пожарно-профилактическая работа в высотных офисных зданиях

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.05.2007 22:01:03]
 Уважаемые спецы, подскажите где почитать о ППР в высотных офисных зданиях
0010 ®

[15.05.2007 16:27:10]
 Неужели никто не знает ?!
Alexidis

[15.05.2007 17:30:02]
 Америка Вам поможет ;-)


[16.05.2007 13:06:27]
 Настольная книга ППБ 01-03. Далее по списку: Законы, ведомственные правила ПБ, НПБ, СНиП, МГСН, РД, ПУЭ, ВСН, СН, Методические рекомендации и т.д. В каждом документе можно найти пункты по пожарно-профилактической работе. ППР в высотных офисных зданиях копирует ППР обычных офисных зданий. Обратите внимание на новый СНиП для высотных зданий от 2005г.Может там чего специфического есть. Номер не помню. Нет нужды. А вообще, ждите Технические Регламенты :)


[18.05.2007 16:22:02]
 Спасибо Юрий!. А что за тех.регламенты и когда их ждать?


[21.05.2007 9:46:20]
 Посмотри сайт ВНИИПО, там выложен проект ТР. Да и на этом форуме тема ТР обсуждалась неоднократно. Ориентировочный срок принятия 2010-2012 гг.


[21.05.2007 15:17:08]
 Есть такой документ: МГСН 4.19-05 «Многофункциональные высотные здания и комплексы»...
1. Область применения
1.1. Настоящие нормы разработаны в соответствии с распоряжением Правительства Москвы и Госстроя России от 28 ноября 2003 г. № 19/2195-РП для проектирования, строительства и эксплуатации многофункциональных высотных зданий и комплексов в г. Москве.
1.2. Настоящие нормы распространяются на проектирование, экспертизу и разработку технических условий на отдельно стоящие или находящиеся в составе многофункциональных комплексов зданий высотой более 75 м и до 400 м.
1.3. Настоящие нормы не распространяются на капитальный ремонт реконструкцию и модернизацию высотных зданий.
1.4. Нормы обязательны для применения всеми организациями, частными лицами и объединениями (включая совместные предприятия с участием зарубежных партнеров, зарубежные юридические и физические лица)....

14. Противопожарные мероприятия

14.1. Определение параметров систем противопожарной защиты, предусмотренных настоящим документом, осуществляется на основе комплекса расчетов согласно прил. 14.1.
14.2. Расстояния от критически-важных объектов до высотных зданий должно исключать распространение пожара на эти объекты, в том числе при обрушении высотного здания. Обоснованность принятых расстояний подтверждается расчетом.
14.3. Здания высотой до 100 м могут проектироваться при условии их размещения на расстоянии до 2 км от пожарного депо, а здания высотой свыше 100 м – на расстоянии не более 1 км от пожарного депо. При этом депо должно быть оснащено автонасосом высокого давления, а также пожарной автолестницей или коленчатым подъемником высотой не менее 50 м.
14.4. Наземные вертолетные площадки для доставки спасаемых людей должны находится на расстоянии не более 500 м от здания.
14.5. Требования к устройству проездов и площадок для пожарной техники, а также наземных вертолетных площадок, следует принимать согласно прил. 14.2.
14.6. Высотные здания следует разделять по вертикали и горизонтали на пожарные отсеки. Деление по вертикали осуществляется противопожарными перекрытиями, по горизонтали - противопожарными стенами. Высота отсека во всех высотных зданиях, кроме жилых, не должна превышать 90 м. Для жилых высотных зданий высота пожарного отсека не должна превышать 50 м.
Каждый отсек должен быть оснащен автономными секциями систем противопожарной защиты (СПЗ), а также объектовым пунктом пожаротушения.
14.7. Наибольшая площадь надземного этажа между противопожарными стенами (площадь пожарного отсека) должна быть не более:
- 1500 м 2 для гостиниц;
- 2000 м 2 для жилых помещений;
- 2500 м 2 в остальных случаях.
Жилая часть здания и гостиницы должны отделяться от помещений иного функционального назначения противопожарными стенами и перекрытиями с пределами огнестойкости согласно п. 14.22 (табл.14) , а также иметь самостоятельные выходы.
14.8. При размещении в здании ресторанов, кафе, варьете или других общественных помещений вместимостью более 50 человек на высоте более 50 м расстояние от этих помещений до незадымляемой лестничной клетки не должно превышать 20 м.
Вместимость помещений общественного назначения, размещаемых на высоте более 50 м, не должна превышать 100 мест.
14.9. Помещения, рассчитанные на одновременное пребывание более 500 человек, должны отделяться от других помещений противопожарными стенами и перекрытиями. Расстояние от этих помещений до незадымляемых лестничных клеток не должно превышать 20 м.
14.10. В случаях, когда заданием на проектирование предусмотрено нахождение инвалидов на верхних этажах, следует предусматривать дополнительные мероприятия согласно СНиП 35-01-2001.
14.11. Пожаробезопасные зоны должны располагаться в соответствии со СНиП 35-01-2001, а также в технических этажах или непосредственно над ними. Обоснованность использования пожаробезопасных зон должна подтверждается расчетом.
14.12. Атриумы должны предусматриваться не выше нижнего надземного пожарного отсека.
14.13. Количество шахт лифтов, пересекающих все пожарные отсеки, а также любую группу последовательно расположенных отсеков, должно быть минимально необходимым (с учетом обеспечения всех технологических требований).
14.14. Шахты лифтов, пересекающие пожарные отсеки, не допускается размещать смежно с помещениями, относящимися к зоне риска. Оси дверных проемов лифтовых холлов и шахт лифтов, находящихся около зон риска, между собой должны располагаться под углом не менее 90.

14.15. Выходы из лифтов на этажах (кроме выходящих в вестибюль на первом этаже) следует предусматривать через лифтовые холлы, которые необходимо отделять от примыкающих коридоров и помещений противопожарными перегородками с самозакрывающимися противопожарными дверями.
14.16. Обеспечение эвакуации и спасения людей должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97.
Уровень пожарной безопасности людей должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91 и подтверждаться расчетным путем.
14.17. Эвакуационные выходы с этажей различных пожарных отсеков высотных зданий следует предусматривать в незадымляемые лестничные клетки. Дверь выхода с этажа на лестничную клетку необходимо располагать напротив марша, ведущего вниз, с установкой ручки «Антипаника».
Выходы из всех лестничных клеток должны предусматриваться непосредственно наружу.
Все лестничные клетки должны иметь выходы на покрытие. Двери выходов на покрытие следует предусматривать противопожарными.
14.18. В качестве эвакуационного принимается выход на плоскую эксплуатируемую кровлю, по которой возможен проход к другой лестничной клетке. При этом ширина прохода должна составлять не менее 2 м.
14.19. При определении параметров путей эвакуации расчетное количество людей в здании или помещении необходимо увеличивать против проектной вместимости в 1.25 раза (за исключением зрелищных, учебных и других помещений с регламентируемым количеством мест).
14.20. Расстояние от дверей квартир до ближайшего эвакуационного выхода (двери тамбура лестничной клетки) должно быть не более 12 м.
14.21. Здание должно быть оснащено индивидуальными средствами защиты согласно прил. 14.3. Обоснованность принятых решений должна подтверждаться расчетом.
14.22. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны быть не менее указанных в табл. 14.
14.23. Наружные строительные конструкции не должны обрушаться частично или полностью в течении периода времени, соответствующего их пределу огнестойкости согласно табл. 14.
14.24. При потере огнестойкости отдельных несущих строительных конструкций (в течение времени эвакуации и проведения спасательных работ), в том числе при пожарах, вызванных ЧС и террористическими действиями, конструкции здания должны исключать возможность прогрессирующего обрушения. Достаточность огнестойкости конструкций подтверждается расчетным путем.
Стены лестничных клеток должны быть запроектированы таким образом, чтобы обрушение конструкций здания не привело к разрушению лестничных клеток.
14.25. Строительные несущие конструкции должны иметь класс пожарной опасности КО.
14.26. Проемы в противопожарных стенах и лестничных клетках следует заполнять противопожарными дверьми 1-го типа.
14.27. Двери выходов из офисов, контор, номеров гостиниц, жилых помещений и т.д. на пути эвакуации следует предусматривать противопожарными 1-го типа.
14.28. Выходы из комплекса бани сухого жара в коридоры должны быть через тамбур - шлюзы 1-го типа.
14.29. Двери, люки и другие заполнения проемов в конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости должны быть противопожарными. Тип дверей определяется исходя из того, чтобы их огнестойкость составляла не менее 50 % от нормируемого предела огнестойкости конструкций. При этом допускается использовать противопожарные двери 1-го типа в конструкциях с огнестойкостью более 120 мин.
14.30. Двери и люки коммуникационных шахт должны быть противопожарными 2-го типа.
В коммуникационных шахтах, предназначенных только для трубопроводов водоснабжения и канализации с применением труб из негорючих материалов и с уплотнением узлов их пересечения с перекрытиями негорючими материалами, допускается применять противопожарные двери 3-го типа.
14.31. Для предотвращения распространения пожара по фасаду необходимо предусмотреть следующие конструктивные решения:
- устройство в уровне противопожарных перекрытий козырьков и выступов с пределами огнестойкости REI 60 шириной не менее 1 м из негорючих материалов;
- навеску на оконных проемах, не защищенных спринклерными оросителями, огнестойких штор или противопожарных занавесов с пределами огнестойкости не менее EI 60, перекрывающих оконные проемы при пожаре.
14.32. Отделка стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации, в лифтовых холлах, вестибюлях, технических этажах должна предусматриваться из негорючих материалов.
14.33. В зальных помещениях не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков, а для покрытия пола – материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП1, Д2, Т2.
14.34. В помещениях номеров и спальных помещениях не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т2 для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков, а для покрытия пола – материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2.
14.35. В зальных помещениях со зрительными (посадочными) местами в количестве более 50 обивка мягких кресел, шторы и занавес, а также материалы постельных принадлежностей (за исключением подушек, наволочек, простыней, пододеяльников) в помещениях гостиничных номеров не должны быть легковоспламеняемыми по критериям НПБ 257-2002.
14.36. В зальных помещениях независимо от количества мест материалы кресел должны иметь класс токсичности продуктов горения не выше, чем Т2.
14.37. Противодымную защиту следует предусматривать для обеспечения безопасной эвакуации людей согласно требованиям СНиП 41-01-2003, а также их защиты в пожаробезопасных зонах. Действие противодымной защиты должно обеспечивать создание необходимых условий для пожарных подразделений при проведении работ по спасению людей, обнаружению и тушению очага пожара. В составе противодымной защиты должны быть предусмотрены:
- автономные, автоматически и дистанционно управляемые системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции;
- конструкции и оборудование с требуемыми техническими характеристиками;
- средства управления, обеспечивающие расчетные режимы совместного действия систем противодымной вентиляции в заданной последовательности и требуемом сочетании в зависимости от различных пожароопасных ситуаций, которые определяются местом возникновения пожара (расположением горящего помещения).
14.38. Автономность действия систем противодымной вентиляции должна быть обусловлена необходимостью обслуживания (защиты) каждого пожарного отсека.
14.39. Для систем вытяжной противодымной вентиляции должно быть предусмотрено принудительное удаление продуктов горения из коридоров, холлов и галерей вне зависимости от их естественного освещения, помещений с массовым пребыванием людей, атриумов (пассажей), закрытых помещений хранения автомобилей, изолированных рамп подземно-надземных автостоянок, тоннелей.
14.40. Посредством систем приточной противодымной вентиляции должна выполняться подача наружного воздуха для создания избыточного давления в эвакуационных лестничных клетках, в объемах лифтовых шахт, в тамбур-шлюзах.
14.41. Поэтажные входы в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 надземных уровней должны быть предусмотрены через тамбур-шлюзы, защищаемые автономными системами приточной противодымной вентиляции.
14.42. Для защиты от задымления лифтовых шахт допускается применение автономных систем приточной противодымной вентиляции, обеспечивающих подачу наружного воздуха с созданием избыточного давления в лифтовых холлах на этаже пожара. При выходах из лифтов в помещения подземных автостоянок требуется устройство двойных, последовательно расположенных тамбур-шлюзов, каждый из которых подлежит защите автономной системой приточной противодымной вентиляции.
14.43. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из атриумов (пассажей) и изолированных рамп автостоянок необходимо предусматривать подачу наружного воздуха в нижнюю часть защищаемых объемов.
14.44. Дымовые вытяжные шахты (вертикальные коллекторы) и воздухозаборные шахты систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции должны выполняться с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных перекрытий. Требуемые пределы огнестойкости остальных конструктивных элементов и оборудования противодымной защиты следует принимать согласно СНиП 41-01-2003. Для вентиляторов дымоудаления требуемые пределы огнестойкости устанавливаются согласно СНиП 41-01-2003 в зависимости от расчетных значений температуры перемещаемых газов.
14.45. При определении расчетных параметров систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции защищаемых помещений следует обеспечивать дисбаланс расходов по притоку и вытяжке не более 30%.
14.46. Наружные выбросы от систем вытяжной противодымной вентиляции на фасады высотных зданий следует предусматривать согласно СНиП 41-01-2003 при обеспечении предотвращения воздействия продуктов горения на оконные проемы и заборные устройства систем приточной противодымной вентиляции в условиях реальной ветровой нагрузки.
14.47. Исполнительные механизмы и устройства противодымной защиты должны обеспечивать требуемый уровень надежности действия, определяемый вероятностью безотказного срабатывания не менее 0.999.
14.48. Приемка противодымной защиты в эксплуатацию, ее техническое обслуживание и ремонт должны производиться с учетом требований НПБ 240-97.
Периодичность проверок при проведении технического обслуживания противодымной защиты должна приниматься в соответствии с инструкциями по эксплуатации, но не реже 2-х раз в год.
14.49. Лифты должны соответствовать требованиям НПБ 250-97. Предел огнестойкости стен шахт пожарных лифтов и машинных отделений должен быть не менее предела огнестойкости конструкций противопожарных перекрытий.
Количество лифтов для транспортирования пожарных подразделений должно составлять не менее двух на каждый пожарный отсек.
14.50. Электрооборудование и электрические сети должны соответствовать ПУЭ и Своду правил по проектированию электроустановок жилых и общественных зданий.
14.51. По степени обеспечения надежности электроснабжения электро-приемники высотных зданий относятся к следующим категориям:
- 1-ой – электроприемники, перерыв электроснабжения которых повлечет за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб от нарушения нормальной работы инженерных систем здания, связи, аварийного освещения, вертикального транспорта и т.п. Из состава электроприемников 1-ой категории выделяется 1-ая особая группа электроприемников, к которой относятся системы обеспечения безопасности людей и зданий при возникающих чрезвычайных и критических ситуаций (системы безопасности, оповещения, управления эвакуацией, пожарная сигнализация, автоматизированные системы управления и диспетчерского контроля, эвакуационное и охранное освещение, огни светового ограждения). Для потребителей этой группы должен быть предусмотрен третий независимый источник питания. В качестве такого источника могут быть использованы встроенные аккумуляторные батареи, при этом пожаровзрывобезопасность аккумуляторных помещений осуществляется в соответствии с требованиями НПБ 105-2003 и ПУЭ. Для мощных электроприемников 1-ой категории (лифты, вентиляторы) следует предусматривать автономную электростанцию. Мощность автономных электростанций определяется в соответствии с заданием на проектирование с учетом работы электроприемников 1-ой особой категории по надежности электроснабжения.
- 2-ой – электроприемники, не вошедшие в перечень 1-ой и 1-ой особой категориям.
14.52. Степень надежности электроснабжения встроенных в высотное здание тепловых пунктов, диспетчерских, магазинов и других потребителей определяется СП 31-110-2003.
14.53. Трансформаторные подстанции (ТП) могут быть отдельно стоящими, пристроенными или встроенными. Встроенные подстанции с сухими трансформаторами размещаются, как правило, на первом техническом или цокольном этажах. Допускается при соответствующем обосновании размещать встроенные подстанции по высоте здания на технических этажах, разделяющих пожарные отсеки.
Питающие кабели от ТП и автономного источника питания до вводно-распределительных устройств (ВРУ), расположенных в каждом пожарном отсеке, должны прокладываться в раздельных, выделенных в противопожарном отношении, огнестойких каналах или выполняться огнестойкими. Предел огнестойкости каналов или кабелей определяется исходя из расчетного времени эвакуации с учетом интервала времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, но не менее 2 час.
14.54. Встроенные нежилые помещения должны питаться от самостоятельных ВРУ.
14.55. Электроснабжение встроенных или пристроенных автостоянок должно быть отдельным от жилой и нежилой частей здания.
14.56. Устройство автоматического включения резерва (АВР) для питания потребителей 1-ой категории следует устанавливать на ТП. АВР допускается размещать в каждом ВРУ. Трансформаторы встроенных и пристроенных подстанций высотных зданий должны быть сухими или с негорючим экологически чистым заполнителем. Компенсация реактивной мощности не требуется.
14.57. Уровень электрификации квартир определяется заданием на проектирование с учетом требований МГСН 2.01-99. Плиты для приготовления пищи должны быть электрические.
14.58. Схемные решения внутриквартирной сети определяются заданием на проектирование с учетом требований МГСН 3.01-01, при этом в квартире должны быть предусмотрены:
- не менее 5 групповых линий (освещение, розеточная сеть, электроплита, розеточная сеть кухни, ванная комната);
- квартирный распределительный щиток;
- счетчики учета электроэнергии в этажных распределительных щитах вне квартир;
- на вводе в квартиру двухступенчатая установка защиты отключения (УЗО) 100 - 300 мА в этажном щите и 30 (10) мА в квартирном щитке с защитой от перенапряжения, возникающего при переключениях в сетях или обрыве нулевого рабочего проводника в пятипроводных сетях с однофазной нагрузкой. Срабатывание УЗО по уровню напряжения не должно превышать 265 В, а по времени - 0,5 с.
14.59. Размещение розеток и выключателей в помещениях жилых и встроенных в здание общественных потребителей определяют в соответствии с требованиями СП 31-110-2003.
14.60. Расчетные электрические нагрузки следует определять в соответствии с методикой СП 31-110-2003. Схемы и устройство общедомовых осветительных и силовых сетей должны соответствовать требованиям СП 31-110-2003 и ПУЭ. Линии питания, отходящие от ВРУ, необходимо проектировать на силу тока не более 250 А.
Кабели, прокладываемые открыто, должны быть нераспространяющими горение типа НГ-LS или НГ-FR.
В местах пересечения противопожарных преград кабелями и проводами следует предусматривать кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости преграды.
14.61. В зданиях должно быть предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Применение аварийного освещения(освещение безопасности и эвакуационное освещение) определяется для различных помещений требованиями СП 31-110-2003.
14.62. В качестве источников света в общедомовых помещениях следует применять люминесцентные светильники. Светильники должны отвечать требованиям СП 31-110-2003 и НПБ 249-97.
14.63. В вертикальных кабельных каналах и коробах в зоне этажных перекрытий, а при их отсутствии через 10-12 метров, устраиваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости перекрытия.
14.64. Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую распространение горения за его пределы, из слаботочного отсека в сильноточный и наоборот.
14.65. Поэтажная разводка проводов от этажного щита до помещений осуществляется в каналах, негорючих строительных конструкциях или погонажной арматуре, выполненной из негорючих материалов или материалов группы Г1.
14.66. Электропроводки от ВРУ до систем противопожарной защиты (электрооборудование систем пожаротушения, сигнализации, дымоудаления, светильников эвакуационного освещения и т.п.) должны быть выполнены из огнестойких проводов (кабелей). Допускается выполнять эвакуационное освещение светильниками со встроенными источниками питания без предъявления требований к огнестойкости питающих их кабелей.
14.67. Электроизделия, включенные в Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности (кабели, УЗО, кабель-каналы, эл. проходки), должны иметь сертификат пожарной безопасности.
Остальные электроустановки (распределительные щиты, ВРУ, трансформаторы, оборудование систем связи и сигнализации и др.) в части пожарной безопасности должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, которые должны быть подтверждены документально (протоколы испытаний, заключения и т.п.).
14.68. Высотные здания должны быть оснащены автоматической системой пожарной сигнализации (АПС) на основе адресных и адресно-аналоговых технических средств.
Автоматические пожарные извещатели (или автономные пожарные извещатели, имеющие выход в систему пожарной сигнализации) должны быть установлены во всех помещениях (в том числе квартирах, офисах, коридорах, лифтовых холлах, фойе, вестибюлях и т. д.) за исключением помещений, не подлежащих защите. Количество и размещение извещателей в помещениях должно определяться требованиями НПБ 88-2001* (табл. 5, 8).
Элементы АПС должны обеспечивать автоматическое самотестирование работоспособности и передачу информации, подтверждающей их исправность в ЦПУ СПЗ. Организационными и техническими мероприятиями должно быть обеспечено восстановление работоспособности элементов АПС, участвующих в формировании сигналов управления, за время не более 2 ч после получения сигнала о неисправности.
При повреждении линии связи в одном или нескольких помещениях (квартирах) должна сохраняться связь с элементами системы, установленными в других помещениях (квартирах), путем автоматического отключения поврежденного участка линии. Допускается использовать кольцевую линию связи с ответвлениями в каждое помещение (квартиру), с автоматической защитой от короткого замыкания в ответвлении.
14.69. Приборы управления АПС должны обеспечивать:
- реализацию поэтажного и позонного алгоритмов управления автоматическими СПЗ;
- визуальный контроль данных о срабатывании элементов автоматических СПЗ в пределах помещения, зоны, пожарного отсека и здания в целом;
- контроль и повременную регистрацию данных о срабатывании элементов автоматических СПЗ, а также возможность документального оформления этих данных в виде распечаток;
- передачу информации о пожаре в ближайшее пожарное депо и ЦППС.
14.70. Проект автоматической СПЗ необходимо выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и согласовывать в установленном порядке.
14.71. Алгоритм управления автоматической СПЗ должен обеспечивать своевременное включение СПЗ здания для обеспечения эвакуации людей до наступления опасных факторов пожара и снижения материальных потерь при пожаре.
14.72. Внутренний противопожарный водопровод (сети и агрегаты) должен быть выполнен самостоятельным.
Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, расположенных в непосредственной близости от наружного входа.
14.73. Расход воды на внутреннее пожаротушение в каждом пожарном отсеке высотной надземной части здания должен составлять 8 струй по 5 л/c каждая.
Пожарные краны необходимо комплектовать ручными перекрывными пожарными стволами с возможностью изменения угла распыла от компактной струи до распыленной.
14.74. Системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения должны быть раздельными.
14.75. Водяными автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) должны быть оборудованы все помещения, холлы и пути эвакуации с учетом НПБ 110-03. Установки водяного пожаротушения: могут быть спринклерными, дренчерными и спринклерными с применением тонкораспыленной воды. С целью исключения ложных срабатываний допускается применение спринклерных установок с контролем запуска от пожарной сигнализации.
АУПТ следует выполнять зонами, разделенными по вертикали. В каждом пожарном отсеке должны быть предусмотрены самостоятельные коммуникации, приборы и узлы управления установок водяного пожаротушения. Снаружи здания следует предусмотреть два патрубка с соединительными головками D 80 для подключения передвижной пожарной техники. Патрубки должны обеспечивать подачу огнетушащего вещества в каждую из зон здания, защищаемую спринклерной системой пожаротушения. Регулировку подачи огнетушащего вещества в зоны следует обеспечивать установкой задвижек и обратных клапанов, установленных внутри здания. Соединительные головки, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и обозначенных световыми указателями и пиктограммами.
Интенсивность орошения для АУПТ защищающих коридоры, холлы, жилые квартиры, офисы, административные помещения должна составлять 0,04 л/см2.
Для помещений хранения, подсобных и технических помещений, саун и бань, мусоросборной камеры, шахты мусоропровода интенсивность орошения должна составлять 0,08 л/см2.
Для спринклерных систем пожаротушения расход воды должен составлять не менее 10 л/с. В качестве автоматического водопитателя необходимо использовать гидропневмобак объемом не менее 3 м3, с размещением в верхней части защищаемой зоны.
14.76. В каждой квартире должны быть предусмотрены краны для устройства внутриквартирного пожаротушения согласно п.7.4.5 СНиП 31-01-2003.
Над входными дверями квартир и офисов с каждой стороны, над оконными проемами помещений должны быть предусмотрены спринклерные оросители.

14.77. Мусоросборные камеры должны оснащаться спринклерными или дренчерными оросителями, обеспечивающими орошение всей площади камеры. При обеспечении необходимого давления допускается, подсоединение оросителей непосредственно к сети хозяйственного водопровода. Вентиль подачи воды к дренчерным оросителям должен располагаться непосредственно у входа в мусоросборную камеру.
При использовании дренчерных оросителей в качестве побудителя необходимо использовать сеть со спринклерными оросителями или с тепловыми замками.
14.78. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) должна предусматриваться в соответствии с требованиями НПБ 104-03:
- 4-го типа для зданий высотой до 150 м;
- 5-го типа для зданий высотой более 150 м.
14.79. СОУЭ должна выдавать звуковой и световой сигналы и указание о свободном пути эвакуации в каждую квартиру, офис, гостиничный номер (в квартиры и гостиничные номера в ночное время звуковой сигнал должен быть аналогичен сигналу будильника), обеспечивать двухстороннюю связь квартир, гостиничных номеров и офисов с постом-диспетчерской.
14.80. Алгоритм управления СОУЭ, формируется на основе полученной информации о срабатывании пожарных извещателей с учетом расчетных сценариев развития пожара и процесса эвакуации людей (с учетом пожарных отсеков и зон, значений опасных факторов пожара, полученных от аналоговых пожарных извещателей, установленных на путях эвакуации).
14.81. Для обеспечения спасательных работ необходимо предусматривать:
- устройство пожарных лифтов (с учетом дополнительных мероприятий согласно рекомендуемому прил. 14.6);
- устройство наземных вертолетных площадок, площадок для вертолетов и спасательных кабин на покрытии здания (согласно прил. 14.2);
- устройство пожаробезопасных зон (согласно прил. 14.4);
- оснащение зданий индивидуальными и коллективными средствами спасения (согласно прил. 14.3);
- оснащение объектового пункта пожаротушения (согласно прил. 14. 5).


14.82. По балконам ( лоджиям) при незадымляемых лестничных клетках типа Н1 должны быть предусмотрены сухотрубы диаметром 80 мм со спаренными пожарными кранами на каждом этаже, оборудованные на уровне 1 этажа патрубками для подключения насосов высокого давления пожарных автомобилей.
14.83. Для каждого высотного здания должны быть разработаны и согласованы с ГПС оперативные планы пожаротушения для стадии строительства и эксплуатации здания.
Данные планы должны учитывать каждый этап строительства и эксплуатации здания, в том числе периоды, в течение которых системы противопожарной защиты неработоспособны.
Пожарные депо, обслуживающие здание должны комплектоваться техникой и средствами в соответствии с оперативными планами пожаротушения.
14.84. На периоды временной неработоспособности основных систем противопожарной защиты следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
14.85. Для систем противопожарной защиты необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по защите от криминальных действий (вандализма, террористических действий и т.д.).

P.S. Если хотите документ полностью, укажите ваш эл. адрес...




[21.05.2007 15:58:10]
 Commando? большое спасибо, по названию в инете найду


[21.05.2007 16:14:23]
 Commando? большое спасибо, по названию в инете найду
Александра

[14.11.2007 17:37:07]
 А можно вопрос относительно п.14.72. "Внутренний противопожарный водопровод (сети и агрегаты) должен быть выполнен самостоятельным.
Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, расположенных в непосредственной близости от наружного входа."
Что конкретно подразумевается под словосочетанием "Каждой зоны здания"? Если у меня объект - панельный дом, состоящий из 4 секций, это получается, что каждая секция это отдельная зона, или каждая секция с каждой стороны - со стороны двора и со стороны улицы. Объясните пожалуйста, а то не знаю, куда конкретно выводить эти патрубки.
дмитрий

[25.06.2008 6:22:08]
 дайте пожайлуста информацию по устройству наземных вертолетных площадок (нормативы, разметка, оорудование, цены и т.д.) если возможно
зануда20

[25.06.2008 9:45:21]
 обратите внимание, документить для Москвы
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: пожарно-профилактическая работа в высотных офисных зданиях      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.