Из чего поставить перегородку EI 45?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Крюгер ®

[02.03.2007 18:06:35]
 Обычно сам даю советы, а тут судьба подперла. После больницы мозги не варят. Коллеги, подкиньте мысль по конструктиву перегородки EI 45 (разиер 9000Х6000).
From ®

[02.03.2007 19:13:27]
 Посмотри www.knauf-msk.ru/htmls/using/fire_table.asp Там приведены
сравнительные данные перегородок КНАУФ на металлическом и деревянном каркасе с обшивками из гипсокартонных листов с указанием различных типов конструктивов в пределах от EI 45 до
EI 90.
Крюгер ®

[03.03.2007 9:05:46]
 From, спасибо. Сайт хороший, полезный. Боюсь только, что когда инспектор прийдет смотреть стенку в натуре, то пошлет все сайты ....(что они и делают). Неужели копаться в пособии Кучеренко?
brdmr ®

[03.03.2007 17:33:25]
 Хотелось бы найти побольше информации и не только фирмы КНАУФ. Если есть что-нибудь скинте на мыло.
From ®

[04.03.2007 1:21:21]
 2 Крюгер
Сам неоднократно сталкивался с недоверием ГПН к информации, полученной из Интернета. Но ведь не от балды же такая солидная фирма, как "Кнауф", приводит информацию о пределах огнестойкости. Наверняка, либо были натурные огневые испытания, либо определили расчётным путём. Думаю, что тут лажи быть не может. А может быть, предложить инспектору доказать свою правоту (в случае, если его не устраивает огнестойкость перегородки) расчётами (если он , конечно, в состоянии их проделать)? У меня это несколько раз прокатывало, хотя ГПН и бесился поначалу.


[04.03.2007 3:10:44]
 Существует МДС ..... ! Номер точно не помню, в нем приведены пределы огнестойкости перегородок из гипсокартона в зависимости от толщины и конструктива! По нему лучше ориентироваться какой никакой а все таки документ!
Еще существует Пособие к СНиП (опять номер не помню) в нем также приведены пределы огнестойкости различных материалов.
Ф.Ю.! Если нужно вышлю эти документы на почту.


[04.03.2007 10:31:03]
 Крюгер! перегородку можно выполнить из двух листов гипрока по металокаркасу ПН-75, установленному с шагом 600 мм и заполнением пространства между листами гипрока минватой марки НГ плотностью не менее 50. Данную схему с указанием видов гиспокартона и минваты можете найти в Спрвочнике ВНИИПО (в помощь инспектору ГПН от 1998 г или от 1999 г.)


[05.03.2007 14:14:37]
 Люди и мне помогите а сколько это будет в кирпичах.


[05.03.2007 14:22:32]
 12см (пол кирпича) это уже 2,5 часа, 6,5см это 0,75 часа, 25см это уже 5,5 часов по пособию к СНИП II-2-80


[05.03.2007 15:39:35]
 Порылся в базе документ отменен, посмотреть не получилось в инете нашел пишут 0.5 часа по справочнику архитектора.Почуствуйте раздницу
Крюгер ®

[08.03.2007 0:57:56]
 Plush, вышли мне, пожалуйста, на электронную почту. Моей библиотеки не хватает.
From ®

[08.03.2007 3:06:32]
 2 Крюгер.
Посмотри ещё www.tb-is.ru/4_2005/56-57.pdf, там тоже есть интересующие тебя перегородки разных конструктивов и пределов огнестойкости, может пригодится.
Grifovsky ®

[24.12.2009 13:00:33]
 Господа,
По этой теме не появилось новой информации?


[25.12.2009 20:46:24]
 СП 55-101-2000 "Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов", там есть информация по перегородкам из гипсокартона со ссылкой на заключение ВНИИПО. Кстати это СП есть в НСИС'е. Также на работе есть два заключения ВНИИПО на перегородки из Кнауфа, С112 и С113, если нужно будет во вторник могу выслать.


[29.12.2009 12:58:50]
 alexander93rus, спасибо. Заключение ВНИИПО будет очень кстати. Можете скинуть на почту, либо закачать в интернет?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Из чего поставить перегородку EI 45?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.