 Объект - серверная с габаритами 6х15х3. Объем - около 270 м3.
Однако, потолочное пространство так загружено коммуникациями (при этом потолок не зашивается), что нет возможности нормально прокрепить нашу трубную разводку. Посоветуйте, какую схему нам выбрать:
1. Пустить кольцевой трубопровод по стенам и подключить к нему 4 модуля.
2. Расставить модули по углам и осуществлять выпуск ОГС через модульные насадки.
Может, кто-либо подскажет более целесообразную схему?
Fred M ®

[13.02.2007 8:06:37]
 Коллеги, отзовитесь!


[13.02.2007 15:54:01]
 мне второй вариант больше нравится... если есть место для установки балонов, то тем более..единственное не направлять струю на стены..


[13.02.2007 16:18:41]
 а если трубопровод пустить перпендикулярно коммуникациям
Fred M ®

[13.02.2007 16:40:43]
 Спасибо, что откликнулись. На потолочное пространство расчитывать не хочется. Архитекторы ухитрились сделать потолок ступенчатым. Каждая ступень шириной 1,3 м. Плюс немеряно вентиляции, еще проблемма будет с дымовыми извещателями разобраться - идет интенсивное вентилирование (возможный дым будет тут же отсасываться). Думаю применить комбинированную сигнализацию.


[15.02.2007 20:53:05]
 Чтобы говорить, что-то надо знать:
1) конструкцию потолков, что там за ступеньки;
2) высоту ступенек;
3) как потолок «уделан» коммуникациями;
4) как стоят стойки и их высоту.
Без этих данных можно только строить предположения и гадать на кофейной гуще.
Fred M ®

[15.02.2007 22:34:02]
 Леший, спасибо, что обратили внимание на мою проблемму. Пробовал вскрыть Ваш мейл, чтобы послать план-разрез, но сайт 01 отказывается. Хотя я авторизовался.


[15.02.2007 22:45:24]
 Fred M, не сайт отказывается, а Леший запретил показ своего мейла


[16.02.2007 12:56:52]
 Fred M, сочувствую. Но Вы нагоняете на себя больше страха чем есть на самом деле. Я честно говоря ничего не понял. Что такое кольцевой трубопровод в ГПТ? Как это расставить модули по углам? Есть объём, есть расчётная концентрация, насадки можно направить вверх, вниз, по стенам. Дело это не меняет. Тушение объёмное. Батарея модулей, коллектор, в зависимости от свободного пространства трубная разводка. Проблемы я не вижу.
Vector

[16.02.2007 19:48:13]
 Насадки с углом распыла 180 град от стены В чем проблема Ну и контрогайка конечно для закрепления насадка в нужном положении


[16.02.2007 19:51:27]
 Пилите, те сверлите дырки нужной площади в насадке И делов-то


[19.02.2007 13:47:33]
 Fred M, как вариант - использовать систему автономного газового пожаротушения с трубками Firetrace. Такие модули как раз и предназначены для защиты шкафов с эл-оборудованием в серверных (не только). Роль трубопровода здесь выполняют сами трубки Firetrace. Монтаж несравненно проще, да и в цене большой выигрыш.


[02.03.2007 11:45:36]
 Fred M, как решили проблему?


[02.03.2007 13:56:57]
 Если конфигурация помещения действительно такая сложная и невозможно установить трубопроводы симметрично, то тогда действительно имеет смысл расставить отдельные модули.

Кольцевая система в данном случае не проходит, т.к. при 15х6 разница расходов сотавит >20% а насадки должны быть одного типоразмера.

В остальном согласен с Лешим.


[02.03.2007 18:22:17]
 Ухитрился растолкать на потолке воздухододы, обеспечить равномерность расстановки носадков и собрал три модуля на единый коллектор.
Леший ®

[07.03.2007 17:27:16]
 Прошу прощения, про «галочки» я и забыл и по работе зашился.
Если это еще актуально, шотов помочь, чем смогу.
Крюгер ®

[08.03.2007 0:38:56]
 Леший, спасибо! Твои подсказки всегда интересны и информационны.
GOR ®

[22.03.2007 23:32:06]
 Если тема еще актульна пришлите схемку! сделаю!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Где ставить насадки газового пожаротушения?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.