Автономное порошковое тушение в гараже

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Тимур без команды ®

[20.10.2006 16:43:26]
 Уважаемые коллеги!
Имеем: многоэтажный гараж, 300 с лишком боксов. Нужно тушение, остановились на порошке, т.к. заказчик не хочет воду. В качестве оборудования решили использовать комбинацию "Сигнал-20П" и С2000-КПБ. Но если делать как положено, запуск от ПС с контролем закрытия дверей и ворот, дороговато выйдет, заказчик жадный. Может кто подскажет, возможно ли применить в данном случае автономный запуск тушения (запуск от УСППА), с ссылкой на нормативные документы. Заранее благодарен.
Алекс ®

[20.10.2006 18:09:25]
 Посчитайте УУРС-ЦП - 1/4 на бокс
Крюгер ®

[20.10.2006 19:30:21]
 (СНиП 21-02-99. Измененная редакция. Изм. № 1).
6.29 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в автостоянках закрытого типа:
а) подземных независимо от этажности;
б) надземных при двух этажах и более;
В автостоянках с обособленными боксами, отвечающими требованиям 5.40, при применении в каждом боксе модульных установок пожаротушения (самосрабатывающих модулей) предусматривать автоматическое пожаротушение проездов между боксами не требуется, при этом указанные проезды должны быть оборудованы поэтажно передвижными огнетушителями (типа ОП-50, ОП-100) из расчета: при площади проездов на этаже до 500 м2 - 1 шт. на этаж, более 500 м2 - 2 шт. на этаж.


[23.10.2006 8:15:50]
 Народ, спасибо!!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 