 Коллеги! Подскажите, как рассчитать количетво гидрантов на территории складского хозяйсва?
ОНОПБ на ОГД

[21.03.2007 19:31:12]
 вопрос сформулирован неверно.
Бывает так что куча гидрантов не дает необходимого расхода а бывает что 2 гидранта обеспечивает водоотдачу.
Рассчитывать нужно требуемый расход воды на наружное пожаротушение. (СНиП 2.04.02-84 п. 2.13) по таблице определяешь расход и затем количество гидрантов. Но есть еще нормируемые величины - это диаметр водовода и расстояния между гидрантами. Вот количество гидрантов зависит от площади территории которую нужно защитить и расположения на ней зданий. Все это можно найти в этом Снипе.
Димок ®

[12.04.2007 20:13:26]
 И какое должно быть растояние между гидрантами? Если можно с указанием пункта нормативного документа.


[03.05.2007 9:54:05]
 п.8.16 СНиП 2.04.02-84* "Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.30 по дорогам с твердым покрытием, а именно:
при наличии автонасосов — 200 м;
при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп"
Татьана

[14.05.2012 12:55:46]
 Уважаемые коллеги, мне необходимо знать кто производит рассчет количества гидрантов? Обратилась в водоканал, а они отправляют в пожарную часть, а в пожарной части наоборот отправляют в водоканал. Получается замкнутый круг, у меня на площади теоретически 9 гидрантов, а практически примерно 14. А ремонт штука довольно таки дорогая, вот и не знаю сколько тшук мне ремонтировать.


[14.05.2012 13:56:52]
 2 Татьана

расчёт количества ПГ должен быть произведён проектировщиком (для частных объектов - ГИП предприятия, на территориях МО - соответствующими Главными архитекторами (проектировщиками) населённых пунктов.