Оборудование архива АУПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.05.2007 15:04:37]
 У меня 6 комнат помещений архива 390 м2. Пожарные настаивают на обрудовании АУПТ газом СО2. Мне вроде бы можно оборудовать помещения огнетушителями. Подскажите правда это и как это можно подтвердить документами. Заранее спасибо.


[10.05.2007 16:43:56]
 НПБ 110-03, раздел "Общественные помещения"
АлексейВ ®

[11.05.2007 6:55:45]
 Смотрим таблицу 3 п.4.26.1. АУПТ-кричат пожарные, п.4.26.2. АУПС-смонтирована я им в ответ, ставлю порошковые огнетушители и Ок. 6 комнат площадью от 30,6 до 84,4 м2. Они упираются СО2 или воду в трубы. Тушить архив водой тоже не хочется.


[11.05.2007 9:05:45]
 Тушить серверные порошком не только глупость, но и преступление. В серверных ценно не оборудование, а информация, которая хранится на магнитных носителях. При тушении порошком этой информации наступит "летательный исход". Толко ГОТВ!!! Причем не обязательно СО2, есть и другие, более безопасные газы и количества ГОТВ надо будет меньше, а, следовательно, и баллонов.
Дмитрий

[11.05.2007 10:21:22]
 Можно применить тонкораспыленную воду. Водяной туман не наносит вред материальным ценностям,в том числе и магнитным носителям.


[11.05.2007 10:35:34]
 У меня не серверная и не магнитные носители. У меня 6 комнат с бумагами!!!
Хочу вообще переименовать архив на картотеку.
Дмитрий

[11.05.2007 10:40:42]
 Так тем более. Для защиты архивов с бумагоц тонкораспыленная вода подходит идеальным образом.


[11.05.2007 12:02:41]
 Стоят железные стелажи по 5-7 полок, закрытые сверху. Водичка просто будет скатываться по шкафам. А как с пожаром? Я то вообще ничего не хочу городить, вот только как красиво разойтись с пожарными???
Дмитрий

[11.05.2007 12:36:23]
 Воды не будет. Будет плотный водяной туман, который будет действовать на очаг. А не на полки!

Искать через знакомых пожарников, которые красиво разведут, придумав какой нибудь отмаз. По типу много огнетушителей, или большой огнетушитель.


[11.05.2007 13:07:45]
 АлексейВ. Как-то с пунктами накручено. По архивам таб.3 раздел "Общественные помещения" пункты 26; 27(27.1; 27.2)НПБ110-03.
Можно зацепиться за п.27.2 предоставив официальную справку, что у вас храниться менее 500 тыс.единиц хранения. Вот тут самое интересное- что принять за ед. хранения. Для Вас наверное это папки. А так АУГПТ как не крути. Правда с СО2 не совсем согласен. Можно и хладон. Правда ЦБ рекомедует у себя ставить СО2. Мол, хладон не эффективен для тушения бумаги в пачках и требуется дотушивание. Это в ихних ВНП 001-01. В этих ВНП тоже бред написан-огнетушащая концентрация СО2 БОЛЕЕ и РАВНО 98% Количество баллонов (модулей) для 390 м. куб.- нужно много.Хотя НПБ 88-01 разрешают хладон для таких материалов (бумаги), правда нужно увеличивать существенно концентрацию для тлеющих материалов, см. примечания к приложениям НПБ88-01


[15.05.2007 7:17:12]
 Дмитрий. А такой вопрос - тонкораспыленную воду заводить во все помещения, это понятно, а как с запуском, во все комнаты за раз или по одной? Очаг возник, к примеру, в углу комнаты 84,4 м2 заливать всю комнату? и как он будет действовать на тление бумаги на нижней полке?
Дмитрий

[15.05.2007 7:23:27]
 На ваш вопрос по частичному включению ответит любой проектировщик, система пожаротушения будет работать там, где это действительно нужно. А по нижней полки, рекомендую почитать статьи и другую информацию о тонкораспыленной воде. Что из себя представляет и как действует. Тем более можно применить нестандартные решения при проектировании системы, чтобы создать полную защиту пожароопасных объектов.


[15.05.2007 7:48:37]
 Дмитрий если не тяжело можно какую-нибудь ссылку, где можно посмотреть про тонкораспыленную воду.
Дмитрий

[15.05.2007 8:01:17]
 Обратитесь в личку по аське, мой номер 545-944 или на мыло info@puls-74.com, прямые ссылки могут посчитать рекламой. А так: яндекс - найдется все!


[15.05.2007 8:50:24]
 2 АлексейВ
Недавно работал над аналогичным проектом. После длительных "боданий" было решено делать все-таки на хладоне. Если нужна детальная инфа, то отпишите в личку.


[15.05.2007 14:41:22]
 а как на счет того, что до 60% тонкораспыленной воды оседает?
В результате 40% - ТРВ, а остольное вода из шланга на мат. ценности.
Дмитрий

[15.05.2007 15:02:39]
 Откуда такие данные?

у разнах производителей разные цифры и характеристики.



[15.05.2007 16:24:48]
 Да Дмитрий вы правы.
Я понял, что вы представляете конкретную компанию, а следовательно конкретное оборудование.
Сообщите пожалуйста технические характеристики Вашего оборудования.


[17.05.2007 1:23:17]
 Дмитрий, настройте свой почтовый сервер puls-74.com или не публикуйте свой мейл - робот сайта не может доставить вам письма, впрочем и я тоже не могу достучаться.
Дмитрий

[17.05.2007 6:18:31]
 Все ответы с форума я получаю на свой ящик без проблем, а вчем проблема?
Observer`у: интенсивность орошения 0,01 л с/м2, судите сами какой будет материальный ущерб.


[17.05.2007 11:03:07]
 И я, как часный отправитель письма и робот сайта на каждое письмо в ваш адрес получает ответное маловразумительное письмо на английском от сервера, что мол письмо не доставлено, вы не в белом списке, сходите по ссылке и может мы снизойдем и доставим ваше письмо адресату (вольный перевод мой). Так вот можно избавить хотя бы наш робот от таких ответных писем?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оборудование архива АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.