В чем прокладывать кабель на улице?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.07.2007 11:49:49]
 Всем добрый день.
Подскажите сейчас делаю проект на охранно-пожарную сигнализацияю.
Шлейфа будут тянутся из проходной в отдельное здание прямо по существующему забору.
Как думатете в чем проложить кабель ТППэп?


[12.07.2007 11:55:12]
 РД 78.145 7.3. Прокладка незащищенных проводов и кабелей через помещения, которые не подлежат защите, должна производиться скрытым способом или в металлических тонкостенных трубах.

При прокладке скрытым способом провода и кабели сигнализации должны быть проложены в отдельной штробе.

Думаю, металлорукав тоже подойдет.


[12.07.2007 12:05:25]
 НПБ88-2001* - "12.70. Наружные электропроводки систем пожарной сигнализации следует, как правило, прокладывать в земле или в канализации.
При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ."
kit7

[12.07.2007 14:19:46]
 все зависит от станции, для наших хватит и обычного полевого


[12.07.2007 14:24:01]
 Предлогаю проложить в гоффрированной трубе


[13.07.2007 0:24:25]
 Гофротруба - далеко не лучший вариант. От чего она защищает? От влаги - нет, от механических повреждений - весьма условно (а это - весьма актуально, учитывая прокладку ПО ЗАБОРУ - всякие злодеи могут покуситься на кабель), + через пару лет рассыпится от воздействия климатики и солнца.
Металлорукав - от механических повреждений защищает лучше, но обычный - пропускает влагу, и мало того - склонен ее внутри удерживать + опять таки, через некотоое время будет не особо красиво выглядеть - ржавеет, зараза, часто... Если взять с полимерным покрытием лучше выглядит, + еще и от влаги защитит.
Хорошо защищает от влаги (при использовании соотвествующих муфт и коробок), механических воздействий гладкая труба труба ПНД (бухты).
Но "грустно" с цветами - черный и серый, и практически не красится.
Самая корректная прокладка - в металлических тонкостенных трубах.
При правильном монтаже - и от влаги защитит, и от механических повреждений, и под цвет забора легко покрасить, и то что надо по нормативам.


[13.07.2007 0:24:26]
 Гофротруба - далеко не лучший вариант. От чего она защищает? От влаги - нет, от механических повреждений - весьма условно (а это - весьма актуально, учитывая прокладку ПО ЗАБОРУ - всякие злодеи могут покуситься на кабель), + через пару лет рассыпится от воздействия климатики и солнца.
Металлорукав - от механических повреждений защищает лучше, но обычный - пропускает влагу, и мало того - склонен ее внутри удерживать + опять таки, через некотоое время будет не особо красиво выглядеть - ржавеет, зараза, часто... Если взять с полимерным покрытием лучше выглядит, + еще и от влаги защитит.
Хорошо защищает от влаги (при использовании соотвествующих муфт и коробок), механических воздействий гладкая труба труба ПНД (бухты).
Но "грустно" с цветами - черный и серый, и практически не красится.
Самая корректная прокладка - в металлических тонкостенных трубах.
При правильном монтаже - и от влаги защитит, и от механических повреждений, и под цвет забора легко покрасить, и то что надо по нормативам.


[13.07.2007 7:19:58]
 Обычно труба металлическая - 20х2,8 либо 15х2,8 (по просьбам монтажников), легче кабель затаскивать, сверху грунтуем, потом красим. Получается надежно, красиво и аккуратно. Проходные коробки на каждом спуске-подъеме, повороте для удобства монтажа.
х

[13.07.2007 8:51:48]
 Сам ТППэп допускает прокладку по улице и так как он есть, если требуется дополнительно защитить, то - мет. труба или сразу применить бронированный кабель. Мет. рукав - не выход, монтаж не совсем удобен, да и гниет хорошо.


[13.07.2007 22:25:09]
 >>>Сам ТППэп допускает прокладку по улице и так как он есть<<
Допускать то - допускает.;) Только зная наши реалии транспортировки, монтажа и т.д., с некотрым негативным жизненным опытом предпочитаю для внешней прокладки использовать без дополнительной защиты ТППэпЗ ( тот же ТППэп с гидрофобным гелевым заполнением). Дольше живет в нашем суровом климате!;) Хотя - дороже стоит. И в данному случае - ЗАБОР - т.е. - возможность всяких злонамеренных действий, типа на медь сдать, или еще чего.:) Тут все определяет, что важнее - надежность и долговечность, или сугубо минимальная стоимость.
Тамара

[20.07.2007 12:02:40]
 Господа! Вы не о том печётесь! Надо не кабель защищать, а объект от пожара или преступных посягательств. Значит, однозначно,кабель нужно прокладывать в металлической трубе. Да и РД145 и ПУЭ нам это не рекомендуют, а предписывают.


[20.07.2007 13:46:37]
 Тамара, уточните плз. пункт ПУЭ, предписывающий исключительно в металлической трубе?
А РД 78.145, на данный момент, ведомственный документ МВД, (посмотрите внимательно на его "шапку"), и обязателен только на объектах, курируемых этим самым ведомством, для остальных - он фактически рекомендателен.
Потому я и привел логически обоснованное мнение, что далеко не все на сегодняшний день гладко в нормативах - раз, а во вторых, многие реальные заказчики, в таких случаях требуют обоснование.
А по поводу "Надо не кабель защищать, а объект от пожара или преступных посягательств."- спасибо, улубнуло!!!:)))
Человек задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос, по КОКРЕТНОМУ участку этой самой защиты ... Вся защита любого объекта и состоит вот из таких мелочей - кабели, трубы, распаячные коробки...
Фрай

[20.07.2007 14:07:57]
 В переделах площадки кабель лучше закопать (в ПЭ или а/ц трубах). Если по забору, то можно применить металические короба, особенно удобно если по приметру еще есть видеонаблюдение, периметровая охранная сигнализация и т.д.
Ol ®

[20.07.2007 14:35:05]
 Фрай

[20.07.2007 14:07:57] В переделах площадки кабель лучше закопать (в ПЭ или а/ц трубах). Если по забору, то можно применить металические короба, особенно удобно если по приметру еще есть видеонаблюдение, периметровая охранная сигнализация и т.д.

Вот с этим я согласен. Есть ещё понятие кабельной эстакады.

Вот такие существуют документы на эту тему:

Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи
Приказ Минсвязи СССР от 30.11.1984 N 424


РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети

Там много чего написано-читайте.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: В чем прокладывать кабель на улице?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.