Выбор извещателей для дистанционного обнаружения пожара

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.04.2007 8:59:00]
 Смонтировали АУПТ в локомотивном депо 72х24х12м
По проекту установили извещатели пламени Спектрон.
Срабатывает каждый день. Особенно последнее время, когда солнце стало выше.
Кроме того фары у тепловозов - страшная штука. Что можно придумать? Может у иностранных производителей есть извещатели получше?
Дымовые ставить нельзя - коптят тепловозы :)
Тепловые по высоте не проходят. Есть кран-балка.
Ставили извещатели пламени в школьных спортзалах - та же фигня Стоит только солнцу взойти...
В общем дерьмо полное.


[12.04.2007 12:44:43]
 UP!


[12.04.2007 14:31:37]
 У меня тоже есть такая проблема. Запроектировала в АУПТ датчики пламени Пульсар-3-015 (говорят что с какой-то хитрой обработкой сигнала, типа ложных срабатываний нет). Установка будет находиться в цехе с большими окнами. Я тоже опасаюсь , что бликовать будет. Но чем заменить не знаю. В цехе стоят установки с ЛВЖ. Возможности установить дымовые нет - очень высокий потолок, да и тушение не по площади а по объему. Может подскажите умное решение
Степаныч

[12.04.2007 15:07:51]
 советую посмотреть Систеиу пожарной сигнализации LIST.Как раз для этих условий. Сенсорная кабельная система. правда винете не нашел. но краткие характеристики почитал.


[12.04.2007 15:20:19]
 Что-то я ничего не нашла по этой системе...может ссылка есть?


[12.04.2007 17:00:43]
 Степанч, давай колись! Емэйл вот maylab@yandex.ru


[12.04.2007 17:04:38]
 Есть кабели, которые изменяют свое сопротивление при изменении температуры, и приборы которые это изменение контролируют. Попробуй через поиск на форуме типа "термокабель"


[12.04.2007 17:17:20]
 Я плохо сформулировал вопрос?
Термокабель прокладывается непосредственно в контакте с пожарной нагрузкой!!!!!
Высота цеха -12м
Высота тепловоза - 4,8м
Между ними кран-балка!!!!


[12.04.2007 17:18:53]
 mad off!
Проектировал цеха?


[12.04.2007 17:37:01]
 Нужно ставить пламени, ИК трехспектральные. Анализируется не только пульсация сигнала, но и форма (пик на 4,7 мкм). Естественно дорогие. В основном все импортные.
Vector ®

[12.04.2007 18:54:26]
 SPE! Ну наконец, что-то здравое :)))
Пароли, явки.....
Если не можете открытым текстом, всегда пожалуйста на мой емэйл :)))
Буду Вам благодарен! Если есть вопросы, на которые я могу ответить - пожалуйста :)))


[12.04.2007 23:55:12]
 UP2
SPE ®

[13.04.2007 9:41:56]
 Det-tronics - X3301
General Monitors - FL 4000
У Spectrex - SharpEye есть трехканальная модель.
Из Российских пытается сделать Электрон Стандарт, но не знаю, получили ли они сертификат.
И мы (но у нас лицензионная сборка от Детроникса)
Vector ®

[13.04.2007 9:53:35]
 SPE! А можешь сбросить документацию в мой ящик?


[13.04.2007 14:16:30]
 Сапасибо !!!
Vector ®

[14.04.2007 9:54:54]
 А ещё предложения будут? :)))
Систем Сенсор? :)))


[14.04.2007 10:25:29]
 Рекомендую также рассмотреть вот этот двухканальный извещатель:
http://www.sinkross.ru/modules/pages...
Vector ®

[14.04.2007 11:23:12]
 Спасибо! DmYak! Интересно!
Я наверное, вредничаю, но хочется ещё информации!
Чем больше, тем лучше :))))


[14.04.2007 12:10:17]
 Можете еще как вариант рассмотреть перспективный трехспектральный ИП 330-ГЕРДА. У него довольно хорошая помехозащищенность и отличное конструктивное исполнение. Для выснения всех нюансов лучше выйти на производителя http://www.gerda.ru/contacts/

Vector ®

[15.04.2007 10:04:36]
 DmYak ! Вы настоящий пяточок!!! :))))
Vector ®

[15.04.2007 10:05:30]
 DmYak! Спасибо!!!


[15.04.2007 18:52:51]
 Можно я побуду осликом ИА? )))
1. ЛЮБОЙ ИК- односпектральный будет ловить ложняки при наличии движущихся нагретых частей (или отраженного солнца).
2. Угадайте, почему я не предложил ни одного УФ/ИК? )))


[15.04.2007 19:57:30]
 Любые односпектральные в принципе уже вчерашний день :)
Два канала обнаружения всегда лучше, чем один, а три еще лучше...
Еще лучше, если для каждого канала - своя матрица. И решение о пожаре принимается по схеме "И", тогда вероятность ложняков сильно уменьшается.

В декабре лично присутствовал на сравнительных испытаниях различных детекторов пламени. Лидерами оказались ИПЭСы и Синкросс. При этом западные фирмы были представлены несколько уже устаревшими моделями, но тоже продемонстрировали очень и очень приличный уровень. По мнению наших, нам до Детроникса еще расти и расти (они уже несколько десятилетий гонят один извещатель, который не нуждался долгое время в доработках).

Кстати, видел живьем Электрон-Стандартовский трехканальник. Весьма и весьма прилично...


[15.04.2007 22:59:24]
 Электрон стандарт свой извещатель уже 3 года на выставках показывает. Неинтересно. А про испытания, если можно, поподробней. Модели извещателей, где испытывали. По крайней мере Деттроникс у нас не брали.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Выбор извещателей для дистанционного обнаружения пожара      здесь могла быть ваша реклама