makss01 ®

[20.11.2006 18:38:22]
 подскажите как проводить расчёт воздуха в аппарате если подсоединено спасательное устройство, при каком минимальном давлении я могу пользоваться спасательным устройством. где это прописано какой документ?
Груздь

[20.11.2006 19:06:45]
 Читай в руководстве по эсплуатции дыхательного аппарата
Игорь

[20.11.2006 19:38:19]
 Наставление по ГДЗС. Наставление по газодымозащитной службе Государственной Противопожарной Службы МВД России
http://www.0-1.ru/law/default.asp?do...

НПБ 165-2001. ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp...

спортсмен-пожарный

[21.11.2006 15:27:21]
 груздь и Игорь
Вы не ответили точно на вопрос максс01, хотя бы указали какие пункты в этих документах содержат методику расчета со спас устройством. Сдается мне, что такие расчеты документально нигде не прописаны. Да и какой смысл что-то расчитывать? Использование спасустройств предполагает немедленное покидание непригодной для дыхание среды. Можно, конечно положить, что расход воздуха увеличится в два раза и использовать в формуле расчета времени работы в аппарате расход воздуха не 30 л/мин, а 60. Вот пусть постовой на посту безопасности и рассчитает по вашему запросу (с указанием оставшегося давления в момент подсоединения), сколько времени вам хватит для дыхания и сколько МПа вам двоим потребуется на возвращение. Может получиться, что и подключаться не стоит в целях собственной безопасности, но это решать командиру звена.
Игорь

[22.11.2006 17:51:46]
 Я думаю, makss01 сам уже во всём разобрался, а источники ему были указаны.


[24.11.2006 4:25:53]
 приказ №234 Наставление по ГДЗС.
Документ для сотрудников ГПС МЧС РФ.
Аппараты на сжатом воздухе типа АИР, АСВ, АП `ОМЕГА и т.д.
Для массовой эвакуации людей из задымленных помещений не применяется, а только для спасения Газодымозащитником пострадавшего из зоны с НДС.
И попробуйте на гостиницу или кинотеатр закупить пару тысячь аппаратов придется создавать базу ГДЗС назначать ответственных
за своевременную зарядку баллонов и т.д. ))) еще обучать всех посетителей с принятием зачетов.

Я сам сотрудник ГПС МЧС РФ СО в СИЗОД работал неоднократно.

Так что ищите другие выходы: индивидуальные спас устройства, защитные накидки на 4-5 человек и т.д.
vasilii

[27.01.2011 17:08:50]
 подскажите как рассчитать максимальное время поиска пострадавшего в СИЗОД. Если можно с примером.
ьььь

[28.01.2011 8:46:15]
 vasilii
Что ж ты такой лентяй, спасатель чтоли? (без обиды)
В наставлении все примеры написаны..
Т(поиска)=Т(раб)=(Рбаллона-Ртуда-Р*1,5оттуда-10)*Vбаллона/(30*1.1), (мин.)

Только вот думаю программа формулу "не пережуёт", поэтому добавлю в тексте. Время поиска определяется: (давление в баллоне минус давление израсходованое туда, минус давление на возвращение (1.5 туда), минус 10)*объем баллона/30*1.1


[28.01.2011 9:13:48]
 makss01 ®
Такие вопросы нужно было задавать сразу после выхода Наставления.
В свое время мы постарались учесть ситуации, с которыми сталкиваются газодымозащитники и которых нет в Наставлении и негласно тренировали л/с. На уровне Министерства или ДПСС ничего не вышло, они до таких тонкостей не дошли, к сожалению. Предлагаю варианты нестандартных для тренировок постовых на посту безопасности.
Вариант № 1: Звено ГДЗС включилось в АИР-317 в 12-00 и не может отыскать очаг пожара.
Давление в звене при включении: Иванов – 280 атм; Петров – 270 атм; Сидоров – 250 атм.
Вариант № 2:
Звено ГДЗС в АИР-317 включилось в 12-00, после проведённой разведки обнаружили очаг пожара и приступили к тушению. Через 20 минут после включения в АИР-317 был обнаружен пострадавший. К кому из газодымозащитиников можно подключить пострадавшего?
Предполагаемые действия постового на посту безопасности:
При включении У очага При обнаружении пострадавшего
Иванов 280 240 180
Петров 270 230 180
Сидоров 250 220 170
Вариант № 3: Звено ГДЗС в АИР-317 включилось в 12-00, после проведённой разведки обнаружили очаг пожара и приступили к тушению. Через 32 минуты после включения в АИР-317 был обнаружен пострадавший. К кому из газодымозащитиников можно подключить пострадавшего?
При включении У очага При обнаружении пострадавшего
Иваненко 280 240 120
Петренко 270 230 110
Сидоренко 250 220 115
Вариант №4. Возможны случаи, когда видимость на пожаре «нулевая», давление на манометре не видно. В этом случае, постовой на посту безопасности ГДЗС контролирует работу звена по времени.
Звено ГДЗС включилось в АИР-317 в 12-00 и не может отыскать очаг пожара.
Давление в звене при включении: Иванов – 280 атм; Петров – 270 атм; Сидоров – 250 атм.
Можно проверить, как бы разрешили такие ситуации в других субьектах, а потом предложу свой вариант, если кому интересно.



[28.01.2011 11:32:02]
 усложню задачу
Пострадавший имеет Бороду, Размер головы (маска) 4 или это ребёнок для которого маска 2-го размера великовата...

при расчёте не учитывается расход воздуха при работе звукового сигнализатора (5 л. в мин.)

Да и если сравнить обязанности ком. звена, ГДЗС-ника и постового и сравнить с оформлением журнала учёта работающих звеньев, то у Вас появятся дополнительные вопросы...
Удачи.
серега

[08.04.2011 19:37:47]
 Ответе пожалуиста на вопрос, что это и что к нему относиться - "Руководящие документы ГЗДС"?????
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: АП `ОМЕГА` СИЗОД      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.