ещё при утверждении проекта. Как обеспечите безопасность купающихся при вкл. насосов или самотеком пойдет? У нас в аквапарке собственный насос басейна измолол 9-летнего ребенка (не без халатности инж. служб, конечно).
pil

[17.01.2008 17:16:28]
 2 удмурт
Бийский узел управления с клапаном Баге плюс от 65 до 150мм имеет Py до 1,6мПа


[17.01.2008 19:31:59]
 Андрей, сегодня наткнулся на любопытный пункт МГСН 4.16-98* 9.51. "Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения в зданиях гостиниц должны выполняться по СНиП 2.04.01-85 и Приложению 10 к МГСН 4.04-94. В зданиях со спринклерной установкой пожаротушения в случае отказов основной схемы водоснабжения необходимо предусмотреть возможность ее запитки от хозяйственно-питьевых резервуаров (бассейнов)".

То есть, технически допускается возможность такого решения.


[18.01.2008 8:48:07]
 А какое понадежнее оборудование лучше использовать в системе пожаротушения. Гринель? Или еще что-то?


[18.01.2008 8:48:53]
 Крюгер, понятно, ждем ТУ, посмотрим, что напишут


[19.01.2008 16:33:00]
 Интересно, а можно в таком здании выполнить тушение тонко-распыленной водой?
Будет относительно небольшой расход, но нужно относительно большее давление...
  Дискусия закрыта