О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Система послойного тушения пожара

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.04.2007 14:35:58]
 Люди, подскажите, пожалуйста, с чего начать проектировать систему послойного тушения пожара мазута для 3 стальных вертикальных резервуаров 20 000 м3?

Какой лучше использовать пенообразователь?
Какие пеногенераторы?
Как располагать пеногенераторы в резервуаре?
Как считать гидравлику?

Есть книга А.Ф. Шароварников, В.П. Молчанов, С.С. Воевода, С.А. Шароварников "Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов" НО кроме красивых картинок и простых чертежей ничего нет.


[02.04.2007 16:49:57]
 НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
РД - 19.00-74.20.11-КТН-004-1-05

Это около 200 страниц записки и штк 50 чертежей. РВС от 3000 до 20 000.

Примерно такие-же штуки есть у ЮКАСА и Газпрома.


[02.04.2007 23:03:11]
 Ну насчет газпрома вы загнули!!!! Там пена вообще запрещена!
anri ®

[03.04.2007 12:21:11]
 вот что еще существует (у меня нет)
Рекомендации по проектированию автоматической системы подслойного пожаротушения нефти в железобетонных резервуарах и стальных вертикальных резервуарах со стационарной и плавающей крышей на объектах АК "Транснефть" АК Транснефть Утв. 24.06.98 Согласовано СГУ ГПС МВД РФ от 25.12.97 №20/3.2/2475 МИПБ МВД РФ 24.06.1998г

Рекомендации по проектированию и применению системы подслойного тушения пожаров нефти в стальных резервуарах АК Транснефть 14.03.96 МИПБ МВД РФ 14.03.1996г

Рекомендации по проектированию автоматических систем по тушению пожара высокократной пеной в закрытых типовых помещениях и низкократной пленкообразующей пеной на открытых типовых сооружениях АК "Транснефть" АК Транснефть приказ от 02.08.2000 №95 ВНИИПО С 01.09.2000 Согласованы ГУГПС МВД 28.05.1998 №20/3.2/1274

СО 03-06-АКТНП-006-2004 Нормы пожарной безопасности. Проектирование и эксплуатация систем пожаротушения нефтепродуктов в стальных вертикальных резервуарах системы ОАО "АК "Транснефтепродукт"



[04.04.2007 15:53:48]
 Спасибо большое.
Только вот одна беда, есть СНиП 2.11.03-93.
В приложении 3 написано:
1. На складах нефти и нефтепродуктов необходимо предусматривать пожаротушение воздушно-механической пеной средней и низкой кратности.
Пожаротушение воздушно-механической пеной средней кратности применяется без ограничений.

Для наземных вертикальных резервуаров со стационарной крышей (кроме резервуаров, предназначенных для хранения масел и мазутов), тушение которых предусматривается передвижной пожарной техникой, допускается применять послойный способ пожаротушения пеной низкой кратности.

Как понимать этот пункт?
У меня мазут, можно ли вообще использовать эту систему (подслойного тушения) или нет?

В городе сделана одна такая система на резервуарах с бензином.
ПБ завода

[04.04.2007 16:03:57]
 Боюсь, для тушения мазута способ подслойного тушения не подойдет. все-таки продукт вязкий


[04.04.2007 17:55:39]
 Да, созвонились с пожарными, они так и сказали, что нельзя!
Спасибо всем кто ответил.


[05.04.2007 16:34:12]
 кроме того на данный вид тушения отсутствуют федеральные нормы проектирования. А тобишь разработка ТУ и согласование в установленном порядке. Герой зачем Вам этот гем...ой!.


[09.04.2007 9:12:46]
 Как это обычно бывает, один начальник что-то где-то услышал и приказал сделать у себя на предприятии. А можно это сделать, сколько стоит и т.д. его в тот момент не интересует.

Сейчас всё стало понятно.

Ещё раз спасибо всем за ответы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 