Пожаротушение склада со стелажами высотой 8 метров

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[19.07.2007 16:13:02]
 Объект: склад для хранения продуктов питания в упаковках и коробках(чипсы,шоколад и прочий фаст-фуд). Все это хранится на 10 стелажах высотой около 8 метров. Категория В3. Площадь около 2500 м2.

Вопрос, чем это все тушить?
И как подать огнетушащее вещество в места расположения пожарной нагрузки, учитывая то что коробки хранятся на поддонах, которые ставят, каждый раз по разному?
Какие специальные нормы есть по таким объектам?
Ведь согласно НПБ 88-01:
1.2. Настоящие нормы не распространяются на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:

зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
технологических установок, расположенных вне зданий;
зданий складов с передвижными стеллажами;
зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.

Может кто сталкивался..
Заранее спасибо.


[20.07.2007 10:32:08]
 Для этого случая подойдут действующие "Проектирование автоматических установок пожаротушения в высотных стеллажных складах. Рекомендации" ВНИИПО МВД СССР 1987 г. Практически полностью эти рекомендации приведены в книге "Проектирование водяных и пенных автоматических установок пожаротушения" Мешман ЛМ, Цариченко СГ, Былинкин ВА, Алешин ВВ, Губин РЮ.

Если коротко, то каждый стеллаж защищается специальными стеллажными спринклерами на различных ярусах.
Alex

[20.07.2007 11:45:54]
 Порошком можно. Локально-объемно. Можете посмотреть похожий проект для мебельных складов стеллажного хранения. Всегда для таких проектов делается обоснование количества ОТВ, расчет концентрации, интенсивности, геометрии зон тушения...Все достаточно просто...уже после первого проекта :).
Ссылку давать на форуме не хочу, дабы не ругался админ :). На конкретные вопросы могу ответить при прямом обращении...


[20.07.2007 12:00:30]
 разработка тех-решений (условий) сначало надо! из порошка хорошо Опан


[20.07.2007 15:45:02]
 PV
Спасибо, рекомендации нашел,бегло прочитал. Устаревшие нормы, но действующие. Как я понимаю, это все что есть по данному вопросу в России.А как за границей интересно такие склады тушат и по каким нормам? К чему стремится то?
Alex
Все достаточно просто...уже после первого проекта :)
Вот именно что после..
Написал на майл.

Сейчас мы на стадии рассмотрения всех возможных вариантов, клиент постоянный,и хотелось бы сделать так,чтобы не только открестится от предприсания, но что бы в случае пожара все сработало как надо(естественно) с наименьшими фин.потерями (вода!!!)


[20.07.2007 17:18:56]
 Мне изветны 2 импортных документа: евпропейский EN 12845 и американский NFPA 13. У европейского стандарта подход к защите аналогичен нашим требованиям - в зависимости от высоты склада, конфигурации складирования, высоты хранимых товаров выбираются и расставляются потолочные и (при необходимости) внуристеллажные спринклера. В американском стандарте при соблюдении определенных требований возможна защита склада только потолочными спринклерами без установки внутристеллажных.


[20.07.2007 19:06:22]
 Макс, в электронном виде книжка, которую ты нашел, есть?


[21.07.2007 9:12:23]
 Макс_ ®, если действительно требуется защита, то для вашего случая, мне думается, вариант с внутристеллажными спринклерами это то что надо. Стелажей не так много, высота не очень большая т.е достаточно будет еще одной ветки посредине на 4м, надежность такого способа защиты признается ведущими зарубежными страховыми компаниями.
За рубежом существует возможность защиты таких стеллажей только сверху спринклерами ESFR. Они отличаются повышенным расходом воды и более быстродействующие. Стоимость таких спринклеров в десятки раз выше обычных стеллажных. Кроме этого российских нормативов по установке таких оросителей нет, следовательно необходима разработка СТУ, а это приличные деньги.
new1001 ®, в электронном виде кто-то выкладывал эту книгу в сети, ищите.


[23.07.2007 10:34:14]
 Всем спасибо.
В общем все понятно, будем разбираться в частности.
Alex-письмо отправил


[23.07.2007 15:12:49]
 Рекомендации есть на моем сайте: www.denver-22.narod.ru/books-VK.html#vodosnabjeniePT1-1
Вообще-то модно применять импортные оросители Viking ESFR (марку уточнить в зависимости от параметров помещения и стеллажей). Они одобрены ВНИИ ПО (соответствующий документ есть на сайте Огнеборца) для использования в тушении без внутристеллажных оросителей.
По опыту хочу сказать, что предварительно следует получить одобрение местных пожарных.


[23.07.2007 15:16:26]
 (опечатка в предыдущем сообщении: не модно, а можно :) )
PV, рекомендации по использованию оросителей ESFR есть. Сделаны самим разработчиком. Если не ошибаюсь, перевод есть на том же сайье Огнеборца.


[23.07.2007 19:44:52]
 ESFR однозначно. Тем более что они одобрнеы ВНИИПО.
Если не требуются особенные сертификаты, китайские ESFR стоят меньше евроамериканских.
  Дискусия закрыта