испытании на водоотдачу и проверку технической исправности противопожарного водопровода

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик
Евгений Ник

[22.05.2007 19:39:22]
 Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста, существуют ли методические рекомендации или иные нормативные документы,исползуемые при испытании на водоотдачу и проверку технической исправности противопожарного водопровода? И ещё нужна форма Акта на вышеуказанные испытания.
Админ ®

[22.05.2007 22:13:28]
 Евгений Ник - Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться
БВГ ®

[23.05.2007 17:25:56]
 Да, методичка сущесвует.
А нормативные документы :1.СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.СНиП 2.04.02-84*.ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.
Куда скинуть акты и протоколы проверки внутреннего и наружного противопожарного водопровода?









Юрий ®

[24.05.2007 12:36:16]
 БВГ. А можно и мне скинуть формы? Заранее благодарен.
Волжанин ®

[24.05.2007 20:50:15]
 БВГ ®
Очень актуальна для меня и методика и акты с протоколами.
Если не трудно, скинь и мне. Буду благодарен.


[25.05.2007 8:37:29]
 БВГ ®
и мне, очень актуальная тема
ФФПБ по МО
Юрий-1

[08.06.2007 9:33:36]
 Прошу прощения, но очень актуальная тема. Если можно, то скиньте и мне методику и акты оформления. Заранее благодарен.
БВГ ®

[09.06.2007 9:13:46]
 Юрий 1. Куда скинуть акты и протоколы проверки внутреннего и наружного противопожарного водопровода?
СВПО ®

[09.06.2007 9:45:33]
 БВГ
и мне пожалуйста скиньте! Заранее благодарен
БВГ ®

[09.06.2007 10:53:07]
 СВПО.Куда скинуть акты и протоколы проверки внутреннего и наружного противопожарного водопровода?
Wild Rain ®

[09.06.2007 15:52:15]
 БВГ
скиньте пожалуйста и мне, если не трудно. На hanckok@rambler.ru
Заранее спасибо!


[10.06.2007 7:10:50]
 БВГ прошу скинуть методичку, заранее благодарен (crk.td@rambler.ru)
Йорик

[10.06.2007 11:16:00]
 БВГ........скиньте пожалуйста и мне, если не трудно....sbkotlas@atnet.ru
Юрий-1

[10.06.2007 22:12:37]
 Если можнео , то скиньте материалы на iecotek@mail.ru
Весьма благодарен.
anri ®

[13.06.2007 17:15:22]
 В прайсе ВНИИПО есть такая книга: "Методика испытаний внутреннего пожарного водопровода" (2006г., 150 руб)
123

[14.06.2007 12:17:20]
 если возможно скиньте информацию на admin[at]tolgas.ru
Юрий-1

[14.06.2007 20:12:33]
 Скажите кто-нибудь получал запрашиваемую информацию на е-маил?
Я не получал, хотя очень в ней нуждаюсь.


[18.06.2007 12:39:00]
 БВГ, мой адрес mag314@yandex.ru


[18.06.2007 22:50:19]
 БВГ! Скиньте пожалуйста данные акты и протоколы на адрес A_Pleshkov@mail.ru. Заранее огромное спасибо!!


[18.06.2007 23:40:43]
 И мне пожалуцста gleb-l@rambler.ru
Юрий ®

[20.06.2007 17:46:43]
 Просил в первых рядах, вернее самым первым. А воз и ныне там :(
Нет ничего от БВГ. Жаль.


[25.06.2007 14:45:38]
 БВГ, скиньте пожалуйста на адрес technosafety@mail.ru, заранее благодарен
oldduke ®

[25.06.2007 17:50:32]
 Существующие методики испытаний пожарных кранов, лафетных стволов (пожарных мониторов) и пожарных гидрантов на водоотдачу (расход воды) сложны, часто запутаны и не дают в полной мере использовать на практике предлагаемые способы определения расхода воды в системах противопожарного водопровода подразделениями пожарной охраны. Проверка пожарных гидрантов, кранов, стационарных лафетных стволов ограничивается простым пуском воды. В лучшем случае проводятся замеры длины компактной струи, полученной с помощью лафетного или ручного ствола. Согласно ГОСТ 8220-85 «Гидранты пожарные подземные» расход воды в пожарном гидранте определяется счетчиком холодной воды ВТ-100 или ВТ-150, при этом перед счетчиком должен быть прямой участок трубы длиной не менее восьми ее диаметров, а после счетчика – не менее пяти диаметров или допускается также определять объемным способом, измеряя объем и время заполнения мерной емкости вместимостью не менее 2 м. куб.
Практически единственным действу¬ющим нормативным документом, регла¬ментирующим номенклатуру испытаний внутреннего противопожарного водо¬провода (ВПВ), являются ППБ 01-03. Согласно этим нормам сети ВПВ долж¬ны не реже двух раз в год (весной и осе¬нью) проверяться на работоспособность
Предлагается подвергать проверке на водоотда¬чу «диктующий» пожарный кран, то есть наиболее высоко распо¬ложенный или наиболее удаленный от водопитателя пожарный кран. При этом регистрируют давление у пожарного клапана (или у пожарного ствола), рас¬ход воды из пожарного ствола и высоту компактной части струи.
За критерий положительной оценки принимают соответствие измеренных параметров табличным данным СНиП 2.04.01-85*.
В статье Л. МЕШМАН, научного сотрудника ФГУ ВНИИПО МЧС России, изложенная в журнале «Пожарное дело», предлагается попытка упростить методику провер¬ки внутреннего противопожарного во¬допровода на водоотдачу. Измеряется только один параметр - давле¬ние у клапана пожарного крана или у пожарного ствола. Давление предлагается измерять без истечения воды из пожарного крана (пожарной колонки), что не отражает реальную картину технического состояния противопожарного водопровода в случае засора, механического повреждения или занижения диаметра трубы и запорной арматуры при ремонте, что обязательно скажется на водоотдаче.
Предлагается комбинированный способ испытания противопожарного водопровода на водоотдачу, используя специально изготовленное приспособление в виде вставки с манометром и применение в виде мерной емкости - цистерну пожарного автомобиля.

С помощью манометра фиксируется начальное давление у клапана запорной арматуры, падение давления в момент открывания задвижек пожарного крана, лафета и пожарной колонки, давление при работе стационарных пожарных насосов. Резкое падение давления в момент подачи воды из противопожарного водопровода указывает на его техническую неисправность.
Использую цистерну пожарного автомобиля, систему контроля ее заполнения и обычный секундомер, с помощью несложного математического расчета нетрудно рассчитать расход воды из противопожарного водопровода.

Вставку можно использовать при контроле давление в пожарном гидранте, присоединив ее к пожарной колонке
А также использовать при проведение гидроиспытаний сухотрубов систем пожаротушения.
При испытание стационарных пожарных мониторов (лафетных стволов) достаточно контроля давления, при условии, что длина струи достаточна для орошения стенок резервуара.

Вадим Никитин.

Привет всем выпускника 1982 г. 1-го (сифоновского) дивизиона ХПТУ МВД СССР им. Г.И. Петровского, особенно 4 взводу. Кто меня помнит: oldduke@rambler.ru


[25.06.2007 22:35:26]
 В Питере внекоторых торговых компаниях продают специальное устройство (полного описания нет), но смысл в следующем:
с помощью использования сменных насадков и таблици можно легко установить расходводы используя минимальное количество воды!
Но вызабываете одно из важнейших условий а именно воду надо лить не менее 3-х часов!
Сергей

[03.07.2007 8:37:07]
 БВГ, скиньте пожалуйста на адрес cppp@list.ru, заранее благодарен, Сергей
Sunk

[04.07.2007 14:02:27]
 Видел в бумажном виде стандарт организации ОАО "ГАЗПРОМ" и ЗАО "Ямалгазинвест". Называется "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ ГАЗОПРОВОДОВ". Там присутствуют методики проведения испытаний наружнего и внутреннего противопожарных вододопроводов, формы актов и т.д. К сожалению, данного документа сейчас не имею. Если кому интересно, то может через ГАЗПРОМ что-то получится получить.



Вячеслав

[09.07.2007 17:13:04]
 БВГ, скиньте пожалуйста на адрес: v.alekseev@zenit.ru, заранее благодарен, Вячеслав
ПогулятьВышел

[14.07.2007 1:22:31]
 БВГ, скиньте пожалуйста на адрес: volod-sykt@yandex.ru, заранее благодарен, Владимир
Татьяна

[26.07.2007 9:58:36]
 БВГ, скиньте пожалуйста на адрес: gvkspb@rambler.ru, заранее благодарна, Татьяна
Эксперт

[26.07.2007 18:01:02]
 Испытали внутренние противопожарные водопроводы более чем на 100 объектах. Используем ствол со вставкой с манометром. Давление измеряем при закрытом стволе и при открытом. По давлению при открытом стволе по формуле определяем расход, визуально длину струи. Все реально отображается. Делаются переделки и водопроводы приводятся в соответствие. Без пуска воды испытание нереально. Удивлен методике в "Пожарном деле" без пуска воды. Написавший ее не имеет представления о техническом устройстве противопожарного водопровода.


[27.07.2007 11:27:48]
 БВГ, скиньте пожалуйста на адрес francuzoff@mail.ru, заранее благодарен, Олег.


[17.08.2007 18:38:40]
 Нет возможности вставить фотографию вставки, которую мы используем для проверки на водоотдачи ПК, гидрантов, мониторов, а также используем для гидроиспытания сухотрубов резервуаров. Попробую описать: - вставка представляет собой 30 см отрезок стальной трубы диам. 80 мм, с обоих сторон на резьбовом соединение - ГМ-80. В середине трубы приварен штуцер и прикручен монометр. На ПК вставка устанавливается перед рукавом, на пожарной колонке также, а лафетный ствол подсоединяем напрямую к вставке. При гидроиспытание сухотрубов резервуара, вставку присоединяем к входу (водосборник) сухотрубов, нагнетаем необходимое давление насосом АЦ и закрываем задвижку напорного патрубка насоса. Снижаем обороты насоса.
ПАХАРЬ

[02.09.2007 13:18:48]
 Убедительная просьба, как и у остальных участников процесса, сбросить медодичку и форму акта испытания внутренних пожарных кранов
Алексей

[03.10.2007 10:37:50]
 Пожалуйста очень прошу скиньте методичку и форму акта испытаний внутренних пожарных кранов по merkur75@rambler.ru
sealion

[06.10.2007 9:36:48]
 Только не нужно забывать, что в нормативных документах требования об испытания ПК на водотодачу и составление акта отсутствуют (в том числе при строительстве).
Uvolenni iz GPS ®

[03.11.2007 13:59:56]
 Подскажите пожалуйста требуется ли лицензия МЧС на проверку противопожарного водоснабжения (проверка ПК на водоотдачу). Деятельность по монтажу и обслуживанию....
Хемуль

[03.11.2007 19:12:38]
 А что, проверка ПК на водоотдачу уже относится к монтажу или обслуживанию?..


[04.11.2007 16:38:33]
 >А что, проверка ПК на водоотдачу уже относится к монтажу или
>обслуживанию?..

Просто просматривал конкурсы в муниципалитете и там часто встречаются конкурсы на обслуживание и проверку ПК на водоотдачу и одним из условий в конкурса является наличие пресловутой лицензии...
instructor ®

[06.11.2007 10:05:37]
 Я думаю, что раз в условиях конкурса звучит слово "обслуживание", то лицензия нужна. А вот если только "проверка ПК на водоотдачу", согласен с Хемулем.
Алексей

[06.11.2007 14:01:51]
 Ребята, мне нужна только методика проверки ПК на водоотдачу, лицензия на этот вид деятельности не требуется.
Igorek

[09.11.2007 14:49:23]
 БВГ, если не сложно, можете сбросить акты и пртоколы?
В последнее время очень востребованный вопрос.
Спасибо.
Алексей

[12.11.2007 7:46:16]
 Пока ждал от кого нибудь методику и акты, сам в произвольной форме разработал, потом пришли пожарники и все прокатило. Пожалуйста пример: Мы нижеподписавшиеся ..... провели проверку и составили настоящий акт в том, что водоотдача ПК соответствует нормам, аименно при давлении 4МПа напор составляет 28,5м водяного столба, расход воды Q=3литра в секунду. и подписи


[26.11.2007 7:32:31]
 Уважаемый БВГ ®, не сочтите за труд, вышлите и мне на "мыло" вышеуказанные документы, ПОЖАЛУЙСТА. Извините за просьбу :-)
AlexM62

[23.01.2008 11:10:05]
 Уважаемый БВГ, скиньте пожалуйста на mamonov@pochta.ru, заранее благодарен
sergey40s

[23.01.2008 13:08:06]
 Отправил методические рекмоендации по проверке водоснабжения на ПЧ-11 народ ру.
sergey40s

[23.01.2008 13:08:13]
 Отправил методические рекмоендации по проверке водоснабжения на ПЧ-11 народ ру.
AlexM62

[25.01.2008 11:42:39]
 Обьясните пожайлуста что такое ПЧ-11 народ ру
ЕАВ ®

[25.12.2008 7:53:35]
 Здравствуйте! Помогите найти акты и протоколы проверки внутреннего и наружного противопожарного водопровода.
(Мы сдаем 16-ти этажку, противопожарный водопровод - сухотруб с ответными гайками выведенными на фасад, для подключения пожарной машины) уже долго ищу и пока ничего не нашел.

an-er@mail.ru
Andreylyshov

[25.02.2009 17:22:31]
 Уважаемый БВГ, скиньте пожалуйста на alyshov@mail.ru, заранее благодарен


[26.02.2009 13:59:05]
 Доброго времени суток! Кому нужна "МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА" разработанная ФГУ ВНИИПО МЧС России в 2005 году - пишите reps.72@mail.ru - отправлю с удовольствием!
Олег

[10.03.2009 11:09:55]
 Здравствуйте! Скиньте пожалуйста, как должен выглядеть акт о проверке противопожарного водопровода на водоотдачу. oleg03061982@mail.ru
Олег

[10.03.2009 11:09:58]
 Здравствуйте! Скиньте пожалуйста, как должен выглядеть акт о проверке противопожарного водопровода на водоотдачу. oleg03061982@mail.ru


[10.03.2009 12:28:52]
 Буду благодарен за пересылку, очень нужная информация. Спасибо. firehouse01@mail.ru
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

[25.05.2009 12:07:09]
 Добрый день, а мне скиньте пожалуйста "Методику испытаний внутреннего противопожарного водопровода"
калорифер ®

[25.05.2009 12:32:23]
 Будьте так любезны и мне..!! Плиззз!!
vjzhf,jnf

[25.05.2009 20:41:09]
 Не сочтите за труд, и мне пожалуйста. Заранее благодарен!


[25.05.2009 20:50:11]
 вот отсюда http://pojaru.net.ru/load/9-1-0-250 скачайте БЕСПЛАТНО "Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода" разработана ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2005.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.