Опыт практической эксплуатации ВОРС Стрелец

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Яковлев Дмитрий Павлович ®

[01.03.2007 9:27:46]
 Уважаемые коллеги!
Прошу откликнуться тех кто имеет практический опыт эксплуатации ВОРС Стрелец от Аргус-Спектр.
Ваше мнение о достоинствах и недостатках эксплуатации данной системы,ложные сработки,подверженность наводкам и т.д.Сейчас монтируем данную систему(ПС), в четырех-этажном офисном здании.Eсть неподтвержденная информация о ненадежности и "глюках" данной системы.
Надеюсь на Вашу помощь в данном вопросе.
Яковлев Дмитрий Павлович

[01.03.2007 10:58:17]
 Что за ваккум?
Яковлев Дмитрий Павлович

[01.03.2007 10:59:43]
 Что все читали и слышали, а эксплуатационщики то есть?
монтер

[01.03.2007 15:30:41]
 нормальная система. есть индикатор помеховой обстановки, резервное питание когда основная батарейка сядет. и исполнены на хорошем уровне. были пара сработок когда в кабинете покурить решили.
Lexis ®

[01.03.2007 15:32:52]
 Добрый день. Сам ставил такую систему на объектах. Очень понравилось. Достаточно простая и при этом надежная. Из недостатков - бракованная партия в августе 06 года (меняли, кстати, без проблем) и поганенькие батарейки в комплекте. Если предварительно протестировать здание на предмет прохождения радиоканала, то проблем быть не должно.
Аргус-Спектр

[01.03.2007 17:22:08]
 Спасибо на добром слове!

Про проблемы знаем и стараемся как можно быстрее реагировать.
Плохие и бракованные батареи больше не закупаем (номер партии отследили, а поставщики занесены в черный список).

Большая просьба, сообщайте о недоработках, нам это очень важно!

Заранее благодарны,
техническая поддержка ЗАО Аргус-Спектр


[02.03.2007 4:02:00]
 Сейчас делаю проект ОПС на этой системе.
Хотелось бы узнать поточнее о проходимости сигнала через стены и перекрытия. Можно ли доверять паспортным данным?
vova ®

[02.03.2007 5:40:55]
 Собрал на столе небольшую систему: пульт, 2 шт РРОП и ДИП с ручником. Дерево прописалось с пульта нормально. Но не смог добиться пока сработки при имитации.
Та же ситуация при програмировании с ПК. Подскажите, в чём может быть проблема. Горит перспективный объект.
ТП Аргус-Спектр

[02.03.2007 10:12:07]
 1. По поводу дальности:
Если нет возможности посетить объект, то обратите внимание на технические условия по проектированию (в нем приведены загрубленные дальности). Но дальность при натурных измерениях обычно бывает больше.

2. По поводу сработки:
Смотрите на реле? Если да, то Вы просто не связали реле с разделами в которых присутствуют извещатели.
а) занесите извещатели в разделы;
б) пропишите тип срабатывания реле;
в) пропишите связь реле с разделами;
г) уберите связь с неиспользуемыми разделами.

Оперативно поможем с возникшими вопросами,
техническая поддержка ЗАО Аргус-Спектр

asupport@argus-spectr.ru
(812) 703-75-11
Яковлев Дмитрий Павлович

[02.03.2007 10:59:49]
 Присоединяйтесь эксплуатационщики!!!
То что представитель производителя учавствует это тоже очень хорошо.
Виртуальный круглый стол...очень хорошо!
Сейчас веду монтаж ПС на базе Стрельца, как закончу напишу.
ТП Аргус-Спектр

[02.03.2007 15:05:30]
 1. По поводу дальности:
Если нет возможности посетить объект, то обратите внимание на технические условия по проектированию (в нем приведены загрубленные дальности). Но дальность при натурных измерениях обычно бывает больше.

2. По поводу сработки:
Смотрите на реле? Если да, то Вы просто не связали реле с разделами в которых присутствуют извещатели.
а) занесите извещатели в разделы;
б) пропишите тип срабатывания реле;
в) пропишите связь реле с разделами;
г) уберите связь с неиспользуемыми разделами.

Оперативно поможем с возникшими вопросами,
техническая поддержка ЗАО Аргус-Спектр

asupport@argus-spectr.ru
(812) 703-75-11


[12.03.2007 6:13:56]
 На следующей недели буду в командировке в Москве. К кому то можно обратиться за помощью в настройке и программировании Стрельца? Лучше один раз увидеть,как это сделать вживую. чем 100 раз прочитать.
rel

[13.03.2007 23:27:04]
 vova,

У Аргуса есть представительство на Лубянке :). Кроме того:
- ЛУИС+,
- Старо-Палладин
и т.д.
Федор

[15.03.2007 23:20:03]
 Дважды сталкивался с "Аргусом" - отстой. Покуда не будет нормальных прмборов с хорошим свободно програмируемым ПО останется отстоем.


[16.03.2007 13:41:46]
 Давай дядя Федор, режь правду - матку. Тока больше конкретики.
АВ

[16.03.2007 17:25:42]
 На двух объектах смонтирован "Стрелец":
- в трёхэтажном загородном доме
- три дома в лесу Тверской обл.
После хорошей настройки - проблем нет. Управление с ПУЛа осваивает любой охранник.
Вопросы к разработчику:
- контроль уровня связи в обратном направлении;
- перепрограммирование извещателей связано с чисто физическими трудностями - каждый нужно снять.
vladS ®

[18.03.2007 9:28:57]
 Вопрос к разработчику: Если у меня 4 этажа. Ставлю ОПС на РРОП- 4 шт +БУ-Р.Правильно ли я рассуждаю: Материниский РРОП -1 этаж - от него 2 дочерних на 2 и 3, А вот 4РРОП на 4 этаже уже должен являтся дочерним к тому какой самый ближний т.е. на 3 этаже?
Еще вопрос. Например, здание 15 этажей- логичней всего РРОП установить в цепочку: 1 этаж -РРОП -"вершина дерева" - а затем каждый последующий этаж-его дочерний и одновременно материнский для верхнего?. В таком случае между РРОПами не более 3-5 метров и связь между ними даже если перегородки "супержелезобетонные должна быть нормальной".
ТП Аргус-Спектр

[22.03.2007 13:30:30]
 1. Видно, что дядя Федор Стрельца в руках не держал.

2. Уважаемый vLadS, Вы совершенно правы.
Но проверив качество связи может оказаться, что промежуточных РРОП может потребоваться меньше и их необходимое количество будет определяться количеством извещателей.

3. Уважаемые коллеги! По техническим вопросам рекомендую обращаться напрямую к нам для оперативного получения информации, т.к. форум вещь полезная, но времени на все темы и форумы не хватает.

Оперативно поможем с возникшими вопросами,
техническая поддержка ЗАО Аргус-Спектр

asupport@argus-spectr.ru
(812) 703-75-11
Яковлев Дмитрий Павлович

[26.03.2007 11:17:16]
 Ура!Поставил 1-й СТРЕЛЕЦ в г.Находка.
Здание небольшое 24х12 м из кирпича.2 этажа .Исползовали 2 РРОП.
Ну в общем впечатление такое,что система действительно неплохая.
Информативность пульта на порядок выше других радиоканальных систем.
Недостатки:
1.не все параметры ,что есть в ПО для программирования можно регулировать с пульта(для меня это существенный недостаток).Например мне нужно проверить,что реле такое-то задействовано под вскрытие и если компа нет, то адью амигос.Хотя конечно пожары,тревоги,неисправности(короче 4 параметра есть,а каких-то нет)Кто ставил тот знает.
2.На одном из датчиков(из 33) сломался тампер.Открыли закрыли 4 раза и тампер каюк.Толи металл мягковат, то ли руки кривые.Ну вот так.


[27.03.2007 9:44:15]
 Уже писал на форуме про эти горе тамперы, смотрю до сих пор ломаются :/ перепаивали около 200 штук...
Система в целом не плоха. Советую прежде чем делать объек всё хрошенько продумать, имею ввиду структуру дерева и самое главное
роль и место РРОП (координатора)! Очень неудобно перепрограммировать, если возникнет такая необходимость (каждый датчик надо снимать)...И конечно же хотелось бы расширяния протоколов общения с другими производителями. А если бы понизили цену, то отбоя точно небыло б от клиентов.




[27.03.2007 9:55:03]
 Заглянул на сайт... Орфей-Р и ИБ-Р2! Это круто!
За Орфей наверно запросят тыщ 10 не меньше ;)
ТП Аргус-Спектр

[27.03.2007 10:43:15]
 1. Уважаемый daddy, немоглибы Вы уточнить про тамперы (тип приборов, дата выпуска - последние 3 цифры номера, где расположены территориально, у кого и когда приобретали приборы). Нам очень интересно поподробнее, лучше сразу на почту, т.к. Ваш адрес мне не виден, толи с авторизацией беда, толи УВАЖАЕМЫЙ админ нас не любит и удаляет.

2. Обратите внимание на сайте версия ПО 4.0, кроме некоторых дополнений есть там возможность у Аврор "поиграть" с реакцией на тампер.

Оперативно поможем с возникшими вопросами,
техническая поддержка ЗАО Аргус-Спектр

asupport@argus-spectr.ru
(812) 703-75-11


[27.03.2007 13:47:17]
 Многоуважаемый ТП Аргус-Спектр!
Вы мне уже на этом форуме обещали три огромные "поляны" ;)за эту недоработку. Ну кто мне снимет и снова поставит две сотни извещателей! Сделали свой тампер. Как только угораздило лауреатов в таком приличном изделии такой слабое место сделать. Изделия закупались у Вас и ваших московских дилеров летом прошлого года. Был срочный заказ и собирали всё по крупицам т.к. Ваши мощности были не на должном уровне. Буду в Питере скоро, зайду с паспортами ;) daddyoil@mail.ru Западная Сибирь.
rel

[27.03.2007 15:33:36]
 Мда...
И на старуху бывет :)
Федор

[12.04.2007 5:11:47]
 Уважаемые ТП Аргус, обслуживаю комплекс, корпусов эдак 20. В следующем году полная реконструкция ОПС. Потянет Стрелец 2500 шлейфов с удовольствием поработаю. Предупреждаю, нужно надежнейшее железо и отличное ПО со всеми наворотами. Нард жаждет конкретики? Скиньте ссылочку на описание Стрельца и ПО к нему - будет?
Балс

[12.04.2007 9:19:49]
 Прочитал про плохие тамперы. Взял в руки датчик, покрутил, посмотрел и тампер отвалился:) Щас умру от смеха. А так пока система мне нравится.
Воффка

[12.04.2007 12:28:57]
 А мне сказали что радиоканал можно простой рацией заглушить....для охранки это катастрофа ! И сработка не пройдёт !


[12.04.2007 16:56:44]
 Это типа если взорвать ядреную бомбу рядом с объектом, то можно сразу его грабануть! :)
х

[12.04.2007 20:48:06]
 ... там уже грабить не чего будет:)))
Andrey

[13.04.2007 9:44:51]
 В таком случае ядерный взрыв должен быть высотным, тогда основным поражающим фактором является электро-магнитный импульс. При этом вся электроника ляжет.

PS
Не вздумайте таким образом грабить магазин или склад электроники :)
ТП Аргус-Спектр

[13.04.2007 11:11:14]
 Уважаемый Федор, микросотовая структура и автоматическая регулировка мощности, использование 2 диапазонов частот и наличие 10 радиочастотных каналов, а также использование протокола Аргус-Диалог® позволяют работать на одном объекте (помещении) до 8000 радиоканальных устройств. Если посетите MIPS 2007, продемонстрируем Вам ПО "Стрелец" (АРМ), способное обслуживать до 8 систем на одном ПК. Для получения консультаций по существу настоятельно рекомендуем, обратитесь по адресу:

assuport@argus-spectr.ru
(812) 703-75-11
Кронверк

[13.04.2007 11:56:40]
 ТП Аргус-Спектр и все-таки интересует проблема о создании помехи. Т.е. я обычной радиостанцией на частоте 433,92 глушу любую сигнализацию... Что в этом случае произойдет с оборудованием "Стрелец"? Я уже испытывал это на обычных радиокнопках тревожной сигнализации - тревога не прошла, вот и думаю после этого про радиоканальные системы. Про уход вверх по частоте разговор не вести - так как это не есть панацея
ТП Аргус-Спектр

[13.04.2007 12:40:57]
 Уважаемый Кронверк, Вы хотите получить помощь по взлому сигнализаций? Или Вас беспокоит вопрос надежности системы. Если второе, то предлагаю зайти на наш сайт (http://www.argus-spectr.ru/index.php?act=tovar&l=&id[]=4&id[]=24&id[]=311&clickId=311) и обратить особое внимание на презентацию (http://www.argus-spectr.ru/pic/tovar...), посвященную вопросам скептиков и практиков.
Учтите, что Стрелец - это БРЕНД разработанный для профессионалов, а не игрушка для любителей, коих на нашем рынке предостаточно. Именно поэтому в системе реализованы все требования НПБ (см. нормативную базу по адресу http://www.argus-spectr.ru/index.php?act=tovar&l=&id[]=4&id[]=24&id[]=311&id[]=336&clickId=336&tovar=259&subact=1), в отличие от других односторонних и псевдо двухсторонних систем.

Для получения консультаций настоятельно рекомендуем, обратитесь по адресу:

assuport@argus-spectr.ru
(812) 703-75-11



[13.04.2007 15:27:40]
 Система Telemonitor позволяет на одном АРМ отображать не только 8, а тысячи приборов "Стрелец", обеспечивая непрерывное двухстороннее соединение. Ограничения на количество отображаемых объектов на одном ПК не программно-технические, а исключительно психо-физиологические - определяемые способностью человека (оператора) воспринимать и анализировать информацию.
alex

[19.04.2007 14:26:24]
 Понравилась возможность запуска и контроля от ИБ-Р прибора управления Старт-8 (сирены, табло)и БРО "Орфей", для оповещения 3 типа (на четырех этажах здания ГИОП).Подсказали и дали схему подключения в техподдержке.
Тройка

[04.05.2007 11:14:10]
 Год назад перешли только на "Стрелец" Могу уверенно сказать: при правильной экономике фирмы (работать на объемах а не колотить по месяцу детский сад)"Стрелец" намного выгоднее проводных систем. Но нужно нарабатывать опыт (сын ошибок трудных). В г. Каменск-Уральском (Свердловская область) к сентябрю планируем перевести на "Стрелец" все школы. (Аргус - от вас почетная грамота!) Всего сделали порядка 50 немаленьких объектов за год (бригада - 8 челов)
В общем то проблемы две: с большим скрипом проходят насквозь гнилые нормы по подключению электропитания (Кто увидит автора 7 главы ПУЭ плюньте за меня ему на галстук!), и дежурный персонал: когда бабуля-вахтер видит ПУР (типа Пульт управления), она впадает в ступор.
Сержа ®

[04.05.2007 17:28:01]
 To Тройка:А что,конкурс уже выйгран? Каменск не Асбест,конкуренция по-болеее.Или конкурсную документацию поручено Вам подготовить?
Не забудьте указать - срок монтажа 1 неделя и все конкуренты сразу отпадут1
Тройка

[06.05.2007 19:44:35]
 Сержа, да, конкурс выигран,и не только в Каменске, я в курсе что Каменск не Асбест, и про конкуренцию что то там слышал. Неделя для объекта на "Стрельце" это много. Я тебе больше скажу - некоторые объекты мы монтируем за 1смену полностью "под ключ". Опыт, нарабатывайте опыт! Конкурсную документацию готовил заказчик. (Ты не поверишь!)А если серьезно то проблема в том что большинство фирм тупо предлагают самые низкие цены, с самым простеньким оборудованием.А клиент хочет качество! Вот тут и выясняется что вы кроме ИП 41М ни чего предложить нае способны! Если был резок-извини!
Ден1

[29.05.2007 10:19:19]
 Работаем со Стрельцом год,сделали несколько пробных объектов выжидали год (обожглись на Астре).Пока особых нареканий не было правда один раз выходила из строя РБУ.Вобщем система не плохая,конфигурирование не сложное, куча возможностей (это в сравнение с Астрой,если конечно можно сравнивать).
alex

[15.06.2007 17:07:56]
 Тройка, подскажите если доводилось, как включать в шлейф РИГ ручной ИП 535 (Гарант)или другой в уличном исполнении.По идее нам достаточно кнопку на стене под навесом на улице.
alex

[20.06.2007 14:55:10]
 Тройка :
Какой ИПР или кнопку можно подключить к РИГ и поставить на улице, чтобы передавать сигнал Пожар (через шлейф). ИПР-Р не в уличном исполнении.
Алан

[13.07.2007 17:05:27]
 Для Alex:
Включите в шлейф РИГ "Стрельца" ИПР 514-2 "Культ"(IP41) или ИПР 514-2/В (IP54).
гость

[19.03.2008 0:14:06]
 За год появилась ли новая информация по эксплуатации "Стрельца" на объектах с большой территорией? Какое качество связи.


[19.03.2008 11:28:09]
 Да, в принципе, отрицательного опыта нет, то, что смонтировано, стоит.
в Н-Тагиле завязали в одну систему 7 зданий расстояние между ними где то 60-100 метров, без антен система подглючивала, нет- нет да и связь на двойку была, всетаки расстояния, стены... Потом подцепили к расширителям антены,(типовые, они везде продаются рублей по 300), направили друг к другу и прблем не стало, связь - железная пятерка!
Сейчас проблема в другом пошла: Стрельцом многие заинтересовались, поставят систему, она у них глючит, они в крик, система хреновая, зря связались. Мы объект на обслуживание берем, смотрим - а ребята просто неправильно сделали, невнимательно спрограмировали... В Стрельце надо обязательно опыт получить, потом все как по маслу пойдет. А у некоторых терпения не хватает...
Что еще нравится - Аргус постоянно дорабатывает приборы, за 2,5 года уже шестая версия расширителя, причем разница очень большая нынешние версии оборудования гораздо лучше стали. Ну и две частоты запустили: 433 и 860 Мгц, на 860 теоретически проходимость сигнала д.б.лучше, но ребята предупредили: оборудование на 860 не для ж.б.и., там ячейки сильно экранируют.
АЛВАТ

[12.04.2008 12:57:22]
 О незащищенности "Стрельца"
Попробуйте снять извещатель или отключить питание РРОП (не координатора) или создать другую неисправность, ПУ-Р пищит, мигает. Короче, сообщение не прозеваеш.
А хотите вывести систему из строя?
Отключите питание РРОП-координатора сети. ПУ-Р через некоторое время чисто символически пикнет, слегка мигнет и все. Т.е. достаточно на 5 секунд отвлечь охранника и делайте с объектом, что хотите, никто ничего не узнает. Где вы видели охранника, который всю смену тупо смотрит на дисплей клавиатуры, не пьет чай, не смотрит на мониторы, не говорит по телефону?
Обычное общение с системой: утром снял, вечером поставил. А если это чисто пожарная система без глюков то на клавиатуру вообще не смотрят.
Отмечю. В целом система хорошая, но непонятен подход разработчиков.
Обычная неисправность это страшно, а глобальная неисправность - это так, пустяк.
Пытались общаться по телефону. Нас или не поняли, или не хотели понять. Предлагали поставить дополнительные реле и еще какие-то прибамбасы.
Неужели трудно прописать в прошивку ПУ-Р мигание-пищание при потере связи с координатором сети. Тем более, что этот факт устанавливается: антенна пропадает, знак неисправности высвечивается.
Вывод: чисто пожарка или охранка на дурака - система классная.
А вот на серьезный участок объекта мы ставить не стали, хотя Заказчик очень хотел. Мы просто продемонстрировали ему отключение питания, и отвлекли охранника на 30 секунд.


[12.04.2008 18:16:31]
 АЛВАТ, возможно вы не совсем правильно представляете себе питание Стрельца.
Давайте разберемся:
1."Отключите питание РРОП-координатора сети. ПУ-Р через некоторое время чисто символически пикнет, слегка мигнет и все." - Это произойдет, если вы запитали и координатор и пульт от одного РИПа.
Мы запитывем каждый расширитель от своего РИПа, Пульт от своего. В этом варианте,в случае отключения питания координатора, пульт включит внутренний звуковой извещатель, тебло станет мигать красным цветом, появится надпись "Потеря связи" и адрес расширителя. Все это разбудит охранника только если он не съел упаковку димедрола.

2." Т.е. достаточно на 5 секунд отвлечь охранника и делайте с объектом, что хотите, никто ничего не узнает."
Координатор сети располагается либо в самом дежурном помещении, либо очень недалеко от него.
Если координатор в коридоре, то злоумышленнику со стремянкой (вы , надеюсь, не ставите расширители и РИПы у плинтуса?) необходимо проникнуть на охраняемый объект (!!!), взобравшись на стремянку отключить основное и резервное питание, для чего вскрыть РИП. И все равно сработает пульт!(И не 30 секунд пищит пульт, как вы пишите, а 8 минут!)
Если координатор в дежурном помещении, начале придется выключить охранника...
И последнее: а откуда злоумышленник узнает что именно этот расширитель является координатором сети?
Так, что ваши доводы, извините считаю неубедительными.
АЛВАТ

[12.04.2008 23:37:09]
 О незащищенности "Стрельца"
Попробуйте снять извещатель или отключить питание РРОП (не координатора) или создать другую неисправность, ПУ-Р пищит, мигает. Короче, сообщение не прозеваешь.
А хотите вывести систему из строя?
Отключите питание РРОП-координатора сети. ПУ-Р через некоторое время чисто символически пикнет, слегка мигнет и все. Т.е. достаточно на 5 секунд отвлечь охранника и делайте с объектом, что хотите, никто ничего не узнает. Где вы видели охранника, который всю смену тупо смотрит на дисплей клавиатуры, не пьет чай, не смотрит на мониторы, не говорит по телефону?
Обычное общение с системой: утром снял, вечером поставил. А если это чисто пожарная система без глюков то на клавиатуру вообще не смотрят.
Отмечю. В целом система хорошая, быстро конфигурируется и монтируется.
Но непонятен подход разработчиков.
Обычная неисправность - это страшно, а глобальная неисправность - это так, пустяк.
Пытались общаться с разработчиками по телефону. Нас или не поняли, или не хотели понять. Предлагали поставить дополнительные реле и еще какие-то прибамбасы.
Неужели трудно прописать в прошивку ПУ-Р мигание-пищание при потере связи с координатором сети. Тем более, что этот факт устанавливается: антенна пропадает, знак неисправности высвечивается.
Вывод: охранка на дурака - система хорошая, чисто пожарка - пока чего-нибудь не случится.
А вот на серьезный участок объекта мы ставить не стали, хотя Заказчик очень хотел. Мы просто продемонстрировали ему отключение питания, и отвлекли охранника на 30 секунд. Неисправность была обнаружена только при пересменке через 10 часов после ночи.
АЛВАТ

[13.04.2008 0:15:45]
 Все РРОПы питаются от индивидуальных РИПов, ПУ-Р питается от встроенной батарейки. Повторюсь при потере любого РРОП пульт реагирует вполне адекватно. А вот при потере связи с координатором сети именно так как описал. Отключение питания - это как пример. Связь может потеряться и по другим причинам. Проверьте, пожалуйста, эту ситуацию на своем оборудовании. Речь идет именно о КООРДИНАТОРЕ.
andREY

[13.04.2008 11:22:58]
 АЛВАТ,

Мне кажется, что Вы не до конца разобрались с назначением прибора ПУ-Р. Прежде всего, это ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ.

Вам, наверняка, известно о том, что «мозги» системы «Стрелец» распределены между радиорасширителями системы. Именно они принимают сигналы от извещателей, обрабатывают их, раздают сигналы управления на:
- размыкание реле ПЦН
- коммуникаторы: GSM, Contact-ID, Ethernet, радиоканал
- блоки индикации: БВИ-8, БВИ-64
- проводные и беспроводные пульты: ПУЛ, ПУ, ПУЛ-Р, ПУ-Р

Наша практика научила нас тому, что с пультами может случиться разное. Был случай, когда при грабеже «на рывок», ПУЛ-Р был измочален молотком (дядька подумал, что проблему решил). НО каждый раз сигнал тревоги (сирена, реле ПЦН, sms-ка) доходил до адресата.

Согласен с Вами, что Аргусу стоит подумать по поводу описанного Вами случая, но…

Уверен, что любой режим работы ПУ-Р НИКАК не влияет на безопасность объекта!
алват

[13.04.2008 22:12:55]
 Уточнение. Координатор и ПУ-Р находятся в разных помещениях здания охраны.
Связываются между собой по радиоканалу (без проводов) растояние 25 метров через этаж.
Разнесение по помещениям связано с разбросанностью системы по разным зданиям.
Просто на объекте есть различие Охранник и Оперативный дежурный.
По целесообразности растояния РРОП-Координатор находится в помещении проходной на минимальном расстоянии от ближайшего здания,
пульт в помещении Оперативного по настоянию Заказчика. Само здание охраны пока не оборудовано (Заказчик не торопится).
Теоретически конечно можно добавить еще один РРОП, задействовать реле Координатора, вывести от него провода,
да еще кучу способов можно придумать. Вопрос зачем?
Я так думаю , надо разработчику понять, что потеря Координатора гораздо важнее потери извещателя.
Ну не посылаем мы SMS, не дозваниваемя на пульт, компьютер поставим только через два этапа (Заказчик рулит)
Как питается Стрелец и где у него находятся мозги я прекрасно понимаю, не первый объект смонтировали.
Ситуацию проверяли не на всех. Эта получилась можно сказать случайно.
Версия прошивок не очень старая, смонтирована месяц назад.
Я просто обозначил проблему. Всем спасибо. Пусть все остается как есть.
Мы то с этим столкнулись, а другим похоже не интересно. Вопрос снимаю. Не хочу выглядеть чайником.
А то с этим "...не разобрались...", того "...не поняли...". Извините, но мы сначала изучаем и лишь потом монтируем.


[14.04.2008 12:36:43]
 Обязательно пошлю описанную вами ситуацию на Аргус в тех поддержку, пусть пояснят, или вы правы, или мы с вами может в чем то не разобрались. В любом случае ни коем образом не рассматриваем вас как "чайника", видно что вы в стрельце не новичек...
Leo

[18.04.2008 11:12:48]
 Проблема известна, кроме указанных здесь путей решения разработчики готовят контроль РРОП-00 и ПУ-Р, методы обхода и маршрутизации каналов. Узнал на семинаре на МИПСЕ.
andREY

[18.04.2008 12:51:43]
 Всем,

Был на МИПСе говорил со спецами. Результаты:

Сделали так как есть для использования ПУ-Р только для настройки системы. В этом случае его приносят, а потом уносят, нет смысла орать.

Согласились с доводами, что при постоянном применении, это неудобно. Будет версия 6 прошивки ПУ-Р: добавлена опция "Индицировать отсутствие связи с РР-КР с помощью звуковой сигнализации". Если эта опция включена, то ПУ-Р при детектировании отсутствия связи с РР-КР включит световую и звуковую сигнализацию на время около 2 мин (аналогично сигнализации всех других событий неисправностей в системе).


Оп!


[18.04.2008 13:24:28]
 Монтировали жилой дом, 5 этажей. Охранка, пожарка.
Из минусов:
1. Неудобство програмирования датчиков (почти полный разбор)
2. На "режиме повышенной дальности" слишком долгое перевзятие. Часто ложное.
3. Пробивало макс. на два этажа (правда перекрытия бетон) хотелось бы по более.
4. Мало контактных выходов (хотелось бы шт.10)
5. Неудобная проверка дипов (с магнитом). Лучше уж кнопкой.
6. Нет возможности подкл. считыватель ТМ.
7. Програмирование только через COM порт. Неудобно специально для Стрельца таскать с собой еще и COMовский бук. Пора переходить на USB.
Из плюсов:
1. Простота и интуитивность програмирования РРОПа.
2. В данном ценовом диапазоне- лидер.
Vasiliska

[18.04.2008 17:10:48]
 Уважаемый Вамп,

Не сочтите на пихание, но несколько замечаний:

1. Неудобство програмирования датчиков (почти полный разбор)
Зачем Вы их разбирали?! Открыли крышку, щелкнули переключателем, и все!

2. На "режиме повышенной дальности" слишком долгое перевзятие. Часто ложное.
По поводу ложности - ерунда! Такого просто никогда не было.
По поводу длительности перевзятия - правда. НО про это ясно написано в руководстве: дальность повышается из-за уменьшения скорости общения!

4. Мало контактных выходов (хотелось бы шт.10)
Есть же еще 16 беспроводных релейных выходов!

5. Неудобная проверка дипов (с магнитом). Лучше уж кнопкой.
По уму, их бы надо аэрозолью тестить...

6. Нет возможности подкл. считыватель ТМ.
Есть! И не только ТМ, а еще и Proximity-карты: ПУЛ (проводной пульт локальный) или БУК-Р (беспроводной).

7. Програмирование только через COM порт. Неудобно специально для Стрельца таскать с собой еще и COMовский бук. Пора переходить на USB.
Посмотрите, пожалуйста, на RS-RF: USB-подключение к компу, а с РРОП по радио :)))




[18.04.2008 20:40:54]
 Не сочту :)
1. "Открыли крышку, щелкнули переключателем, и все!" - "Икар-р" и "Риг" нужно полностью разобрать, можно было упростить.
2. Лично боролся- на РРОП объемник стоит, а на самом деле под ним табун чебуреков работает. Убираешь галочку "режима п.д." все нормуль.
4. Имелось ввиду контактные выходы на самом РРОПе. Не хочется городить огород.
5. "Аэрозоль", ну как же не поумничать! Когда ДИПы после програмирования лежат на столе, хочется ведь посрабатывать, и как на зло никто не курит...
6. Про считку просто сам не знал. Зачет.
7. Что за RS-RF? Не нашел инфу.


[18.04.2008 20:51:03]
 Ладно, пункт 1 можно удалить. У других производителей с этим вообще гемор...
Vasiliska

[20.04.2008 23:08:18]
 Доброй ночки :)

4. Понял. А по проводам расширители релейных выходов подключать не пробовали? Мне говорили, что есть такие: БРРВ и БРПЦН называются.
7. Про RS-RF сам узнал только на МИПСе! Незаметненько так висел. Это "расширитель" RS-232 выхода.
Теперь можно будет подключать до 8 (!) устройств типа: коммуникатор, ПО и т.д. ПРИЧЕМ по радиоканалу :)
Эх, не буду больше лазать по стремянке для "железного" подключения к РРОП для его программирования :Р


[19.05.2008 20:04:29]
 Система отличная, но есть несколько пожеланий для разработчика:

1. Сложность привязки реле к разделам, необходимо выбирать каждый раздел и в нем устанавливать привязки. Если в системе 2 РРОП еще нормально, а если 16 это по максимуму 16*16=256. Слишком долго, конечно это крайний случай, но даже настройка 10 реле с привязкой каждого к 1-2 разделам достаточно сложная задача, тем более что по умолчанию к все реле привязаны ко всем разделам. Предлагаю внести изменения в ПО "Стрелец":
а. по умолчанию реле не связанны с разделами.
б. привязку реле к разделам осуществлять в таблице: по горизонтали - название реле, по вертикали - номера разделов.

2. В системе допустимо использовать максимально 32 ИБ-Р, причем 16 из них должны быть в пределах радиовидимости координатора сети (РРОП0). Ограничение вызвано тем что для управления выходом ИБ-Р от глобального раздела привязку необходимо осуществить либо к координатору (16 шт.) либо назначить ИБ-Р глобальным. Если на объекте (5-ти этажное здание+ подвал) будет установленно более 32 ИБ-Р исп.2 (для управления световыми указателями эвакуации) придется ставить 2 системы, связывая их между собой с помощью РИГ, немного кривоватое решение (предложенно тех поддержкой АС). Предлагаю:
а. привязку ИБ-Р к разделам осуществлять аналогично Орфей-Р (его можно привязывать к глобальным или локальным разделам, независимо к какому РРОП он привязан)

3. В ПУ-Р установлен 4х строчный ЖК дисплей, а информативность у него.... Например в первый глобальный раздел включен один этаж здания - 50 дымовых извещателей. При сработке что охранник видит на дисплее - номер РРОП, номер извещателя и название раздела. Далее начинается поиск места возгорания по бумажной дислокации, как на древней Висте, а у заказчика вопрос: "А зачем Висту меняли!!!".
Предлагаю:
а. добавить возможность внесения названия для каждого извещателя и локального раздела с помощью ПО "Стрелец", длина названия хотябы 16 символов, лучше 32. (Для охранника необязательно знать номер РРОП и адресс извещателя, эти параметры можно сделать доступными по дополнительному запросу).
б. добавить возможность отображения состояния локальных разделов на БВИ-64, подключенном к РРОП0.
в. добавить возможность отображения нарушенного извещателя в списке извещателей.

4.
гвость

[20.05.2008 6:39:19]
 2Vasiliska
"расширитель" RS-232 выхода (он же RS-RF) - поясните, что за изделие такое...
Смотрю сайт Аргуса, не нахожу =/
Наро-Фоминск

[21.05.2008 21:59:04]
 Как влияет "Стрелец" на работу медицинского оборудования? Можно ли ставить пожарку на "Стрельце" рядом с кардиостимуляторами? Наши инспектора ГПН категорически против "Стрельца" на объектах с реанимацией и интенсивной терапией.


[22.05.2008 9:22:22]
 Ни как не влияет. Мощность передатчиков Стрельца мизерна и в тысячи раз слабее сигнала от сотового телефона. Прикол стрельца как раз и заключается в том, что качество сигнала достигается не за счет мощности, а за счет иных оригинальных решений.
А вашим инспекторам можете просто доложить: Стрелец уже полтора года успешно работает в больнице №5 города Каменска-Уральского (12 тыс. кв.м., в том числе и реанимация) и планируется в Екатеринбурге в клинике Охраны материнства и младенчества НИИ РОСМЕДТЕХНОЛОГИЙ. Надеюсь не надо пояснять, что учреждения эти напичканы сложнейшей апаратурой?
Ваши пожарники (именнно ПОЖАРНИКИ из ГПН)- дремучие неучи, гнать надо таких взашей, чтоб прогрессу не мешали!
  Дискусия закрыта