Дизель-генераторные установки в контейнерах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
voldemar_s ®

[15.08.2007 14:01:15]
 Скажите плиз...
Как электрику - где почитать как должно быть устроено (и в принципе вообще что именно должно быть устроено) ПС и Пожаротушение для Дизель-генераторов в контейнерном исполнении.
Объясню ситуацию - есть турки.... да... турки... поставили для резервного источника завода контейнерные дизель-генераторные установки. Есстесственно из Турции.
Внутри этих контейнеров ничего практически нет - ни ПС, ни пожаротушения... Только свет и собственные нужды.
Поясните мне, что от них требовать из сертификатов, паспартов и проч... и плюс что по нашим нормам должно быть (ПТ или ПС).
Мощность генераторов 508кВА, емкость баков- (если правильно понял турецкий... :) ) - 900 литров. По проекту нами закладывался больший запас топлива - до 1350литров, с размещением в отдельном отсеке контейнера.

Помогите, пожалуйста


[15.08.2007 14:51:57]
 п.11 табл.3 НПБ110-03


[15.08.2007 16:24:30]
 Спасибо!


[16.08.2007 8:41:36]
 voldemar_s ® Поглядите еще НТПД-90, хотя говорят, что он отменен, но я не видел заменяющего документа.
voldemar_s

[28.08.2007 13:38:56]
 А как же теперь быть?
У них есть какой-то сертификат на эти турецкие дизели в контейнерах...
Они ж им будут трясти потом перед нами.
И как в принципе делать,... делать отдельным проектом, потом, нужно ли ее интегрировать в общезаводскую пожарную сигнализацию?

Спасибо!


[29.08.2007 3:11:59]
 voldemar_s По поводу сигнализации - решать Вам, интегрировать ее в общую или нет. По НТПД-90 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ":

9. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

9.1. Проектирование ДЭС в части противопожарных мероприятий и защиты должно осуществляться в соответствии с СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85, ВСН 47-85 "Нормы проектирования автоматических установок водяного пожаротушения кабельных сооружений", РД 34.03.308 "Указания по разработке и согласованию проектов энергетических объектов в части противопожарных мероприятий", РД 34.49.101-87 "Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий", РД 34.03.304-87 "Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий".
9.2. Пожаротушение.
9.2.1. Для тушения пожаров на ДЭС необходимо предусматривать, как правило, противопожарный водопровод, источником водоснабжения которого должен являться существующий закольцованный водопровод с двумя нитками ввода.
Источниками водоснабжения могут являться также: градирня, бассейн, резервуары запаса воды (не менее двух). В этом случае противопожарный водопровод не выполняется. Внутренний противопожарный водопровод для ДЭС мощностью менее 1000 кВт не предусматривается.
9.2.2. Автоматическое пожаротушение распыленной водой на ДЭС необходимо предусматривать в кабельных сооружениях (кабельные этажи, шахты, туннели).
9.2.3. Первичные средства пожаротушения проектом не предусматриваются. Оснащение ДЭС этими средствами производится службой эксплуатации.
9.3. Пожарная сигнализация.
Все производственные и административные помещения ДЭС без постоянного пребывания людей необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. При этом сигнал о возникновении пожара должен выдаваться в помещение, где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство.
Извещатели для пожарной сигнализации должны выбираться из условия раннего обнаружения пожара, окружающей среды их установки (влажности, взрывоопасности, рабочей температуры и скорости воздушного потока).
Размещение извещателей автоматической пожарной сигнализации должно выполняться в соответствии со СНиП 2.04.09-84 и "Инструкцией по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий. РД 34.49.101-87".


[29.08.2007 3:28:57]
 voldemar_s Для справки - в отечественных контейнерах типа "Север" устанавливаются порошковые модули "Буран-2,5" и охранно-пожарный ПКП. Извещатели тепловые.