 Здравствуйте. Задача стоит следующая: Защитить пожарной сигнализацией футбольное поле с искусственным покрытием размером 110 на 88 м. Поле накрыто воздухоопорным куполом наивысшая точка 23м. По техническим условиям, разработанным ВНИПО, защитить данный объект следует либо извещателими пламени установленными под потолком, либо аспирационными. Какие порекомендуете извещатели? Буду рад любому техническому решению


[29.05.2007 14:03:48]
 Проверь почту


[29.05.2007 14:34:16]
 Проверил, писем нет
DEGVLAD

[30.05.2007 18:50:14]
 Смотри www.kbpribor.ru если не разберётесь -задайте вопрос им. Речь идет о пожарном датчике Пульсар
DEGVLAD

[30.05.2007 18:52:36]
 Смотри www.kbpribor.ru если не разберётесь -задайте вопрос им. Речь идет о пожарном датчике Пульсар
тройка

[30.05.2007 20:00:13]
 Граждане и гражданки! Дайте отклик на работу извещателя пламени ИП 329-5 "АМЕТИСТ". На сайте завода-изготовителя пишут что он не срабатывает от бликов солнца и света, т.к. не инфракрасный а ультрафиолетовый. У кого-то есть опыт? А то надо много, а прокалываться неохота.
vadim 52

[30.05.2007 21:58:24]
 Про аметист не могу ничего сказать не работал ещё с ними,а у Пульсаров выловил глюк срабатывают на отражение от кафеля солнечного света,осенью все было отлично,а ближе к весне началось.А так датчики чудо.Конструктив изюм,подключать удобно корпус икрепление метал,настройка дальности и чувствительности есть,меняются легко итемпературный режим -50 до +50.Они у меня стоят в спорт залах школ,ещё ни одного не разбомбили.


[31.05.2007 11:21:25]
 Да и еще вопрос: - возможно ли передавать сигналы от извещателя по радио каналу?


[31.05.2007 11:33:46]
 Может мы имеем в виду разные вещи, но все же.
Если у вас в проектировании находится воздухоопорное сооружение, сооружаемое по линии МЧС по технологии АСАТИ, то в помещении спортивного зала выполняется автоматическая установка роботизированного пожаротушения "Страж".
Выдернуто из ПЗ по аналогичному сооружению:
"Защите установкой водяного пожаротушения РУП20-1/Э2Н.У1 "СТРАЖ" и установкой автоматической пожарной сигнализации подлежит помещение спортивного зала универсального физкультурно-оздоровительного комплекса размером 72х36 м, высотой 16.80 м. В качестве установки автоматического пожаротушения предусматривается автоматизированный комплекс пожаротушения РУП20-1/Э2Н.У1 "СТРАЖ" в комплектации с прибором приемно-контрольным «Сигнал 20М», блоком реле «С2000 СП1» и прибором пожарным управления "Поток-3Н".
«Поток-3Н» и ППК «Сигнал 20М» являются составными частями интегрированной системы охраны «Орион» и имеют выход по двухпроводному интерфейсу через «С2000-ПИ» на персональный компьютер, установленный в помещении охраны (пом. № 9) или ПКУ «С2000М» в случае выхода из строя компьютера.
Запуск комплексов пожаротушения РУП20-1/Э2Н.У1 "СТРАЖ" производится тремя способами:
- автоматический пуск: при срабатывании двух любых извещателей пламени ИП 329-5 «Аметист» шлейфов пожарной сигнализации, защищающих спортивный зал и включенных в шлейфы ППК «Сигнал 20М», производится запуск системы сканирования РУП20-1/Э2Н.У1/
одной из восьми запрограммированных зон с помощью пусковых реле «С2000 СП1», одновременно ППУ «Поток-3Н» выдает сигнал на запуск пожарного насоса (основного, или в случае его отказа – резервного);
- ручной пуск: производится при нажатии кнопок запуска пожарных насосов, установленных на площадке для размещения комплексов пожаротушения РУП20-1/Э2Н.У1 "СТРАЖ"
- дистанционный пуск: производится из помещения № 9 (помещение охраны) с помощью пульта дистанционного управления.
При срабатывании автоматической пожарной сигнализации, ручном или дистанционном пуске РУП выдаются команды на отключение системы вентиляции, включения систем оповещения о пожаре и дымоудаления.
Комплексы пожаротушения РУП20-1/Э2Н.У1 "СТРАЖ" находятся в режиме ручного и дистанционного пуска в рабочее время и в автоматическом режиме в нерабочее время в отсутствие персонала и посетителей.
При запуске комплексов пожаротушения предусматривается задержка (60 сек.) пуска для того, чтобы посетители и персонал мог покинуть защищаемое помещение."
Но может Вас что-то другое.


[31.05.2007 12:16:53]
 Нина - проект разработан для воздухоопорного купола? Объект сдан в эксплуатацию? если да, то как размещали и крепили извещатели пламени. Нет ли ложных срабатываний от искусственного и естественного освещения?


[31.05.2007 12:26:00]
 Технология АСАТИ - это и есть технология строительства вохдухоопорных сооружений. Объект строится, согласования прошел.
Вообще эта тема обсуждалась, поищи в архиве (гле-то месяц назад).
vadim 52

[31.05.2007 17:40:37]
 VPS загляни на www.firerobots.ru если верить каталогу "Пожарная безопастность у них разработаны типовые проекты.Сам не смотрел.Мне пока не приходилось с такими сооружениями сталкиваться.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели пламени      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.