[12.11.2006 14:17:44]
 В в п.1.7.3. ППБ-01-93** говориться, что "необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку". В п. 91 ППБ-01-03 говориться, что "необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку". Дело не мелочное и уж точно это не опечатка. Что делать, то ли размотать рукав и снова смотать , но уже в другую сторону т.е. получив "новую скатку" или скатывать так , чтобы старое ребро оказалось посередине продольного сечения рукава получив "новую складку". Вопрос мелочный до тех пор пока не получишь в обслугу 130 ПК. Извечный-Что делать?

Игорь

[12.11.2006 15:38:13]
 Посмотрите дополнительно следующие документы касающиеся рукавов:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ
http://www.0-1.ru/law/default.asp?do...(94)
НПБ 152-2000* Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. *Изменения и дополнения. Приказ ГУГПС МВД России № 83 от 20.12.2001г.
http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp...
удмурт ®

[14.11.2006 19:54:07]
 В очередной раз перечитал инструкцию, раздел 3.5.4. Применяются термины:двойная и одинарная скатка, новая складка. Что есть новая скатка? Действительно ли не нужно менять "ребро" рукава?


[15.11.2006 8:38:23]
 Нужно менять ребро.


[01.06.2007 6:17:10]
 Вопрос вообще принципиальный, особено если касается вопроса перемотки латексных рукавов. Ранее в ППБ -93 года было конкретизировано, что необходимо перематывать " пеньковые", в этом есть логика. А в данный момент, деятели от пожарной охраны (ПЧ-6 г.Красноярск) требуют перематывать и латексные ссылаясь на ППБ-03 года. А для того , чтоб перемотать латексный , необходимо его заполнить водой, затем сушить и т.д. да и то потом не поймешь где была первоначальная складка. Резина она и есть резина. Получается, что вольное толкование реформаторов при изменении ППБ, несет определенные проблемы, особенно если ПК 150 штук. Требования правил должны иметь логическое объяснение. Экономика должна быть экономной, а не затратной.
почтипенс ®

[01.06.2007 13:14:43]
 если требуют, джокладывай что уже сделано не будет же он стоять у 150 ПК. А может, если кто помнит, может дело в сроке годности пеньковых рукавов и условиях их хранения? Почитайте старые паспорта на пеньковые и сравните с латексами
алекс

[13.06.2007 14:30:55]
 Предлагаю доработку при двойной скатке рукава. В месте изгиба рукава вставлять две гильзы (дерево, ПХВ)диаметром 40-50 мм и шириной по рукаву, тогда складки вообще не будет и пропадет надобность перемотки рукавов. Что думает народ поэтому поводу?.
На своем предприятии я так и сделал.
Wild Vodnik

[15.01.2014 23:14:56]
 Вставка гильзочек решит проблему поперечного перелома рукава. Но, по большому счету, можно рукав мотать не так туго, чтобы внутри двойной скатки осталось "колечко" диаметром сантиметров 5.
А перекат не зать на новое ребро скатку надо, чтобы продольные переломы не сломали рукав.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: новая скатка      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.