оповещение в больнице

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Julia ®

[26.02.2007 18:50:09]
 Уважаемые коллеги, помогите!!! Где следует размещать громкоговорители в больнице, если у меня 3 тип СОУЭ, только в коридоре или только в кабинетах врачей? Нужно ли в этом случае использовать сирены?
Ящур

[26.02.2007 21:56:51]
 Сирены - это существа, которые обитали на острове и своим волшебным пением увлекали мореходов, которые гибли в морской пучине.

Не надо их использовать.


[27.02.2007 11:52:06]
 при запросе Копылову по данной теме чем руководствоваться п.17 или п.102 ППБ 01-2003 Ответ однозначный - см. п. 102


[27.02.2007 11:53:17]
 а по поводу синрен нам понравилось!!!!


[27.02.2007 11:53:55]
 при запросе Копылову по данной теме чем руководствоваться п.17 или п.102 ППБ 01-2003 Ответ однозначный - см. п. 102
julia

[27.02.2007 13:38:00]
 П.102 ППБ 01-2003 справедлив для стационара, а как быть с поликлиникой? Тоже оповещать только персонал?
Julia ®

[27.02.2007 18:02:20]
 А как быть с поликлиникой, тоже оповещать только персонал или всех одновременно?
Julia ®

[27.02.2007 18:02:54]
 А как быть с поликлиникой, тоже оповещать только персонал или всех одновременно?
Jon ®

[27.02.2007 23:23:54]
 Julia ®, а что поликлиника не относится к лечебному учреждению?

Еще раз: ППБ 01-2003 п.102. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т. п.).

В ЛЕЧЕБНЫХ и детских дошкольных УЧРЕЖДЕНИЯХ, а также спальных корпусах школ-интернатов оповещается только обслуживающий персонал.

Jon ®

[27.02.2007 23:29:30]
 А на практике оповещатели устанавливаются везде. В автоматическом режиме нужно оповещать только обслуживающий персонал, а в ручном - всех остальных при необходимости.
Согласно того же ППБ 01-2003 п.102 "Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие."
Желаю удачи..........
Julia ®

[28.02.2007 7:19:38]
 В поликлинике ведь очень много посетителей и кабинетов врачей, соответственно оповещателей нужно очень много. А ставить в только в коридоре выйдет дешевле. Это будет считаться нарушением?
Jon ®

[28.02.2007 13:33:43]
 Julia ®, Вы задаете не корректный вопрос. Читайте НПБ 104-03:
п. 3.14. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
п. 3.15. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

PS Кол-во оповещателей расчитывается исходя из площади и назначения объекта, а не из-за количества посетителей.
Julia

[28.02.2007 14:57:29]
 Jon, я имела ввиду то, что если в поликлинике будет оповещаться только персонал, то врачам будет проблематично осуществить эвакуацию людей.
Jon ®

[28.02.2007 21:44:28]
 Julia ®,
на Вашем объекте в автоматическом режиме нужно оповещать только обслуживающий персонал, а в ручном - всех остальных при необходимости. Т.е. от врачей требуется нажать кнопку на центральном оборудовании СОУЭ для запуска данной системы в ручном режиме. А если потребуется, то вести оповещение с микрофонной консоли. Так в чем же врачам будет проблематично осуществить эвакуацию людей?

А если оповещать всех, то представьте себе последствия ложной тревоги:
- идет операция и вдруг ложняк... Все хирурги с перепугу скальпелями такого наворотят.
- или пациент лежит прикованный к постели на растяжках, какие его дейсвия в нештатной ситуации?
Julia

[01.03.2007 7:15:41]
 Спасибо, Jon! А в стационаре нужно делать ручной режим оповещения?


[01.03.2007 9:48:29]
 Ну не ручной а полуавтоматический (НПБ104 3.6. Допускается использовать в СОУЭ 3- 5-го типов полуавтоматическое управление)
оповещать в автомате врачей (см.операция)опасно, а вот не оповещать ходячих больных преступно.Про поликлиники так вообще попробуйде отделить котлеты от мух не получится (врачей и пациентов).


[01.03.2007 10:42:09]
 А если передавать сигнал предварительного оповещения ЗАКОДИРОВАННЫМ СООБЩЕНИЕМ, тогда громкоговорители можно ставить где угодно. Например: "Внимание!!! Код 1 введен в действие!" или что-то в этом роде. Поймет это сообщение только ОБУЧЕННЫЙ персонал.

Первоочередная задача - не размещение технических средств, а определение функций и задач системы...
Jon ®

[01.03.2007 11:05:41]
 DmYak ®, передавать сигнал в закодированном виде - это один из хороших вариантов, в большинстве применяемый в торговых центрах чтобы не создавать паники среди посетителей. Но в нормах четко прописано: " ... оповещать только обслуживающий персонал"
Jon ®

[01.03.2007 11:07:42]
 DmYak ®, передавать сигнал в закодированном виде - это один из хороших вариантов, в большинстве применяемый в торговых центрах чтобы не создавать паники среди посетителей. Но в нормах четко прописано: " ... оповещать только обслуживающий персонал"


[01.03.2007 11:32:43]
 А вот и попробуйте все-же определить что же это такая за функция "оповещать". Если в это понятие вкладывать только уровень громкости сигнала - это одно, если говорить о передаче и восприятии ИНФОРМАЦИИ - совсем другой компот получается (причем, не противореча нормам). Повторяюсь, но первичным должен быть вид и состав сигналов (информация), а уже затем - технология их передачи...


[02.03.2007 21:19:32]
 Уставнавливать оповещатели необходимо во всех местах для обеспечения нормативного уровня звука.
Текст оповещения не должен содержать слов способных вызвать панику у больных (пожар, возгорание, опасность).
  Ответ пойдет СЮДА