Чем тушить дизель-генератор мощностью 10 кВА (8 кВт)?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
vvsanna@mail.ru ®

[12.04.2007 13:33:17]
 Подскажите пожалуйста, можно ли делать в помещении дизель-генератора мощностью 10 кВА (8 кВт)порошковое АПТ? Если нет, то что лучше?
GOR ®

[12.04.2007 17:59:16]
 НПБ 88-2001* п 8.1*. Установки порошкового пожаротушения (далее по тексту раздела – установки) применяются для локализации и ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования (электроустановок под напряжением). (т.е. можно)

Я бы рекомендовал сделать газовое АУПТ! Сейчас новые блочные дизельные электростанции (например, звезда-энергетика) комплектуется газовыми АУПТ! Это связано с тем, что есть много нареканий при эксплуатации порошковых АУПТ в ДЭС. Дело в том, что при срабатывании АУПТ порошек припекается к нагретым поверхностям и его трудно отчистить.
тушенка

[16.04.2007 17:07:27]
 Советую рассмотреть вариант использования автономной установки газового пожаротушения.
Алекс ®

[17.04.2007 8:35:41]
 Порошки общего назначения очень эффективно работают как по дизтопливу, так и по электрооборудованию. Порошки действительно образуют расплавы на поверхностях с температурой более 180 град.С, но это не снижает огнетушащей эффективности. И уж если порошок спас установку от пожара, то выполнение восстановительно-профилактических работ - закономерное следствие. Кстати, в основном, вы будете удалять копоть, а не порошок. Стоимость оборудования и его эксплуатации не идет ни в какое сравнение с газовыми АУПТ, а эффективность не меняется даже при высоких степенях негерметичности.
Если установка контейнерного типа, то рекомендую обратить внимание на АУП "Гарант-Р" + МПП "Гарант". Если вариант транспортного исполнения, то прошу уточнить группу условй эксплуатации по ГОСТ 17516.1 - подскажу тип оборудования...
Алекс ®

[17.04.2007 8:39:22]
 Да! Всех с праздником! Сухих рукавов!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Чем тушить дизель-генератор мощностью 10 кВА (8 кВт)?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 liveinternet.ru: показано число посетителей за сегодня СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.