О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Требуемая степень здания огнестойкости котельной

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.04.2007 9:27:54]
 Как можно разрешить противоречие между п.1 Прил. 1 СНиП II-35-76* "Котельные установки", требующим II степень огнестойкости от котельного зала, и металлическим блочным каркасным контейнером, в котором размещаются модульные котельные?


[13.04.2007 20:53:21]
 Получали разъяснение нормативщика, что для крышных и модульных котельных следует руководствоваться п.3.9 указанного СНиПа. С тех пор штук 30 котельных уже сделали - и крышных и наземных. Все предъявлялись ГПН, ни одной претензии не было (тьфу-тьфу...).


[14.04.2007 9:50:10]
 Читаем СНиП II-35-76*, п.3.9.: ... Несущие и ограждающие конструкции крышных котельных должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч., предел распространения пламени по конструкции равным нулю, а кровельное покрытие основного здания под котельной и на расстоянии 2 м от ее стен должно выполняться из негорючих материалов или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм...." Т.е. эти требования распространяются и на блочные котельные? 0,75ч. = 45 мин., таким образом получаем 3 с/о.


[15.04.2007 9:42:33]
 Именно так и делаем.
Секретчик

[15.04.2007 20:43:40]
 Было разъяснение Госстроя "РАЗЪЯСНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫМ ВОПРОСАМ,КАСАЮЩИМСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ"
к сожалению нет номера письма.

«О проектировании котельных»

СНиП II-35-76* «Котельные установки» требует для зданий и сооружений котельных, как правило, II степени огнестойкости. Необходимо иметь ввиду, что согласно действовавшего в тот период СНиП II-А.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» в производственных зданий II степени огнестойкости допускалось применять незащищенные стальные конструкции для каркаса и ограждающих конструкций. Аналогичное требование содержалось и в последующем СНиП II-2-80, а в СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» для таких зданий были введены две новые степени огнестойкости IIIa и IVa (с учетом применения в ограждающих конструкциях того или иного утеплителя).
Учитывая эти обстоятельства, в 1997г. Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России и Главное управление государственной противопожарной службы МВД России направили территориальным органам архитектуры и строительства и органам противопожарной службы совместное письмо от 16.12.1997 №№ 13-803 и 20/2.2/2897 (соответственно) «О проектировании котельных IIIa и IVa степеней огнестойкости»
В связи с введением с 01.07.1999 в СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (изменение №1) новой классификации зданий по степеням огнестойкости и классам конструктивной пожарной опасности возможно в настоящее время предусматривать отдельно стоящие котельные (в том числе блок-модульные заводского изготовления) в зданиях IV степени огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности СО, С1 по СНиП 21-01-97* (вместо IIIа степени огнестойкости по СНиП 2.01.02-85*) и IV степени огнестойкости классов С2, С3 (вместо IVa) с ограничениями и допущениями, установленными указанным письмом, и с учетом требований СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».
instructor ®

[18.04.2007 18:52:07]
 Совместное письмо Управления стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России и Главного управления государственной противопожарной службы МВД России от 16.12.1997 №№ 13-803 и 20/2.2/2897 (соответственно) «О проектировании котельных IIIa и IVa степеней огнестойкости»:

СНиП II-35-76 "Котельные установки" (Прил.1) устанавливает, что здания и сооружения котельных должны быть, как правило, не ниже II или III степеней огнестойкости. Вместе с тем, действующие строительные нормы и правила (СНиП 2.01.02-86, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.11.01-85) допускают применение для производственных и складских зданий каркаса из незащищенных стальных конструкций с ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с полимерными утеплителями (здания IIIа и IVа степеней огнестойкости).
Учитывая это, Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России и Главное управление государственной противопожарной службы МВД России считают возможным предусматривать отдельностоящие котельные (в том числе блок-модульные заводского изготовления) в зданиях IIIа степени огнестойкости тепловой мощностью не более 30 МВт, IVа - не более 15 МВт, при этом здания IVа степени огнестойкости не допускается применять для котельных, относящихся по п. 1.12 СНиП II-35-76 к первой категории по надежности отпуска тепла потребителям.
Допускается также в отдельностоящих зданиях автоматизированных котельных (без постоянного пребывания обслуживающего персонала) с водогрейными котлами с температурой нагрева до 115 град. Цельсия или паровыми котлами с давлением пара 0,7 кг/см2, имеющих небольшую тепловую мощность (до 10 МВт) и малый строительный объем (до 500 м3), не предусматривать установку внутренних пожарных кранов, требуемую п. 17.5 СНиП II-35-76, при условии обеспечения наружного пожаротушения здания в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и первичными средствами пожаротушения по ППБ 01-93.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 